ganz72
Всем добрый день.
Возникла проблема.
Есть согласователь СРК-М и адаптеры KRP4A53 для Daikin. Необходимо согласовать систему из 2-х сплитов. До этого работали независимо от своих пультов BRC1D528. Подключил СРК к адаптерам, адаптеры к внутренним блокам - все согласно инструкции. Задал настройки СРК. Пульты оставил как есть.
Система нормально работает только в режиме АВТОНОМ (от пультов). В режиме СИСТЕМА один сплит уходит в аварию, на пульте горит знак "управление от пульта с более высоким приоритетом". Где собака порылась? Предполагаю, какие-то настройки на пультах нужны. Может кто помочь советом? Первый раз с этим работаю.
Экспериментирование сильно ограничено. Более чем на 10мин сплиты отключить нельзя sad.gif
Спасибо.
ktulu
...попробуйте на Фениксе поискать, мож толковый сервис мануал поможет...
http://wws.daichi.ru/educ/
ganz72
Мануал на адаптеры и пульты есть. А СРК-М это отечественный монстер, про который Daikin знать не обязан rolleyes.gif . На него тож есть. Но все вместе они не помогли bang.gif .
ganz72
Млин! Может эта спарка только с 1 пультом работает? Ну и ситуация. Heeelp!
Цитата(ganz72 @ 14.7.2009, 19:23) [snapback]411833[/snapback]
Экспериментирование сильно ограничено. Более чем на 10мин сплиты отключить нельзя sad.gif

ganz72
Вопрос решен!
Оба СРК-М были неисправны! Новые! С разными неисправностями!
Слепил из 2-х один. Другой отправил в ремонт. laugh.gif