Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор оборудования для испытательной камеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
BENDER2000
Имеется испытатаельная камера для тестовой проверки работоспособности электронники (закрытое пространство 4000х3000х2800). Необходимо периодически создавать два температурных режима в этой камере: -30 градусов и 90 градусов. Если с низкой температурой вопросов не возникло: воздух охлаждается в камере с помощью компрессорно-конденсатной установки, то с нагревом - масса вопросов: температура слишком высока для любой приточной установки (VTS, Systemair и т.д.) да и тепловая пушка не выдержит такого перегрева тэнов. Не печкой же её подогревать? blink.gif Может кто-нибудь встречался на своём опыте с подобной проблемой? Отпишитесь. Буду благодарен smile.gif
vnvik
Для ТЭН температура 90о С не представляет опасности. Если нагревать воздух в камере за счёт рециркуляции его через ТЭНовый электрокалорифер то единственное на что надо обратить внимание это что бы вентилятор был радиальным и стоял за пределами камеры, для того что бы его электродвигатель мог охлаждаться воздухом с температурой не больше 40о С.
Александр Васильев
Методика как в покрасочных камеран не подойдет?
Losev
Для воздухонагревателей (воздушных теплогенераторов) или просто теплообменных модулей с газовой/дизельной горелкой + 90 тоже не проблема (могут быть температуры до + 280-300 С). Их вообще как правило и применяют для всяких там сушильных камер.
daddym
Ну собственно как уже заметили для тэнов 90С ерунда. В обычной плите они и 300 выдают. Вентилятор можно вынести от двигателя на длинной оси.
BENDER2000
Всем спаибо за помощь! smile.gif Решил остановиться на двух комплектах для сауны, основанных на высокотемпературных тэнах с циркулированием воздуха посредством радиального вентилятора. Единственный минус: придётся городить ПИ-регулятор, т.к. система будет довольно инерционной и удалять на некоторое расстояние привода заслонок, т.к. воздуховоды будут явно горячие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.