Цитата(LordN @ Mar 28 2006, 16:53 )
что-то такое я однажды использовал, мне не понравилось. пришлось схему переделывать, т.к. это был готовый сигнализатор (для котельных что ли...), а просто не датчик. плохо помню (очень давно дело было) - кажется проблема была в необходимости ручного перезапуска...
Вот что написано в описании к RGD COO MP1
Цитата
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТРЕВОГА (первый порог чувствительности) - концентрация СО превышает 20мг/м3. При этом мигает красный светодиод, срабатывает реле №1 первого порога .
ОСНОВНАЯ ТРЕВОГА (второй порог чувствительности)- концентрация СО превышает 100 мг/м3. Красный индикатор светится непрерывно , звучит сигнал тревоги (гудок), срабатывает реле №2 второго порога.
Во втором случае реле и звуковой сигнал продолжают работать до тех пор, пока не будет нажата кнопка сброса на передней панели прибора, даже, если концентрация СО понижается ниже порога тревоги. К встроенным выходным реле детектора может быть подключено дополнительное сигнализирующее и защитное оборудование.
А что если подключить вентилятор только к 1-ому реле?