Как подключить и настроить RLU222 с QAE2164.010 - датчик температуры погружной.
Система служит для регулировки температуры бассейна.
yippikaye
Подклють G датчика к G контроллера, G0 на G0 или M контроллера, U датчика на X контроллера который хотите задействовать. В контроллере (раздел COMMISIONING) прописываете X.. как температурный датчик (град.С), в разделе PARAMETERS прописываете тип датчика - 0-10 В. Это если датчик для контроля или регулировки. Если защита от замораживания, то X.. - Frost protection и потом выбираете тип FP - 0-10 В.