All_Ex81
Подскажите пожалуйста,
есть контроллер Twido, есть TesysT, они связаны по ModBus,
надо получить в Twido данные из Tesys из определенной ячейки.
На сколько понимаю это делается с помощью команды EXCH2.
Напишите пожалуста формат команды EXCH или не большой пример получения данных в twido
Kuzyma
All_Ex81
Попробуйте почитать прикрепленные файлы с solutions от Шнейдера.
Если будут вопросы - задавайте!
Albookerk
В пакете TwidoSuite в Advanced Object есть Macros Comm. Конфигурируете нужный макрос (для примера - Comm 1) на нужный порт и адрес slave-устройства. В программе (ladder)вставляете:
c_rd_1w_addr_1:=(адрес ячейки в slave)
c_rd_1w 1
и затем из c_rd_1w_val_1 забираете нужное значение.