TEB
Здравствуйте. Подскажите, в чём дело. После выхода из строя компрессора со сплита Hitachi 14 CH7 появился глюк на внутреннем блоке. После включения, питание появляется на всех четырёх контактах и всё, тишина... И ещё вопрос, есть ли функция самодиагностики на нём, там какой то переключатель есть "service"???
Poulel
Цитата(TEB @ 27.4.2009, 1:35) [snapback]382456[/snapback]
питание появляется на всех четырёх контактах

питание пробником проверяли?
очень похоже на то, что у Вас отсутствует "0"
TEB
Да, пробником. "Отсутствует ноль", можно пожалуйста по подробнее.
Poulel
когда "0" оборван, на всех проводах индуцируется потенциал. Обычная наводка. Так что ищите обрыв
TEB
Интересно, что могло произойти, что вызвало "пропадание нуля"???
Poulel
да что угодно, особенно если питание идет через наружку
SSA
Была аналогичная неисправность на HITACHI
из-за перегрева силового транзистора и деформации платы нарушены контакты в пайке силового транзистора
Лечится пропайкой