Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение термостата к приводу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
smart-admin
Народ, кто знает можно ли подключить один термостат с выходом 0-10В к двум приводам с управлением 0-10В (парллельно)?
Chabol
Можно.
Chabol
Вот только не понятно, что это за термостат, если его выход это переменная аналоговая величина (0-10В). Это же датчик blink.gif .

Кстати привода Белимо управляются 2-10В, а не 0-10В.
Abysmo
Цитата
Кстати привода Белимо управляются 2-10В, а не 0-10В.


Обратная связь 2-10В, а управление 0-10В. И вообще у Belimo есть разные привода. Выполненные по MFT технологии могут управляться всеми типами сигналов (кроме токового - нужен резистор).
smart-admin
http://www.stelmarket.ru/katalog/oventrop/otop_10.htm
На этом сайте нашел
Chabol
Цитата(Abysmo @ 2.7.2009, 16:49) [snapback]406774[/snapback]
Обратная связь 2-10В, а управление 0-10В. И вообще у Belimo есть разные привода. Выполненные по MFT технологии могут управляться всеми типами сигналов (кроме токового - нужен резистор).


На счет 2-10В мог спутать с приводами Regin
smart-admin
А как насчет термостата?
Chabol
Цитата(smart-admin @ 2.7.2009, 17:30) [snapback]406806[/snapback]
А как насчет термостата?


Если имеете в виду подключить его 0-10В выход параллельно к входам 0-10В двух приводов, то можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.