malitskiy_s
Уважеаемые коллеги!
Помоги разобраться с проблемой- в 12ти киловатном чиллере дайкин насос (встроеный) не может продавить систему. Подача есть 2 кг. а вот на обратке вода в трубе течет почти самотеком срабатывает датчик протока и чиллер отключается. Датчик рабочий , его проверили первым делом, насос тоже , все вентиля открыты. Где собака зарыта?????
airwave
Вызвать спеца по гидравлике и заплатить ему денег. rolleyes.gif
Он покажет, почему тошнит Дайкин
volf
А диаметор труб правильно выбран?
daddym
В первую очередь проверить расчеты гидравлики, это очень просто. Не забыть добавить высоту столба на подаче. Далее по диаграмме насоса смотрим способен ли он прокачать - в динамике на нужном расходе и в статике с учетом высоты столба подачи. Если справляется в динамике и не справляется в статике, то требуется тщательно залить систему сверху. На мой взгляд это косяк проектирования, но так делают.
Ну а если все в порядке, последовательно пройти систему на тему засорений и ошибок монтажа. К примеру трехходовые клапана могут прикрутить кверх ногами или их актуаторы. Обратить внимание на байпас. Фильтры проверить, вообще в трубах после монтажа бывает просто удивительное количество всякой дряни. Удалить воздушные пробки, зачастую единственный способ - включить насос на пару суток.
В общем рутина rolleyes.gif
malitskiy_s
схема была посчитана в КАНе СО, получены такие результаты - напор 4м подача 2.75 м3/час. по паспортным данным насос должен качать ажбегом
daddym
Ну тогда, идти по трассе и проверять где засор. Кстати еще одна неочевидная неисправность - открытый клапан перепуска насоса.