Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляция будет?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Lilia
Читаем справочник Староверова 1990г. стр. 95 обзац после табл.10.10:
"При выборе диаметра труб в системах отопления с нижним расположением обеих магистралей учитывают, что минимальный расход воды в верхней части П-образных однотрубных стояков, при котором обеспечивается унос воздуха из труб, составляет: при Ду15мм Жст=140кг/ч..."

Мне обяснили, что меньше 140 расход в сояке быть не должен, в противном случае вода просто не дайдет до последнего прибора (9 этажей), эксперт же объясняет, что при маньшем расходе не будет движения воды, она будет застаиваться в трубай и приборах, т.е. не будет циркуляции.

Объясните, как правильно понимать?
инж323
При меньшем расходе(говориться в справочнике) у вас не будет уноса воздуха из верхней части стояка- можно поставить на уширителе автоматический. Циркуляция будет,но зачем вам завоздушивание? А наличие такого расхода скорей говорит о некоторых недостатках в конструировании схемы стояков.
Kult_Ra
что минимальный расход воды в верхней части П-образных однотрубных стояков, при котором обеспечивается унос воздуха из труб, составляет: при Ду15мм Жст=140кг/ч..."

Не важно, как там написано, важно о чём Староверов хотел Вас предупредить!
Что-то здесь не так! Зри в корень!

В любом однотрубном расход в этаже стояке постоянный. Его диаметр надо подбирать с учетом при Ду15мм Жст=140кг/ч..." - посмотрите скорость какая получится.
Есть такое мнение:
Попавший в трубу воздух при скорости > 0.15-0.2 в горизонтальных элементах удаляется потоком. При меньшей - в удобных местах образуются "пузыри". Они могут "закупорить" сечение.
Он, по сути, советует Вам контролировать горизонтальную часть любой системы. Но это хорошо (скоростью) в насосной. В гравитационной - думайте про уклоны!

Думайте про "воздух" при заполнении и про возможности "завоздушивания" в период жизни системы. Так сказал Староверов!

Это не только для П! smile.gif
Это надо делать всегда и везде!
Lilia
Там не говорится про горизонтальные участки unsure.gif Простите, за глупый вопрос tomato.gif если в 9-ти этажном доме при расходе 97 кг/ч, скорость 0,132 м/с, Ф15, то получается что? Я понимаю 2 варианта:
1) увеличивать расход да 140 кг/ч
2) оставлять расход такой же, но ставить балансировочный вентиль в основании стояка
Но в любом случае, ставить автоматический воздухоотводчик на верхнем этаже. Так что-ли?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.