elina
здравствуйте все. буду благодарна если сможете ответить мне на следующие вопросы:
в малярных цехах рециркуляция запрещена. можно ли переключить на рециркуляцию приточку в нерабочее время. можно ли в нерабочее время использовать рециркуляционные воздушно - отопительные агрегаты в качестве дежурного отопления? где можно почитать что-нибудь по этому поводу?
Странная Белка
Рециркуляцию в вентиляции использовать нельзя и точка. Для чего приточку в нерабочее время на рециркуляции гонять? Она у вас совмещенная с воздушным отоплением? Тогда еще резервную установку предусматривайте. Хотя я бы лучше дежурное водяное отопление сделала. Почитать можно в СНиП 41-01-2003 и ВСН 01-89
Chara
Остатки аэрозоля и краски будут в помещении и после рабочего дня, потому Ваша установка будет взрывоопасной. Кроме того вентиляторы и клапаны вытяжки проектируйте в взрывобезопасном исполнении.