Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение оборудование в насосной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
дмитрий01
Уважаемые коллеги помогите разобраться с пунктом СП 5.13130.2009 п.п 5.10.17 цитировать его не буду у каждого под рукой. Вопрос такой насосная маловато попалась на 4 группы на каждой 2 насоса + жокей. Вот сижу размещаю оборудование, и возник вопрос, а именно интересует расстояние между насосами (не между осями) если они расстановлены на одном фундаменте и на разных. Выложил файлик с двумя насосами если можно, то прям на нем показать как должно быть и при каких условиях.
Помещение насосной на цокольном этаже. Сохранил в МЕПе 2007-м
Yulawka
СНиП 21-03-2003 п.12.10 "....ширину проходов между насосными агрегатами следует принимать не менее 1 м, насосными агрегатами и стенами – 0,7 м."
дмитрий01
Это я понял, меня интересует следующее: установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м. - В этом случае какое расстояние между насосами принимать? понял, что от фундамента до стены 0,7 м, про 0,25 м понять не могу ((( туповат видать...
И второй пункт: между насосами или электродвигателями - 1 м. Это не в осях, а от выступающих частей насоса?
Young
между выступающими частями насоса - смотрите на чертежик своего насоса в плане, определяете какая часть у него выступает дальше всего и в чистоте до другой выступающей части второго насоса делаете 250мм.
дмитрий01
Цитата(Young @ 7.10.2009, 18:23) [snapback]441984[/snapback]
между выступающими частями насоса - смотрите на чертежик своего насоса в плане, определяете какая часть у него выступает дальше всего и в чистоте до другой выступающей части второго насоса делаете 250мм.


Вот это-то меня и смущает, не получиться проблем при сдаче, никогда не видел чтобы расстояние между насосами было 250 мм... А как потом обслуживать? В документации на насосы параметров таких я не припомню ((( Кто-нибудь такое уже делал?
Young
постоянно так делаю, проблем не было.
дмитрий01
А как с обслуживанием, удобно? Если вдруг его поменять надо, возможно снять насос не повредив другой, все-таки 25 см не такое большое расстояние...
Ronin
Посмотри здесь
Young
Цитата(дмитрий01 @ 8.10.2009, 9:27) [snapback]442133[/snapback]
А как с обслуживанием, удобно? Если вдруг его поменять надо, возможно снять насос не повредив другой, все-таки 25 см не такое большое расстояние...

вполне. Там же есть ограничение, на одном фундаменте можно только насосы со всасом 100 и менее (вроде) так что большие насосы уже нельзя на один фундамент поставить, а такие вертикальные средние как у вас вполне можно обслуживать, пыль с них стирать и т.д. biggrin.gif
Никитос
В бустерных установках вообще насосы с расстоянием в 10 см стоят. Всё норм обслуживается.
дмитрий01
Ребята всем спасибо, убедили меня в моей правоте, делаю между выступающими частями 350-400 мм пока все умещается, думаю уложусь ))) Ещё раз спасибо кто откликнулся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.