Впервые столкнулся с обеспыливанием воздуха, возник вопрос -в госте 12.1.005-88 Требования к воздуху рабочей зоны, я понимаю пыль рассматривается как не показатель воздуха ( темпер., отн. влаж.,скорость, интен. тепл. излучения), а как загрезнение , в зависимости от своего происхождения (зола, сажа и т. д.) имеющая свой ПДК.

Верно ли данное заключение?

Проектировщик озвучил класс качества воздуха, я встречал данный параметр только для сжатого компрессорного воздуха.

Если у кого есть инфа по данному вопросу поделитесь, хорошо бы со ссылками.
ss.23
  Насколько я знаю, в области микроклимата помещений пока ещё не ввели такого понятия (класс качества воздуха). Есть классы чистых помещений (ЧП), которые подразделяются в зависимости от количества аэрозольных частиц в единице объёма воздуха в рабочей зоне (которой может быть весь объём ЧП) и др. параметров. smile.gif
Guest
Подскажите где накопать литературу по чистым помещениям?
ss.23
Один из вариантов здесь.
Некоторая информация здесь.
Guest
Спасибо, ss.23.
ss.23
Обратите также внимание здесь на АВОКе на статью Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов здравоохранения. А. П. Иньков, канд. техн. наук, ООО «ЭКОТЕРМ»
Sanych
Вроде в Европе сейчас вводят нормы, где помещения будут разбиты на 3 класса - A, B, C в зависимости от концентрации вредных веществ или же от количества неспокойных (не знаю по-русски точного определения) - т. е. количество людей, которые будут себя некомфортно чувствовать в данном помещении
Guest
Возник следующий вопрос: В соответствии с определением чистого помещения , типография (флекса) попадает под определение.

Но как определить его класс, технологи молчат как рыбы.

Подскажите.
ss.23
Хотел обратить внимание на один пункт из указанной выше статьи Инькова А.П.:
"1. В зданиях ЛПУ не допускается применение вертикальных коллекторов как для приточных, так и для вытяжных систем."
Первый раз сталкиваюсь с таким требованием для учреждений здравоохранения.
Если кто в курсе, поясните "откуда ноги растут" у этого требования? И если возможно, поясните, чем оно обосновывается, в чём причина? Какие возможны негативные последствия в случае невыполнения или нарушения данного требования? huh.gif
ss.23
Маленькая информация (ликбез).
По рекомендациям Швейцарской ассоциации инженеров по теплофикации и кондиционированию воздуха SWKI, соответствие классов фильтрации конечного фильтра классам ЧП (кл. ЧП по ISO = ГОСТ Р 50766-95, в скобках - Fed-Std 209D USA) и рекомендуемое количество ступеней очистки следующее:

ISO 9 = P9 (1000 000)........G2..........F5...........H10 (85%)______4      (нк)

ISO 8 = P8 (100 000).........G3..........F6...........H11 (95%)______3____D (500 шт/м3)

ISO 7 = P7 (10 000)...........G4..........F7...........H12 (99.5%)____2____C (100 шт/м3)
_
ISO 6 = P6 (1000)..............F5..........F8...........H13 (99.95%)___--____-- (50 шт/м3)

ISO 5 = P5 (100)...............F5..........F9............H14 (99.995%)__1____B (5 шт/м3)

ISO 5 = P5 (100)...............F5..........F9............H14 (99.995%)__1____A (<1 шт/м3)

ISO 4 = P4 (10).......G2......F5..........H10.........U15 (99.9995%)

ISO 3 = P3 (1).........G3.......F6..........H11........U16 (99.99995%)

ISO 2 = P2 (--)........G4.......F7..........H12.........U17 (99.999995%)

Примечание: в конце в скобках дана эффективность конечного фильтра по ГОСТ Р 51251-99 "Фильтры очистки воздуха", за скобками крайние справа - обозначения класса чистоты помещения по микробному загрязнению: число - класс по РД 64-125, буква - класс по PIC, в скобках - соответствующее предельно допустимое число микроорганизмов в шт/м3 во внутреннем воздухе ЧП (проверяется при валидации ЧП в фармацевтике и производстве пищевых добавок и продуктов).
В каждой строке последовательно указаны рекомендуемые классы фильтров всех ступеней предфильтров.Выше дана ссылка на ГОСТ Р 50766-95 "Помещения чистые. Классификация. Методы аттестации".
smile.gif
Для сравнения: категория помещений ОЧ (операционные, боксы для новорождённых) учреждений здравоохранения соответствует по счётной концентрации аэрозольных частиц и кратности воздухообмена примерно предпоследнему классу ЧП, т.е. по ГОСТ Р 50766-95 это класс Р8 (или 100 000 по 209D USA), а иногда даже последнему Р9. Медицинская категория помещений "Ч" вообще не подпадает под понятие ЧП по ГОСТ Р 50766-95. biggrin.gif
По количеству микроорганизмов в единице объёма воздуха, точности поддержания температуры и влажности помещения указанных медицинских категорий соответствуют более высоким классам ЧП (Р7 -Р8).
Эффективно задерживают микроорганизмы (по данным ЗАО "ФОЛТЕР") механические фильтры начиная с Н13 и выше.
ss.23
И ещё немного любопытной информации (всю набирать у меня нет времени).
Приведённые ниже данные взяты из таблицы соответствия скорости вертикального ламинарного потока в сечении помещения (в плане), кратности воздухообмена и удельной ассимиляции тепла на метр квадратный площади в зависимости от класса ЧП, Fed-Std 209D USA (по материалам германской фирмы m+w zander, носившей ранее имя «MEISSNER & WURST»).


класс 10`000 Fed-Std 209D USA:



V=0.025; L=90; k=30; Q=251;

V=0.03; L=108; k=36; Q=301;

V=0.035; L=126; k=42; Q=352;

V=0.04; L=144; k=48; Q=400;

V=0.045; L=162; k=54; Q=452;

V=0.05; L=180; k=60; Q=502;

V=0.055; L=198; k=66;Q=553;



класс 1000 Fed-Std 209D USA:



V=0.06; L=216; k=72; Q=602;

V=0.07; L=252; k=84; Q=704;

V=0.08; L=288; k=96; Q=808;

V=0.10; L=360; k=120; Q=1008;

V=0.15; L=540; k=180; Q=1512;

V=0.20; L=720; k=240; Q=2008;

V=0.25; L=900; k=300; Q=2512;

V=0.30; L=1080; k=360; Q=3016.

Примечание: Здесь были приняты обозначения: V [м/с] – скорость воздуха в ЧП; L [м3/(ч*м2)] – удельный расход; k – кратность воздухообмена (при высоте помещения 3м); Q [Вт/м2] – тепло, ассимилируемое потоком воздуха с перепадом температур на входе и выходе Т= 8 град.С и с температурой притока Тпр.=+23 град.С.
Кратность воздухообмена и скорость в помещении для каждого класса ЧП, как можно заметить, варьируется в широких пределах.
----------------------
Для сравнения, скорость в последней строке соответствует нижней границе рекомендуемой скорости на срезе зонта над кухонным технологическим оборудованием (для эффективного захвата выделяющихся вредных примесей в воздухе над этим оборудованием). biggrin.gif
ss.23
Выше я писал о непонятном требовании в статье Инькова А.П.:
"1. В зданиях ЛПУ не допускается применение вертикальных коллекторов как для приточных, так и для вытяжных систем."
----------
Разобрался с этим требованием самостоятельно (нужда заставит, найдёшь все сам). biggrin.gif

Ответ следующий: так несколько расширенно трактует Иньков А.П. пункты из СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 29 июня 1990 г.):

"6.8. Здание лечебных стационаров и роддомов должно быть оборудовано системами
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, за исключением инфекционных
отделений. В последних вытяжную вентиляцию необходимо устраивать из каждого
бокса и полубокса и от каждой палатной секции отдельно с гравитационным побуждением
и с установкой дефлектора, а приточная вентиляция - с механическим побуждением
и подачей воздуха в коридор. Вытяжная вентиляция из палат должна осуществляться
посредством индивидуальных каналов, исключающих перетекание воздуха по вертикали
...".
А также:
" 6.17. Воздухообмен в палатах и отделении должен быть организован так,
чтобы максимально ограничить перетоки воздуха между палатными отделениями,
между палатами, между смежными этажами
".
------

Возможно, информация пригодится кому-нибудь ещё.
Кстати, советую обратить внимание на Раздел 6. "Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений" в указанном СанПиН 5179-90.
Довольно-таки информативный раздел.
Обращаю внимание также на Постановление № 125 от 06.06.2003 Гл. гос. Сан. врача РФ Г.Г. Онищенко, отменяющее действие СанПиН 5179-90.
smile.gif
lisavent
Добрый день, меня также коснулся вопрос о чистых помещениях. Ситуация такая:помещение лаборатории, где будет располагаться установка для исследования молекулярного излучения, объем помещения 40 м2. Заказчит требует обеспечения класса чистоты 10, можно ли понизить этот класс и на какие документы можно сослаться, выдвигая предложение о снижении класса. Как я поняла, из сообщения г-на SS, такие услуги может предложить не каждая фирма!
С уважением lisavent
denisshabanov77
Побольше комнатных растений и озонатор, или воздухоочиститель. Ионизация очищает воздух от пыли, дыма от всего - это касается жилых помещений, это нужно особенно если в твоем доме проживает астматик.
ZhD
Цитата(denisshabanov77 @ 24.1.2013, 18:19) *
Побольше комнатных растений и озонатор, или воздухоочиститель. Ионизация очищает воздух от пыли, дыма от всего - это касается жилых помещений, это нужно особенно если в твоем доме проживает астматик.

Вы серьезно? На форуме АВОК удивительно читать такое. тут выше так круто про классы фильтрации и несколько ступеней защиты расписали, а вы про ионизатор/озонатор и растения. Странно.

Меня вот другой вопрос интересует: а нужна ли фильтрация класса НЕРА в быту? Сейчас есть приточки с фильтрацией, как в больнице. И много отзывов, что они как раз-таки помогают астматикам и аллергикам. Хотелось бы услышать мнение специалистов - стоит ли заморачиваться хепой для квартирной вентиляции.
Miradwyn
Цитата(ss.23 @ 4.4.2006, 14:59) *
Обратите также внимание здесь на АВОКе на статью Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов здравоохранения. А. П. Иньков, канд. техн. наук, ООО «ЭКОТЕРМ»

Огромное спасибо за ссылку.
Miradwyn
Цитата(ss.23 @ 4.4.2006, 14:59) *
Обратите также внимание здесь на АВОКе на статью Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов здравоохранения. А. П. Иньков, канд. техн. наук, ООО «ЭКОТЕРМ»

Огромное спасибо за ссылку.