Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование скорости однофазного двигателя с вентиляторной нагрузкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Botva
Добрый день. Вчера подсказали вариант регулирования скорости однофазного вентилятора вызывающий некоторые сомнения. Суть метода заключается в том, что изменение скорости осуществляется подобно ШИМ-регулированию мощности электрокалорифера. Т.е. выбирается некоторый период регулирования (допустим около 1 секунды) и в зависимости от необходимой скорости изменяется соотношение открытого и закрытого состояния симистора на данном периоде. Мои сомнения связаны с тем, что при данном способе регулирования двигатель будет постоянно находиться в пусковом режиме (режим повышенного скольжения) при рабочем напряжении, что приведет к перегреву. Какие мнения будут по данному вопросу, уважаемые коллеги?
Boris Blade
Делал такое самодельное устройство, двигатель при коммутации издает звуки. напоминающие как будто он за что то цепляет.
ktulu
...извращался я как-то на "Умном Доме", вентилятор вешал на выход "Штурмановского" диммера и управлял, благо у него 10А предельно допустимый ток был, работал без проблем, правда двигун был 0,8...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.