Прошу совета.
Стоит задача диспетчеризации с управлением пятью ПЛК Zelio Logic SR3B261BD посредством одной панели оператора (или ПК). На каждом ПЛК предстоит независимо управлять min думя параметрами в пропорциональном режиме, а также включать/выключать оборудование.
В настоящее время контроллеры работают автономно, управляя оборудованием в автоматическом режиме. С аппаратными добавлениями к ZL ясно: аналоговый и коммуникационный модули. Так как не имею опыта организации диспетчерской сети
ВОПРОС 1. Какую применить панель оператора.
2. Где почитать о решениях подобных задач.
3. Нужно ли дополнительное ПО, кроме имеющегося у ZL.
poludenny
ВОПРОС

1. Какую применить панель оператора - любую, поддерживающую протокол Modbus. Определяется тем, что Вы хотите видеть собственно на панели. У Шнейдера из панелей для Зелио по функциональности больше всего подходит XBTRT510/511. Однако, если требуется отображение сразу всех параметров, то этих панелей может и не хватить по экрану, тогда надо смотреть на XBTGT, но это дорогие панели и для них идет уже платный софт.

2. Где почитать о решениях подобных задач - можно тут

3. Нужно ли дополнительное ПО, кроме имеющегося у ZL - нет


И еще, с Зелио по коммуникационному протоколу можно вытащить только несколько параметров, т.е. сильно в этом направлении не разгуляешься.
san
Цитата(poludenny @ 19.9.2009, 20:04) [snapback]436688[/snapback]
3. Нужно ли дополнительное ПО, кроме имеющегося у ZL - нет
И еще, с Зелио по коммуникационному протоколу можно вытащить только несколько параметров, т.е. сильно в этом направлении не разгуляешься.

Нужно для панели оператора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.