Alex_belogor
Господа!
В наличии 5 чиллеров TRANE c контроллерами TRACER CH532.
Отработали около трех лет.
Последнее время на 4х из 5ти контроллерах пару тройку раз в неделю появляется такое сообщение на ЖК:
Application program corrupted or not present!!
Waiting for upgrade
Чиллер стоит мертвым, по LONу показания не меняются в СКАДЕ, и яркость ЖК немного ниже.
Лечим полным RESETом (обесточиваем на несколько секунд).
После чего чиллер работает день или два( но ненормировано, иногда и четыря дня, т.е. безо всякой системы. Но чаще всего двое трое суток и вырубается ночью в период с 23 до 5 часов утра, хотя и днем тоже бывали случаи.
Это что? Фирма хочет денег?? Выпустила кривую прошивку??
Кто либо встречал такое???

Обращались в сервисный центр, от туда транслируют, что нужно покупать новые все контроллеры. Эт получается с 5 чиллеров 4 контроллера. 80% БРАКА????
airwave
По всем вопросам обращайтесь в Carel. Похоже pCO. Можно попытаться поменять прошивку с помощью ключа
Alex_belogor
Так разве TRACER CH532 - это CAREL???
Я почему то считал, что ТRACER - это TRANEвская штучка.
Вот на новых чиллерах TRANE установлены CAREL рСО2. Сам своими глазами видел на объекте.
Если не прав, прошу поправить.
Akela
Честно сказать, первый раз услышал про TRACER CH532 , но судя по внешнему виду - это самый натуральный кареловский рСО со встроенным дисплеем. Другое дело, что Trane использует в нем свою прошивку и шильдик свой налепил. Но так многие делают - не верьте. По сути - везде Carel. И ключ для перепрошивки должен подходить. Один из чиллеров у вас ведь работает нормально ? Скопируйте с него прошивку на другие. Если не поможет - тогда действительно, только менять контроллеры.

Пусть автоматчики меня поправят, если вдруг этот самый TRACER CH532 - действительно нечто уникальное, но вряд ли.
Alex_belogor
Ув. Akela!
Вы знаете, я с Вами наверно, соглашусь, очень может быть, что налепили свой шильдик и прошивку.
Да, один чиллер работает тьфу, тьфу, тьфу wub.gif холодильщики только обслуживают и не более.

А будьте добры, по подробнее про замену прошивки!
А где можно взять этот самый ключ для перепрошивки?
И каким образом можно скопировать с одного контроллера на другие.
airwave
Ключ позволяет перенести прошивку с рабочего контроллера на нерабочий.
Стоит денех. Работа по замене прошивки тоже не бесплатна.
Возможно Трэйн уже пробовал и не получилось.
Надо у них спросить.
Akela
Цитата(Alex_belogor @ 9.6.2009, 16:32) [snapback]397866[/snapback]
....А где можно взять этот самый ключ для перепрошивки?
И каким образом можно скопировать с одного контроллера на другие.


Устройство это называется SmartKey ( в просторечии "Мышка"). В приложенном файле - заводская инструкция.Продается везде, где продается автоматика Carel.
Работать с ним очень просто, но сейчас нет времени рассказывать.
Зайдите например на сайт Carel и скачайте инструкцию на контроллеры семейства рСО. Там где-то должно быть подробное описание процедуры.
Alex_belogor
Разобрался.
Да действительно это CAREL PCO2.
OEM версия для TRANE. TRANE лейбу клеит и прошивку пишет. Но легче не стало. Контроллеры действительно сбоят сами по себе. И дело не в софте, а в железе.
При вскрытии оказалось много интересного. Интересно это CAREL собирал сам, или TRANE по лицензии клепает? Полный КИТАЙ! Ну или Корея с Самсунговскими микрухами. Остается только РЕПУ чесать, на чем ещё производитель экономить будет.
Комплекташку можно по-серьезней составить
MD_
Добрго времени суток!
Подскажите по контроллеру tracer ch532. В меню settings в первом "окне" есть такой параметр Lowest CWSP имеет значение 5,00 гр.Ц. Что он значит и как его изменить (при простом изменение параметров курсор проскакивает его)? В инструкции к контроллеру на месте этого параметра значится Hot water setpoint.

Контроллер установлен на ХМ Daikin.
Спасибо.
ktulu
...как версия почему слетают, возможно схемотехника контроллера предполагает батарейное RAM, в нем выполняется программа, но сам проект хранится в энергонезависимой памяти и при RESET оттуда восстанавливается, если скачки-коротковременные отключения питания происходит, то RAM в это время остается на батарее, а если она уже разрядилась, то RAM может падать, и вся программа соответственно, как вариант поищите на плате контроллера все что может быть батарейкой и замените, либо попробуйте обеспечить бесперебойное питание с помощью UPS...
ktulu
"Lowest CWSP имеет значение 5,00 гр.Ц."
...похоже на (.C.)old (W)ater (S)et (P)oint, типа минимальная уставка выходной воды, типа ограничительная, наверно как-то надо ввести право доступа на изменение такой ограничительной уставки...
Akela
Цитата(ktulu @ 1.7.2009, 1:10) [snapback]405814[/snapback]
... возможно схемотехника контроллера предполагает батарейное RAM, ... как вариант поищите на плате контроллера все что может быть батарейкой и замените, ...


Не поможет. В рСО батарейка отвечает только за работу часов. Программа располагается в энегронезависимой памяти.
У нас была такая фигня - вдруг на прецизионниках один за другим стали выходить из строя контроллеры рСО. В конце концов производитель признался, в чем дело. Есть 2 завода, где делают контроллеры рСО - один в Италии, там контроллеры делают нормальные, а другой - в Мексике. И вот у мексиканских контроллеров качество зачастую хромает.
Alex_belogor
Ув. Akela!
"" И вот у мексиканских контроллеров качество зачастую хромает.""
Значит я мексиканское обозвал полным Китаем?
Да простит меня китайский народ, за то что я по неопытности их с мексикой спутал.

А как Вы дальше боролись?
Вам изготовитель заменил? Или пришлось приобретать за 2000Evr у представителя???
ktulu
"Программа располагается в энегронезависимой памяти"
...т.е. код операционки и код приложения выполняются в FLASH-памяти?, они хранятся в FLASH, а развертываются и выполняются в RAM, как на обычном компе, и энергонезависимость этого RAM обеспечивается обычно каким-либо способом, один из них батарейка, таже самая байда у SE на Micro и Twido сериях, батарейка разрядилась- и начались слеты пограммы и конфигурации...
Alex_belogor
Один контроллер мне все ж удалось восстановить. Причина наибанальнейшая, подсох электролит.
А вот с другим бился, так и не сделал, виснуть перестал, а вот LON модем почему-то отваливается, думал что это сам модем, подставлял с другого, но оказалось что контроллер.
Поменял модемы местами, на другом подозреваемый работает как надо.
А с этим контроллером он почему то сбоит любой модем, не обновляет переменные вовремя. Вместо правильных аналоговых переменных норовит значение "44,80" передать. Причем когда в помещении около 20 градусов, ошибок больше, как немного температура поднимается, до 25-27 градусов, ошибок меньше.
Заметив такую тенденцию пробовал прогревать отдельно стоящие радиодетали, но это как с пушки по воробьям
Выкрою время и день по прохладней когда можно будет два чиллера остановить и контроллеры снять, и оба вскрыть, там уж разберемся.

И ещё раз склоняюсь к качеству железа. Сначала нам смонтировали четыре чиллера, а через пару месяцев ещё один. Так вот те которые с одной партии они все и сбоят, а последний пятый, который приехал последним, работает без единой ошибки.
Так что это только кривое железо производителя.
Alex_belogor
""один из них батарейка, таже самая байда у SE на Micro и Twido сериях, батарейка разрядилась- и начались слеты пограммы и конфигурации...""
Может быть, но этот вариант был проверен сразу. Литий на 3.3V как в компах, эфект тот-же. Переставил на 4-х вешающихся.
При замене батарейки только часы слетели.
Вот скрин, где видно, "ТРЕЙН-1" у него в аналоговых переменных 44.8 затесалось, а должно быть 8 град.
А "Трейн-3" некоторое время тому назад завис. И у него на ЖК контроллере надпись которую я в первом посту вывесил.
poltora
мануал на русском есть у кого на этот чиллер?
IVAN LYHKOV
Господа!
У меня TRACER CH532,перестал работать. При запуске насос,церкуляции воды работает 10с. и выключается. Пишет; Alarm Water Flow. Что делать?
Евгений (N-ск)
Цитата(IVAN LYHKOV @ 17.6.2010, 4:40) *
Господа!
У меня TRACER CH532,перестал работать. При запуске насос,церкуляции воды работает 10с. и выключается. Пишет; Alarm Water Flow. Что делать?


проток есть ? смотри реле протока...
IVAN LYHKOV
Проток есть. Можно ли,заменить реле прота другой фирмы? Реле в принцепе ремонту подлежит? Новое очень долго ждать с Америки надо.
Xetrov
Господа специалисты!
ответьте пожалуйста на вопрос - сколько микросхем 29F800BA-90PFTN (флеш-память) должно быть распаяно на
плате управления контроллера tracer ch532? Раньше с этой фигнёй не сталкивались и потому не с чем сравнить. по конкретней - я спрашиваю про микрухи распаянные ниже чипа H8/3002, на нашем контроллере левое посадочное место пустует, но есть как-бы следы пайки, и температурного нагрева - у чипа H8 некоторые ножки отпаялись(видно сами по себе rolleyes.gif ). если возможно, то фото платы рабочего контроллера в студию! helpsmilie.gif