--------Здравствуйте. Существует\существовал? настенник General Fujitsu, инвертор, модель ASG9PSACW, 22-й фреон. Честно отпахал 3 года.
Вызов к клиенту -"не холодит". Внутренний блок работает, внешний стоит. При включении происходит запуск вентилятора внешника, пуск компрессора и сразу останов внешника. Сам компрессор прозванивали - вроде впоряде. Ясно видимых следов утечек нет, давление на всасе не можем проверить, ибо не запускается. При замене плат и вн. и внешн. на другие от рабочих блоков - те же пляски. Мигание диодов на внутреннем - "оперейшн"- 5!!! раз, "таймер" - постоянно и мелко - ставит в тупик. В сервис-мануале таких сочетаний нет, там вообще 5-кратного мигания красного диода не указано. В контуре фреон вроде есть, даже маслом плюется ( отжав ниппель на сервисном порте) - по другому не проверить.
Дайте совет, где может находиться засада? Заранее благодарен.
ArFey
Как один из вариантов: 1)крякнулся датчик низкого или высокого давления и компрессор сразу же выключает защита по высокому или низкому давлению. 2)все-таки померять давление фреона в системе (при +20 град. С д.б. около 120 psig). Вдруг утечка все же есть? Уж где-где, а в технике чудес не бывает! Аркадий
--Igor--
С начала веков так заведено, все что не понятно, относится к разряду чудес! Я тут на днях, с канальниками возился, так уже готов был сам в церьковь за святой водой идти! А ведь из практики знаю, чем не понятней действо, тем проще оказывается ответ!
airwave
Цитата(ArFey @ 15.5.2009, 18:08) [snapback]388403[/snapback]
Как один из вариантов: 1)крякнулся датчик низкого или высокого давления и компрессор сразу же выключает защита по высокому или низкому давлению.

Там нет таковых. Из защит - только датчик нагнетания.
Скорее всего крякнули ключи или компрессор
narkom
#5 Flash (Operation) and 2 Flash (Timer) - Current Trip error
# 5 Flash (Operation) and 3 Flash (Timer) - Current Transfer (CT) error
# 5 Flash (Operation) and 5 Flash (Timer) - Compressor rotor location (permanent stop)
# 5 Flash (Operation) and 6 Flash (Timer) - Outdoor unit fan motor abnormal
List
---------нет, Нарком, вряд-ли, "таймер" судорожно постоянно мигает. Сам в субботу менял все электровнутренности во всех комбинациях. Склоняюсь, компрессор поймал клин. Хотел его напрямую провернуть, но 3 PH, 100 вольт, без стенда...Фиг с ним, попилю напополам, посмотрю. Обидно будет, если "дело не в бобине", а в какой-нибудь чепухе(как обычно!).
airwave
ага крутаните... там DC инвертор rolleyes.gif
бугага
List
Добрался, наконец-то, крутанул! Руками правда.. Сначала ротор не шел, доходил до клапана( и в одну и в другую стороны) и все. Затем, с не очень большим усилием, провернул. Стал нормально крутиться. Масло чистое, без запаха, опилок вроде не заметил. Что же может быть?