Читаем справочник Староверова 1990г. стр. 95 обзац после табл.10.10:
"При выборе диаметра труб в системах отопления с нижним расположением обеих магистралей учитывают, что минимальный расход воды в верхней части П-образных однотрубных стояков, при котором обеспечивается унос воздуха из труб, составляет: при Ду15мм Жст=140кг/ч..."
Мне обяснили, что меньше 140 расход в сояке быть не должен, в противном случае вода просто не дайдет до последнего прибора (9 этажей), эксперт же объясняет, что при маньшем расходе не будет движения воды, она будет застаиваться в трубай и приборах, т.е. не будет циркуляции.
Объясните, как правильно понимать?