Полная версия этой страницы:
Терморегулируюий вентиль
Alex(PERM)
10.8.2009, 9:40
Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать терморегулирующий вентиль для системы. Компрессорный конденсаторный блок KTK-Klimatechnik 49кВт, установлен внутри помещения. tвн. max=30С Поддерживаемая температура 23-24С. Протяжённость трассы (газовая и жидкостная линия) 20 м.
Указать температуру кипения и конденсации,диаметр жидкостной трубы...
С уважением Виктор
ну раз автор молчит, то примите к расчету мои параметры, пожалуйста:
Хладагент R407C
Тип компрессоров Спирального типа
Число компрессоров число 2
Число охладительных контуров число 2
Трубопровод хладагента Ø мм C1 35
Жидкостной трубопровод Ø мм C1 15,88
Общая холодопроизводительность кВт 56,00
Входная мощность кВт 18,80
E.E.R. Вт/Вт 2,98
Температура воздуха на входе по сухому термометру °C 35,00
Температура испарения °C 5,00
Alex(PERM)
10.8.2009, 14:26
Нет автор не молчит, просто немного отлучился. Фреон R407C. T кипения 38грС, Температура когденсации 4грС.
Да, диаметр жидкостной 22 газовой 42
можно простчтче звоните в местный Остров, выдаете им данные , они подбирают и выставляют счет.
Alex(PERM)
11.8.2009, 10:52
Эх. Просче-то просче, но охота как то самому разобраться.
да это вообще ZOG на флудил что-то. если есть те, кто САМ умеет подбирать - поучите нас, пажалста!
Aleks-holod
13.8.2009, 13:53
Т.к. ККБ у вас двухконтурный, полагаю, что подключаться он будет также к двухконтурному испарителю, поэтому необходимо ставить 2 ТРВ.
Под вашим условия работы подойдет ТРВ Danfoss, состоящее из трех элементов:
Корпуса 067В4009
Термосистемы 067В3278
Дюзы 067В2090
Присоединение ТРВ - пайка, уравнивающая линия - резьба.
Либо ТРВ фирмы Honeywell
Корпус XLS TMXL-00003
Термосистема TMX TMX-00066
Дюза XD 5 TMXD-00102
Цитата(temka @ 11.8.2009, 15:19) [snapback]421894[/snapback]
да это вообще ZOG на флудил что-то. если есть те, кто САМ умеет подбирать - поучите нас, пажалста!
Не флудил, реально так и делаю, могу и сам подобрать.
Не забудте про трубы , переходы, углы, стекла, соленоид, фильтра, краны, припой, пропан, тплоизоляцию, фреон и т.д.
Все равно с вероятностью over 100% работать будет Shit
Так как же его всё-таки подбирать???
Вдумчиво изучаем мануал Данфосс.
Цитата(Alex(PERM) @ 10.8.2009, 12:40) [snapback]421445[/snapback]
Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать терморегулирующий вентиль для системы. Компрессорный конденсаторный блок KTK-Klimatechnik 49кВт, установлен внутри помещения. tвн. max=30С Поддерживаемая температура 23-24С. Протяжённость трассы (газовая и жидкостная линия) 20 м.
Что за система то, а то как то скромно пишете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.