Возникла проблема.
Есть согласователь СРК-М и адаптеры KRP4A53 для Daikin. Необходимо согласовать систему из 2-х сплитов. До этого работали независимо от своих пультов BRC1D528. Подключил СРК к адаптерам, адаптеры к внутренним блокам - все согласно инструкции. Задал настройки СРК. Пульты оставил как есть.
Система нормально работает только в режиме АВТОНОМ (от пультов). В режиме СИСТЕМА один сплит уходит в аварию, на пульте горит знак "управление от пульта с более высоким приоритетом". Где собака порылась? Предполагаю, какие-то настройки на пультах нужны. Может кто помочь советом? Первый раз с этим работаю.
Экспериментирование сильно ограничено. Более чем на 10мин сплиты отключить нельзя

Спасибо.