Родные хоневеловские датчики имеют элемент NTC20k. Можно ли использовать датчики NTC1.8k, NTC5k?
из тех контроллеров Хонивелл, что я видел часть понимает только NTC20, другая часть понимает ВСЕ и NTC и PT и унифицированные сигналы.
что у вас за тип контроллера ?
упс. недосмотрел, вы в названии темы написали названия.
вот смотрю описание и ....
xl50. для него ntc20k,
xl500. для него ntc20k, pt100,pt1000,pt3000,balco500.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.