Полная версия этой страницы:
Пожаротушение
В ДБН В.2.5-13-98 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" (Украина) в требованиях по сигнализации и состоянии установки пожаротушения п.1.5.26 требуется предусматривать
а) звуковой и световой сигнал
.....
3) о срабатывании установки пожаротушения и прохождении огнетушащего состава к
защищаемым помещениям ...
Срабатывание установки - это включение насосов? Или ...?
Прохождение вещества - контроль датчиком потока в подающих трубопроводах? Или ... ?
Благодарю за помощь
Если подающими насосами является насосная установка Hydro2000 Grundfos осуществляющая контроль давления на подающем трубопроводе и режиме "пожаротушение" работающее на max давление, то нужно ли в этом случае импульсное устройство?
Игорь Борисов
15.3.2006, 20:06
что имеется в виду под импульсным устройством?
В принципе - Grundfos-овское оборудование не имеет пожарного сертификата и как пожарное оборудование применятся не может - это касается автоматики - насосы не сертифицируются... НО, как это смешно - при применении гидры в качестве станции ХВС и использовании во время пожара в качестве противопожарного оборудования - у пожарников возражений не возникает... Бред да и только. А всякие разные сигналы можно получать с блока PMU-PFU - в том числе и по шине... а если нужных нет - можно перепрограммировать...
а) звуковой и световой сигнал - это просто: на пульте диспетчера лампа включения основного или резервного насоса дублируется звуковым сигнализатором...
б) о срабатывании и прохождении - это тоже просто: у диспетчера должна быть информация о работе всех трех насосов, и желательно о положении специальных клапанов. Про прохождение это не сложно при большой системе (например несколько этажей) в диспетчерскую от реле протока выводят сигнал о том в каком именно направлении пошла вода (или четам тушит)
у нас под сигнализацие срабатывания устновки тушения понимается сигнал о нахождении огнетушащего состава в подающем трубопроводе под расчетным давлением. сигнализация о том что сработал\включился пож. насос (типа используем блокконтакт пускателя) - ни о чем не говорит, в конце концов пускатель может барахлить.
В НПБ88-2001* есть требования отдельно о сигнализации пуска насосов и об указании направления, по которым подается огнетушащее вещество. Я для спринклерных систем выводил отдельно пуск насосов, и отдельно направления от КСК или от СПЖ, если секции делились, и дополнительно всякого разного (статус задвижек, наличие питания, отключение авт. режима и т.д.).
1. В одном из нормативных документов Украины говорится о контроле срабатывания вентилятора дымоудаления по контакту пускателя - я переношу на насосы.
2. Импульсное устройство необходимо для создания (давления) потока огнетушещего вещества через клапан после падения давления в подающем трубопроводе. Сигнализатор давления на клапане контролируя это поток (давление) дает команду на вкл.насосов.
3. О сертификации насосов см.файл.
Спасибо всем за помощь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.