Кэт
Расход холода 265 кВт.Применены центральные кондиционеры.В связи с существующей конструктивной особенностью здания невозможно выделить помещение для холодильного центра и применить схему-чиллер,промежуточный теплообменник между внутренним и внешним контуром.Возможно ли применить такую схему-установить чиллер наружного исполнения с воздушным охлаждением и с гидромодулем,чтобы не применять насосы,т.к. их просто негде ставить,и от чиллера с холодоносителем- 40 % этиленгликоль- провести трубы до секции охлаждения в центральном кондиционере.Смущает то,что прокачает ли гидромодуль систему?Возможно ли в общественных зданиях применить холодоноситель этиленгликоль 40% без разделения на внутренний и внешний контур,то есть вся система будет закачена этиленгликолем.Спасибо за помощь!
Akela
1. По напору : ну так посчитайте гидравические потери в трубопроводах и сравните с напорной хр-кой гидромодуля. В документации на чиллер есть. Не забудьте поправки на гликоль.
2. По этиленгликолю : примените пропиленгликоль - его можно использовать где угодно.
XaPaM
Цитата(Кэт @ 31.8.2009, 9:19) [snapback]429381[/snapback]
Установить чиллер наружного исполнения с воздушным охлаждением и с гидромодулем,чтобы не применять насосы,т.к. их просто негде ставить,и от чиллера с холодоносителем- 40 % этиленгликоль- провести трубы до секции охлаждения в центральном кондиционере.Смущает то,что прокачает ли гидромодуль систему?

1. А что за здание? От этого зависит возможность применения этиленгликоля.
2. По опыту: применение 40% раствора этиленгликоля требует тщательного подбора гидравлики, в противном случае большой риск столкнуться с отсутствием расчётного расхода на теплообменнике со всеми вытекающими.
3. Ну и классическая проблема запуска европейских чиллеров у нас зимой. Часто декларированное "Наружное исполнение" пригодно только для тёплой Европы. Т.е. особое внимание на опции при заказе оборудования.
Но в принципе подобные схемы вполне можно реализовать, при тщательном расчёте и подборе оборудования.
vadim999

Кэт Дата Сегодня, 9:19 "... Возможно ли в общественных зданиях применить холодоноситель этиленгликоль 40% без разделения на внутренний и внешний контур,то есть вся система будет закачена этиленгликолем. "

По опыту эксплуатации, лучше не надо.

Хъюго
чиллер будет нормально работать, самое главное правильно оформить заказ на поставку (учесть все требования и условия эксплуатации). на чиллера могут по вашему запросу поставить насос и на 350 и на 400 Па.
Daymonic
гликоль обладает большей "текучестью" нежели вода, поэтому существует неприятность протечек даже в хорошо выполненных соединениях трубопровода. Правда аналогичная система у нас была выполнена и жалоб в связи с протечками ни разу не возникло, возможно по причине высококачественного монтажа.