Цитата(Кэт @ 31.8.2009, 9:19) [snapback]429381[/snapback]
Установить чиллер наружного исполнения с воздушным охлаждением и с гидромодулем,чтобы не применять насосы,т.к. их просто негде ставить,и от чиллера с холодоносителем- 40 % этиленгликоль- провести трубы до секции охлаждения в центральном кондиционере.Смущает то,что прокачает ли гидромодуль систему?
1. А что за здание? От этого зависит возможность применения этиленгликоля.
2. По опыту: применение 40% раствора этиленгликоля требует тщательного подбора гидравлики, в противном случае большой риск столкнуться с отсутствием расчётного расхода на теплообменнике со всеми вытекающими.
3. Ну и классическая проблема запуска европейских чиллеров у нас зимой. Часто декларированное "Наружное исполнение" пригодно только для тёплой Европы. Т.е. особое внимание на опции при заказе оборудования.
Но в принципе подобные схемы вполне можно реализовать, при тщательном расчёте и подборе оборудования.