dani1978
17.4.2009, 15:25
Добрый день!
Столкнулись с задачей дистанционного управления скважинным насосом. Мощность насоса 45кВт, силовые цепи проходят через контактор КТ6023Б 160А с катушкой ~220 В.
Нигде не могу найти информацию по мощности или потребялемому току катушки контактора - подскажите, пожалуйста, точное значение или хотя бы его порядок. Сборка цепей управления планируется на проводах ПВ3-1,0мм2 и реле FINDER 55.34.8.230 (7 А макс.) - есть опасения, не будут ли подгорать контакты и греться провода?.
И ещё маленький вопрос (раньше не встречался с мощными электродвигателями) - в существующем варианте схемы в цепях управления ~220 В параллельно кнопке "стоп", размыкающей цепь катушки контактора, подключено большое сопротивление - для чего оно необходимо? (я ранее работал только со схемами пуска электродвигателей мощностью до 5 кВт - там сопротивления не применялись).
Заранее большое спасибо!
Цитата(dani1978 @ 17.4.2009, 16:25) [snapback]379603[/snapback]
Добрый день!
И ещё маленький вопрос (раньше не встречался с мощными электродвигателями) - в существующем варианте схемы в цепях управления ~220 В параллельно кнопке "стоп", размыкающей цепь катушки контактора, подключено большое сопротивление - для чего оно необходимо? (я ранее работал только со схемами пуска электродвигателей мощностью до 5 кВт - там сопротивления не применялись).
Заранее большое спасибо!
Вы знаете, едва ли в этой катушке возможны токи больше чем выдержит эта реле. по 24 вольтам, ещё бы тоже задумался, а вот по 220 - даже не парьтесь.
а вот по поводу резистора, схему в студию. чудеса какие то
dimbas_z
17.4.2009, 18:47
с ОСЯЙЮРЕКЪ ол12-160 ЛНЫМНЯРЭ ОПХ БЙКЧВЕМХХ 515бю, ОПХ СДЕПФЮМХХ 55бю (http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10118/15250) ДСЛЮЧ С ЙНМРЮЙРНПЮ ОПХЛЕПМН РЮЙФЕ. ъ АШ БГЪК ПЕКЕ ОНЛНЫМЕЕ ТХМДЕПНБЯЙНЕ 16-20ю, ВРНА ОПХ НРЙКЧВЕМХХ МЕ ОНДЦНПЮКХ ЙНМРЮЙРШ. пЕГХЯРНП БЕПНЪРМН ДКЪ ЩРНИ ФЕ ЖЕКХ ЯРНХР, ЕЯКХ ЙМНОЙЮ ЯКЮАЮЪ, Ю РЮЙ Б ОПХМЖХОЕ МЕ МСФЕМ
Существующая схема управления:

Сопротивление очень крупное (1,5 см в диаметре и ~5 см в длину), тёмно-зеленого цвета, с присоединениями под винт. Надписей на нём не нашёл, либо они не читаемы. Есть предположение, что оно может использоваться для защиты кнопки "стоп" от пригорания контактов (при её нажатии электрическая цепь катушки остаётся замкнутой через это сопротивление, соответственно, вольтовой дуги на кнопке не будет, а катушка пускателя отпадает, т.к. напряжение на ней будет минимальным). Хотелось бы услышать мнение специалистов, зачем всё-таки нужно это сопротивление?
Сопротивление скорее всего что то типа ПЭВ 10 -25 Вт. Только номинал его должен быть в районе несколко кОм не более...
Ток катушки лучше замерить клещами (можно при выключенной силе).
По поводу управляющего реле - смотрите каталоги фирмы. Для напряжения 220В, от заявленных 7А остается только 0,2.
Сопротивление действительно ПЭВ, номинал, увы, не виден.
Мощность катушки, если брать по аналогии с ПМ12 160А, при втягивании не более 500 Вт, при удержании порядка 50 Вт, так что с реле и проводами цепей управления все в порядке.
Единственное , что так и не понял:
а) для чего необходимо сопротивление и чем чревато его исключение из схемы (сегодня перебрал шкаф, сопротивление параллельно
кнопке "стоп" подключать не стал)?
б) почему завод-изготовитель шкафа ставиn сопротивление только параллелно кнопке "стоп", а параллельно кнопке "пуск" не ставит?
Заранее спасибо!
Сопротивление стоит для гашения электромагнитной энергии, запасенной в катушке контактора.
Чтобы не было перенапряжений в цепи управления в момент отключения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.