Ситуация следующая. На сервис попала вентустановка с щитом автоматики на Siemens RWX 62.7032
Фактическая температура на улице +22С, контроллер показывает +11.
На улице 18С, на контроллере +9. И так далее. В общем делит пополам.
Датчик менялся на аналогичный, показывает то же самое.
Наш автоматчик разобраться не смог, говорит в инструкции на контроллер не написаны значения параметров.
Чего надо менять не понимает. Кто чем может помочь?
palien
У Вас в контроллере выбран тип датчика 2xLG-Ni1000, что означает, последовательное включение терморезисторов. Нужно просто поменять на LG-Ni1000.