Полная версия этой страницы:
TRACER CH532
Alex_belogor
8.6.2009, 13:11
Господа!
В наличии 5 чиллеров TRANE c контроллерами TRACER CH532.
Отработали около трех лет.
Последнее время на 4х из 5ти контроллерах пару тройку раз в неделю появляется такое сообщение на ЖК:
Application program corrupted or not present!!
Waiting for upgrade
Чиллер стоит мертвым, по LONу показания не меняются в СКАДЕ, и яркость ЖК немного ниже.
Лечим полным RESETом (обесточиваем на несколько секунд).
После чего чиллер работает день или два( но ненормировано, иногда и четыря дня, т.е. безо всякой системы. Но чаще всего двое трое суток и вырубается ночью в период с 23 до 5 часов утра, хотя и днем тоже бывали случаи.
Это что? Фирма хочет денег?? Выпустила кривую прошивку??
Кто либо встречал такое???
Обращались в сервисный центр, от туда транслируют, что нужно покупать новые все контроллеры. Эт получается с 5 чиллеров 4 контроллера. 80% БРАКА????
По всем вопросам обращайтесь в Carel. Похоже pCO. Можно попытаться поменять прошивку с помощью ключа
Alex_belogor
9.6.2009, 14:11
Так разве TRACER CH532 - это CAREL???
Я почему то считал, что ТRACER - это TRANEвская штучка.
Вот на новых чиллерах TRANE установлены CAREL рСО2. Сам своими глазами видел на объекте.
Если не прав, прошу поправить.
Честно сказать, первый раз услышал про TRACER CH532 , но судя по внешнему виду - это самый натуральный кареловский рСО со встроенным дисплеем. Другое дело, что Trane использует в нем свою прошивку и шильдик свой налепил. Но так многие делают - не верьте. По сути - везде Carel. И ключ для перепрошивки должен подходить. Один из чиллеров у вас ведь работает нормально ? Скопируйте с него прошивку на другие. Если не поможет - тогда действительно, только менять контроллеры.
Пусть автоматчики меня поправят, если вдруг этот самый TRACER CH532 - действительно нечто уникальное, но вряд ли.
Alex_belogor
9.6.2009, 15:32
Ув. Akela!
Вы знаете, я с Вами наверно, соглашусь, очень может быть, что налепили свой шильдик и прошивку.
Да, один чиллер работает тьфу, тьфу, тьфу

холодильщики только обслуживают и не более.
А будьте добры, по подробнее про замену прошивки!
А где можно взять этот самый ключ для перепрошивки?
И каким образом можно скопировать с одного контроллера на другие.
Ключ позволяет перенести прошивку с рабочего контроллера на нерабочий.
Стоит денех. Работа по замене прошивки тоже не бесплатна.
Возможно Трэйн уже пробовал и не получилось.
Надо у них спросить.
Цитата(Alex_belogor @ 9.6.2009, 16:32) [snapback]397866[/snapback]
....А где можно взять этот самый ключ для перепрошивки?
И каким образом можно скопировать с одного контроллера на другие.
Устройство это называется SmartKey ( в просторечии "Мышка"). В приложенном файле - заводская инструкция.Продается везде, где продается автоматика Carel.
Работать с ним очень просто, но сейчас нет времени рассказывать.
Зайдите например на сайт Carel и скачайте инструкцию на контроллеры семейства рСО. Там где-то должно быть подробное описание процедуры.
Alex_belogor
17.6.2009, 7:54
Разобрался.
Да действительно это CAREL PCO2.
OEM версия для TRANE. TRANE лейбу клеит и прошивку пишет. Но легче не стало. Контроллеры действительно сбоят сами по себе. И дело не в софте, а в железе.
При вскрытии оказалось много интересного. Интересно это CAREL собирал сам, или TRANE по лицензии клепает? Полный КИТАЙ! Ну или Корея с Самсунговскими микрухами. Остается только РЕПУ чесать, на чем ещё производитель экономить будет.
Комплекташку можно по-серьезней составить
Добрго времени суток!
Подскажите по контроллеру tracer ch532. В меню settings в первом "окне" есть такой параметр Lowest CWSP имеет значение 5,00 гр.Ц. Что он значит и как его изменить (при простом изменение параметров курсор проскакивает его)? В инструкции к контроллеру на месте этого параметра значится Hot water setpoint.
Контроллер установлен на ХМ Daikin.
Спасибо.
...как версия почему слетают, возможно схемотехника контроллера предполагает батарейное RAM, в нем выполняется программа, но сам проект хранится в энергонезависимой памяти и при RESET оттуда восстанавливается, если скачки-коротковременные отключения питания происходит, то RAM в это время остается на батарее, а если она уже разрядилась, то RAM может падать, и вся программа соответственно, как вариант поищите на плате контроллера все что может быть батарейкой и замените, либо попробуйте обеспечить бесперебойное питание с помощью UPS...
"Lowest CWSP имеет значение 5,00 гр.Ц."
...похоже на (.C.)old (W)ater (S)et (P)oint, типа минимальная уставка выходной воды, типа ограничительная, наверно как-то надо ввести право доступа на изменение такой ограничительной уставки...
Цитата(ktulu @ 1.7.2009, 1:10) [snapback]405814[/snapback]
... возможно схемотехника контроллера предполагает батарейное RAM, ... как вариант поищите на плате контроллера все что может быть батарейкой и замените, ...
Не поможет. В рСО батарейка отвечает только за работу часов. Программа располагается в энегронезависимой памяти.
У нас была такая фигня - вдруг на прецизионниках один за другим стали выходить из строя контроллеры рСО. В конце концов производитель признался, в чем дело. Есть 2 завода, где делают контроллеры рСО - один в Италии, там контроллеры делают нормальные, а другой - в Мексике. И вот у мексиканских контроллеров качество зачастую хромает.
Alex_belogor
1.7.2009, 18:27
Ув. Akela!
"" И вот у мексиканских контроллеров качество зачастую хромает.""
Значит я мексиканское обозвал полным Китаем?
Да простит меня китайский народ, за то что я по неопытности их с мексикой спутал.
А как Вы дальше боролись?
Вам изготовитель заменил? Или пришлось приобретать за 2000Evr у представителя???
"Программа располагается в энегронезависимой памяти"
...т.е. код операционки и код приложения выполняются в FLASH-памяти?, они хранятся в FLASH, а развертываются и выполняются в RAM, как на обычном компе, и энергонезависимость этого RAM обеспечивается обычно каким-либо способом, один из них батарейка, таже самая байда у SE на Micro и Twido сериях, батарейка разрядилась- и начались слеты пограммы и конфигурации...
Alex_belogor
1.7.2009, 19:01
Один контроллер мне все ж удалось восстановить. Причина наибанальнейшая, подсох электролит.
А вот с другим бился, так и не сделал, виснуть перестал, а вот LON модем почему-то отваливается, думал что это сам модем, подставлял с другого, но оказалось что контроллер.
Поменял модемы местами, на другом подозреваемый работает как надо.
А с этим контроллером он почему то сбоит любой модем, не обновляет переменные вовремя. Вместо правильных аналоговых переменных норовит значение "44,80" передать. Причем когда в помещении около 20 градусов, ошибок больше, как немного температура поднимается, до 25-27 градусов, ошибок меньше.
Заметив такую тенденцию пробовал прогревать отдельно стоящие радиодетали, но это как с пушки по воробьям
Выкрою время и день по прохладней когда можно будет два чиллера остановить и контроллеры снять, и оба вскрыть, там уж разберемся.
И ещё раз склоняюсь к качеству железа. Сначала нам смонтировали четыре чиллера, а через пару месяцев ещё один. Так вот те которые с одной партии они все и сбоят, а последний пятый, который приехал последним, работает без единой ошибки.
Так что это только кривое железо производителя.
Alex_belogor
1.7.2009, 19:26
""один из них батарейка, таже самая байда у SE на Micro и Twido сериях, батарейка разрядилась- и начались слеты пограммы и конфигурации...""
Может быть, но этот вариант был проверен сразу. Литий на 3.3V как в компах, эфект тот-же. Переставил на 4-х вешающихся.
При замене батарейки только часы слетели.
Вот скрин, где видно, "ТРЕЙН-1" у него в аналоговых переменных 44.8 затесалось, а должно быть 8 град.
А "Трейн-3" некоторое время тому назад завис. И у него на ЖК контроллере надпись которую я в первом посту вывесил.
мануал на русском есть у кого на этот чиллер?
IVAN LYHKOV
17.6.2010, 0:40
Господа!
У меня TRACER CH532,перестал работать. При запуске насос,церкуляции воды работает 10с. и выключается. Пишет; Alarm Water Flow. Что делать?
Евгений (N-ск)
17.6.2010, 6:15
Цитата(IVAN LYHKOV @ 17.6.2010, 4:40)

Господа!
У меня TRACER CH532,перестал работать. При запуске насос,церкуляции воды работает 10с. и выключается. Пишет; Alarm Water Flow. Что делать?
проток есть ? смотри реле протока...
IVAN LYHKOV
19.6.2010, 23:57
Проток есть. Можно ли,заменить реле прота другой фирмы? Реле в принцепе ремонту подлежит? Новое очень долго ждать с Америки надо.
Господа специалисты!
ответьте пожалуйста на вопрос - сколько микросхем 29F800BA-90PFTN (флеш-память) должно быть распаяно на
плате управления контроллера tracer ch532? Раньше с этой фигнёй не сталкивались и потому не с чем сравнить. по конкретней - я спрашиваю про микрухи распаянные ниже чипа H8/3002, на нашем контроллере левое посадочное место пустует, но есть как-бы следы пайки, и температурного нагрева - у чипа H8 некоторые ножки отпаялись(видно сами по себе

). если возможно, то фото платы рабочего контроллера в студию!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.