Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект реконструкции ОВ садика
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Domen
Подскажите как правильно оформить опоры трубопроводов под полом(и на подвесах) или можно просто сделать ссылки на серии??
Какие еще возможны вопросы в оформлении?
Как указать демонтаж в ТП приборов КИП?(я использовал принипиальную схему)
Крезот
А это на экспертизу?
Domen
Цитата(Крезот @ 24.6.2009, 15:01) [snapback]403600[/snapback]
А это на экспертизу?

НЕТ и чтобы избежать заказчик попросил указать опоры(а я никогда не сталкивался с этим)
Vano
Не увидел:
Уклонов трубопроводов, стояков, нумерации стояков.
Общий вопрос - у Вас точно реконструкция? на первый взгляд много секций радиаторов - поэтому - менялись ли стеклопакеты? утеплялись ли стены?
Domen
Цитата(Vano @ 24.6.2009, 22:06) [snapback]403738[/snapback]
Не увидел:
Уклонов трубопроводов, стояков, нумерации стояков.
Общий вопрос - у Вас точно реконструкция? на первый взгляд много секций радиаторов - поэтому - менялись ли стеклопакеты? утеплялись ли стены?

Да дейчтвительно стены не утеплялись и окна находятся в плачевном состоянии(на это и взят запас).....заказчик просил пересчитать секции ( отсюда и нумерация стояков отсутствует(если мы не затрагиваем трубопроводы есть ли смысл вырисовывать их? ))
Уклоны проставил (спсб. не заметил).
stenl
Отсутствует регулятор температуры ГВС
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.