Текущее состояние системы управления:
1. Контролеры -
Metasys XT-9100
Metasys XP-9103
Metasys XP-9105
2. Программа управления (досовская)

XP-9103 - управляет открытием подьезных дверей
XP-9105 - датчики теплоузлов

Необходимо
1. Модернизировать систему - дополнением количества различных датчиков на срабатывание
2. Модернизировать ПО
3. Модернизировать линию связи - уйти от протокола RS-485 для связи все контроллеров XT-9100 и прийти к Eth

В связи с этим вопросы
1. Стоит ли оставлять всю систему на оборудованиии Johnson Controls?
2. Существует ли более совершенное программное обеспечение для управления инжененрной системой на основе Metasys?
(Под Win XP с более совершенным интерфейсом управления) если да - то сколько стоимость примерная данного ПО.
3. Нужна программка для программирования данных контроллеров и принцип программирования - поделитесь плиз...
4. Совместимы ли современные контроллеры Johson Controls c этими?

Заранне благодарен.

Abysmo
Цитата
1. Стоит ли оставлять всю систему на оборудованиии Johnson Controls?


НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Sun technik
XT/XP - это не контроллеры, а тупые модули ввода-вывода и потому непонятно, что Вы подразумеваете под "программированием".
Судя по описанию, у Вас стоит совсем какое-то доисторическое старьё (в плане софта), естественно у JC есть и более современный софт (например Metasys integral), и контроллеры (линейка FX, к ним как раз можно подцепить модули XT, а также программировать), вот с Etherntet'ом у JC полевых контроллеров не припомню, все идет на N2 (RS485), LON и с недавних пор Bacnet MS-TP. А чем eternet в данном случае лучше уже имеющегося RS?
А насчет модернизации - надо смотреть проект, ТЗ, и считать, что в данном случае выйдет дешевле, по описанию из исходного сообщения однозначных выводов сделать нельзя. Единственно, судя по тому, что у Вас сплошные XT-XP, видимо это какая-то простейшая система дистанционного мониторинга и управления, без автоматического регулирования на полевом уровне и целесообразность использования под это целого Джонсонс контрола - весьма сомнительна.
alexport
bang.gif
Цитата(Sun technik @ 11.8.2009, 11:57) [snapback]421844[/snapback]
XT/XP - это не контроллеры, а тупые модули ввода-вывода и потому непонятно, что Вы подразумеваете под "программированием".
Судя по описанию, у Вас стоит совсем какое-то доисторическое старьё (в плане софта), естественно у JC есть и более современный софт (например Metasys integral), и контроллеры (линейка FX, к ним как раз можно подцепить модули XT, а также программировать), вот с Etherntet'ом у JC полевых контроллеров не припомню, все идет на N2 (RS485), LON и с недавних пор Bacnet MS-TP. А чем eternet в данном случае лучше уже имеющегося RS?
А насчет модернизации - надо смотреть проект, ТЗ, и считать, что в данном случае выйдет дешевле, по описанию из исходного сообщения однозначных выводов сделать нельзя. Единственно, судя по тому, что у Вас сплошные XT-XP, видимо это какая-то простейшая система дистанционного мониторинга и управления, без автоматического регулирования на полевом уровне и целесообразность использования под это целого Джонсонс контрола - весьма сомнительна.



Спасибо за исчерпывающий ответ.

Тогда вопрос - если делать модернизацию с заменой оборудования - какое оборудование посоветуете?
Идея такова что надо сделать систему не только с простейшими датчиками на открывание и срабатывание но и например на открытие задвижек, измерение температуры и т.д. может какие нить российские аналоги - если они лучше.
Проекта нет пока - потому как попросили оценить предварительно.

спасибо.
Sun technik
Всё равно необходима какая-то конкретика, иначе оценка будет с астрономической погрешностью.
По каждому месту, где стоят модули XP и XT нужен полный список всех точек ввода-вывода с описаниями типа "датчик температуры с выходом 0-10В - один штука, геркон положения двери - два штука, контактор управления приводом двери - два штука". Сколько таких мест?
Какие конкретно алгоритмы управления на полевом уровне требуется реализовать? Нужно ли при этом задействовать сеть? (Например, по превышению пороговой температуры на датчике, подключенном к одному контроллеру, срабатывает задвижка, подключенная к другому контроллеру в другом конце здания)
Какие требования к SCADA? Может нужно архивирование значений по каждой точке ввода-вывода с шагом 1с, 3d-графика итд, а может достаточно скромного веб-интерфейса и без динамики?
Есть ли проект на то, что уже смонтировано? Хотя бы сколько модулей JC и как они расположены.
Замена сети на Ethernet - потому что в близости от контроллеров уже есть локалка?
Итд, итп.
GYUR22
Пачему нэт с Эвернет? smile.gif
Есть да еще со встроеным web hmi - например NCE25