too_zerocool
10.6.2009, 16:00
приветствую всех, помогите решить задачу.
есть объект смонтированный и запущенный в эксплуатацию в 2005 году. на объекте две приточные установки с эл. нагревателями. в щитах управления установлены твердотельное реле crydom все достаточно хорошо работало. но на прошлой неделе позвонил заказчик с объекта и сообщил что на одной из установок твердотельное реле crydom буквально взорвалось. наш автоматчик посетивший объект на самом деле увидел реле разрушено (вроде расслоилось или что то типа того). т.к. на улице лето установки работали, но обогреватели были выключены. Почему такая ситуация могла случится у кого нибудь есть мысли. Наш автоматчик грешит на скачки напряжения но со слов заказчика с напряжением все ок. картинку щита управления прилагаю (картинка до взрыва).
Могло проскочит перенапряжение - для п/проводников достаточно короткого импульса. (Ни один заказчик их не увидит)
На будущее - может поставить варисторы по входу между фазами. И не помешает автомат, чтобы снимать напряжение летом, когда отопление не работает..
проверьте сопротивление изоляции ТЭНов
Boris Blade
10.6.2009, 20:16
Че то такое было. Пришел к выводу, что по хорошему, чтоб не взрывалось нужно устанавливать спецпредохранители или хотя бы обычные предохранители.
agent_serg
16.6.2009, 19:05
Насколько можно понять по фотографии, после вводного автомата напруга идет на тв.тельное реле и на два контактора.
Не видно никаких защитных цепей ни до ни после тв.тельного реле.
Эта неисправность была уже заложена при проектировании.
Вводной автомат наверняка на ток более 50А и в таком варианте равен отсутствию защиты.
Вряд ли это из за перенапряжения. У нас таких реле штук 50 используется уже несколько лет и никаких проблем.
Скорее всего были проблемы с нагрузкой.
Тв.тельное реле имеет номинальный ток 50А, вот исходя из этого и из мощности нагрузки добавьте отдельную защиту перед тв.тельным реле.
Для любых тв.тельных реле надо использовать быстродействующие предохранители ... или быть готовым к затратам и головной боли.
И еще, если ток нагрузки близок к 50А, пассивный радиатор оснастите вентилятором.
too_zerocool
24.6.2009, 15:25
спасибо всем за информацию поправим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.