Добрый день!
Имеется проблема по подключению к единой SCADA комплекса отдельного сегмента вентиляции, построенного на оборудовании DAIKIN и управляющегося их системой Intelligent Manager. К сожаленю, сейчас есть мало информации о том чем именно оно построено, и еще меньше о самом, DAIKINе. Если это о чем-нибудь говорит, то на одном из модулей красуется название D-BACS.
Подскажите, пожалуйста, можно ли импортировать данные в OPC сервер непосредственно с Intelligent Manager. Какой OPC-сервер стоит выбрать? Если нет, то по какому протоколу (BACNet или LON, вроде такие он может поддерживать) и через какие модули можно производить опрос?
Хочется подключить эту систему или к SCADA на Genesis-32 от Iconics, или полная замена на какую-либо другую, возможно свою.
Может быть, просто подскажите где взять информации по данной теме?
Сергей Долганов
30.4.2009, 9:10
Первое что ответил
Яндекс. Хотя бы интерфейсы видны.
CitectFacilities v7.10 – новые возможности для управления инженерными системами зданий
CitectFacilities v7.10 позволяет управляющему персоналу существенно снизить эксплуатационные расходы и улучшить контроль над средствами по обслуживанию здания. Для этих целей в CitectFacilities v7.10 бесплатно встроен драйвер BACNet*. BACNet позволяет стандартизировать взаимодействие между устройствами систем автоматизации зданий от различных производителей, позволяя вести обмен информацией и совместную работу оборудования. Применение BACNet, как стандартного драйвера CitectFacilities, позволяет оптимизировать использование электроэнергии и существенно повысить эффективность работы служб, отвечающих за управление системами климат-контроля, противопожарной безопасности, освещения и других систем. Версия v7.10 поддерживает Microsoft Windows Vista, что позволяет использовать дополнительные возможности системы безопасности встроенной в операционную систему. Пользователь может выбирать между собственной системой безопасности CitectFacilities и моделью безопасности Windows, позволяющей создавать единую область для управления учетными записями. Для обеспечения дополнительного уровня безопасности в CitectFacilities v7.10 добавлена функция «мультиподпись», благодаря которой для определенных/критичных действий можно задать подтверждение нескольких пользователей. Реализованная в CitectFacilities v7.10 поддержка Microsoft Excel 2007 позволяет пользователям работать с большими массивами данных. Кроме того, в новой версии организована функция синхронизации времени для всех клиентов и сервисов CitectFacilities. *BACNet – протокол передачи данных, разработанный Американской Ассоциацией Инженеров в области отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха (ASHRAE).
Вот как вариант.Если знакомы с софтиной.Можно с обычным Сайтеком но при наличии в нем дров для BACNET.Они скачиваются и инсталлируются .
Оба ответа немного не то что нужно.
На этом оборудовании выполнена только часть системы вентиляции, и иметь для нее собственную систему отображения (сейчас это Intelligent manadger) не удобно. Есть задача соединь все разрозненные системы воедино (водоснабжение, электрика, станции холодоснабжения...).
Похоже что модуль D-BACS как раз и есть реализация этого самого Intelligent manager. Вопрос тогда будет звучать по другому, можно ли не докупая отдельные модули (BACNET Gateway или DMS-IF по схеме) хотябы снимать данные с D-BACS чем-либо сторонним.
Если же это не возможно, то какой из модулей BacNet или DMS-IF выйдет дешевле (учитывая сам модуль и ПО котрым можно его обрабатывать).
Сейчас основная часть крутится на OPC S7-200 PC Access, к нему уж точно врятли будет подключение, рассматриваются варианты замены.
Цитата(mikl8020 @ 30.4.2009, 10:30) [snapback]383788[/snapback]
Оба ответа немного не то что нужно.
На этом оборудовании выполнена только часть системы вентиляции, и иметь для нее собственную систему отображения (сейчас это Intelligent manadger) не удобно. Есть задача соединь все разрозненные системы воедино (водоснабжение, электрика, станции холодоснабжения...).
Похоже что модуль D-BACS как раз и есть реализация этого самого Intelligent manager. Вопрос тогда будет звучать по другому, можно ли не докупая отдельные модули (BACNET Gateway или DMS-IF по схеме) хотябы снимать данные с D-BACS чем-либо сторонним.
Если же это не возможно, то какой из модулей BacNet или DMS-IF выйдет дешевле (учитывая сам модуль и ПО котрым можно его обрабатывать).
Сейчас основная часть крутится на OPC S7-200 PC Access, к нему уж точно врятли будет подключение, рассматриваются варианты замены.
ну так классно.скада будет через ОРС работать с S7-200 а прямой драйвер ВАСNET все остальное раскрасит.
Цитата(Old @ 30.4.2009, 10:37) [snapback]383790[/snapback]
ну так классно.скада будет через ОРС работать с S7-200 а прямой драйвер ВАСNET все остальное раскрасит.
Решение, конечно, имеет право на существование. Но в этом случае возникает необходимость приобретения BACNet модуля для этих кондиционеров, приобретения ПО, его изучение, перенастройка и пересоздание всей системы мониторинга, журналирования что есть сейчас.... При том что это только вентиляция 2-х этажей 12-этажного комплекса..... (ну не мы его строили, мы разгребаем имеющеюся)
СКАДА вероятнее всего останется действующая (лицензии и все такое) GENESIS, может быть замена на тяжелую внутриведомственную разработу. В качестве OPC "старшие товарищи" планируют использовать KeapWare, но у него дорогой модуль BacNEt (за 1000$) и не вижу доступных модулей под LonWorks. Наверное, проще будет просто выкинуть их из общей сети....

хоть этого и не хочется.
mikl8020
30.4.2009, 10:17
Мда... сам модуль Daikin для подключения ее к BACNet стоит порядка 6000$, для LON сетей "всего" около 2000$. Intelligent manadger - фирменная разработка, которая не встраивается в другие системы
Похоже что самое оптимальное решение - LON, буду пока собирать материал по возможности включения сети LonWorks, стоимости и прочих трудозатратах, а потом уже рассматривать целесообразноть.
Благодарю за участие в беседе
Сергей Долганов
30.4.2009, 10:26
Может проще "всего за 2000$"(раз уж у Вас столь ограниченный бюджет) ободрать автоматику дайкин и приобрести 12 Пикселеобразных контроллеров?
Начните с поиска информации о Daikin в форуме LonWorks. Например,
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29015&hl=daikinКроме шлюза понадобится OPC-сервер, если устройств с LON больше нет, то можно взять OPC-сервер MIP, например,
http://www.newron-system.com/index.php?Pag...p;Prod=nlopcmip. Вроде всё.
Заметьте, что Intelligent manadger более функционален, нежели то, что предлагается при работе с DAIKIN через LON-шлюз (набор переменных не позволит выполнять все функции, например, ламелями кондиционера). Но для диспетчеризации вполне достаточно. Единственное, что у службы эксплуатации в связи с этим могут возникнуть вопросы, если они пользовались более функциональным софтом.
Так же Вам на верхем уровне прийдется попотеть при создании (аналога Intelligent manadger ) планировщиков работы кондиционеров, их группирования и управления группой.
Как с BACNet-шлюзом дела обстоят не знаю.
Буду признателен, если сообщите на чем остановились и как сделали.
...для DAIKIN есть такое, правда я с ними в прошлом году общался, как у них сейчас обстоят дела не знаю, нормальные спецы, толково все объяснили, суть в двух словах, шлюз DIIINet в ModBus...
http://www.xdimax.com/cool/cool.html
ktulu, а не подскажете, вы с русской тех.поддержкой общались, какой у них адрес?
Я отправил им описание своей проблемы через форму на сайте www.daikin.ru, но уже почти неделю нет никаких ответов....
...я с DAIKIN год назад последний раз связывался, может что-то и изменилось с тех пор у них, на тот момент политика была такова, вопрос диспетчеризации DAIKIN, ответ "мы этим не занимаемся, но у нас есть фирмы, которые мы можем порекомендовать вам, за деньги они вам все сделают, а так, сами читайте-копайте-разбирайтесь"...
alexander1
29.6.2009, 13:28
Цитата(mikl8020 @ 6.5.2009, 11:47) [snapback]385238[/snapback]
ktulu, а не подскажете, вы с русской тех.поддержкой общались, какой у них адрес?
Я отправил им описание своей проблемы через форму на сайте www.daikin.ru, но уже почти неделю нет никаких ответов....
звоните сюда -
http://www.daichi.ru/ Харитонов Алексей - по диспетчеризации оборудования Daikin, в частности по LON помог.
...у Daikin есть информационный портал "Феникс", там есть что полезного...
http://wws.daichi.ru/educ/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,