mikser
Подскажите как зашунтировать сигнальные светодиодные лампочки на 220 вольт. Дело в том что до щита с которого снимается сигналы 400 метров. Провода идут в одном пучке. общий ноль, а фаза приходит через контакты реле в тех щитах, которые за 400 метров.
LordN
а проблема-то в чем? лампочки мерцают когда надо и не надо?
если да - тогда: либо использовать реле с переключающим контактом, чтоб конец не висел в воздухе и не ловил навод нужно посадить его на ноль, либо можно попробовать паралельно лампочке прицепить резистор килоом на 50...150, должно помочь
mikser
точно, если заземлить свободный контакт (нормально замкнутый) то должно помочь. а вот с резистором не проходит номер. Попробую заземлить.
LordN
1. забыл добавить - резисторы на оба конца кабеля цеплять надо.
2. если не помагает - можно уменьшить сопротивление килоом до 20.
mikser
паралельно лампочке я понял, а как на оба конца?
а резистор не бубет грется? всётаки 220 вольт
LordN
мощность резистора должна быть не меньше = 220 Вольт в квадрате поделить на сопротивление в Омах, тогда греться шибко не будет.

параллельно лампочке - эт один конец. второй - на другом конце кабеля..
mikser
Шунтирование не дало результатов. я его и так и эдак. Пробовал даже через диодный мост с кандёром на 470 мкф, ни чего не помогло. В итоге поставил понижающий трансформатор на питание щита, на 24 вольта. А лампочки поставил 26-ти вольтовые накаливания. Результат положительный. Вывод: неонки и светодиодные индикаторные лампы не переносят наводок. Думать мне надо было получше, прежде чем такое наворотить. Тема закрыта.
olg2004
Использую светодиоды - подключаю через реле. (если что можно даже "опробирование" кнопочку приляпать)
mikser
реле на каждую лампочку - неоправданное снижение надежности
Mailov
Старая тема,
подниму может кому пригодится,
для защиты от наводок можно использовать устройство УЗН-50, либо использовать сигнальные лампы сразу с защитой от наводок
dark_cradle
Переводить светосигнальную арматуру на постоянный ток.
and
Цитата(Mailov @ 1.12.2014, 2:12) *
... использовать устройство УЗН-50, либо использовать сигнальные лампы сразу с защитой от наводок

ссылка ведёт на лампы СКЛ. А на странице УЗН-50 как раз сказано, что оно защищает лампы СКЛ от наводок, ибо без него они светятся. Т.е. нет у них никакой защиты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.