AndPro
Уважаемые Специалисты помоготе в решении одной задачки....

Насос погружной типа ЭЦВ мощность 4кВт, 380 В., ток 12 А (номинальный) необходимо запустить насос от дизель (бензо) генератора.
Помогите подобрать генератор и какие проблемы или их отсутствие возникают при пуске насоса от генератора.
Заранее благодарю за помощь. Спасибо.
BROMBA
Цитата(AndPro @ 15.10.2009, 20:46) *
Уважаемые Специалисты помоготе в решении одной задачки....

Насос погружной типа ЭЦВ мощность 4кВт, 380 В., ток 12 А (номинальный) необходимо запустить насос от дизель (бензо) генератора.
Помогите подобрать генератор и какие проблемы или их отсутствие возникают при пуске насоса от генератора.
Заранее благодарю за помощь. Спасибо.


Знач так: ВРД 39-1.10-052-2001 Методические указания по выбору и применению асинхронного частотно-регулируемого электропривода мощностью до 500 кВт. (rdgaz21.zip)

bestbook.gif , там есть и методики расчетов, и рекомендации по подбору...
По самые по...
Цитата(BROMBA @ 15.10.2009, 22:22) *
... и рекомендации по подбору...

...
7.2 Дополнительные требования к автономной электростанции
При электроснабжении частотно-регулируемого привода от локального источника мощности такого, как автономная электростанция, необходимо учитывать следующую особенность. В соответствии с рекомендациями Японского стандарта JEMA-1354 [2] для компенсации эквивалентного противофазного тока преобразователя частоты 3-x фазному генератору переменного тока, мощность генератора должна быть в 5-6 раз больше мощности двигателя, так как нагрузка генератора в виде преобразователя частоты создает высшие гармонические составляющие тока. Высшие гармонические составляющие тока наводят в обмотке возбуждения генератора магнитное поле противоположного направления основному, увеличивая потери в обмотках генератора, приводя их к нагреву и даже выгоранию.
Влияние высших гармонических составляющих тока нагрузки на генератор можно считать таким же, как действие на генератор тока противоположной фазы.
...
По самые по...
Цитата(По самые по... @ 17.10.2009, 0:33) *
...
7.2 Дополнительные требования к автономной электростанции
При электроснабжении частотно-регулируемого привода от локального источника мощности такого, как автономная электростанция, необходимо учитывать следующую особенность. В соответствии с рекомендациями Японского стандарта JEMA-1354 [2] для компенсации эквивалентного противофазного тока преобразователя частоты 3-x фазному генератору переменного тока, мощность генератора должна быть в 5-6 раз больше мощности двигателя, так как нагрузка генератора в виде преобразователя частоты создает высшие гармонические составляющие тока. Высшие гармонические составляющие тока наводят в обмотке возбуждения генератора магнитное поле противоположного направления основному, увеличивая потери в обмотках генератора, приводя их к нагреву и даже выгоранию.
Влияние высших гармонических составляющих тока нагрузки на генератор можно считать таким же, как действие на генератор тока противоположной фазы.
...


А вообще то вопрошающий спрашивал про прямое подключение насоса к дизель-генератору!
den.mgn
Цитата(По самые по... @ 17.10.2009, 3:09) *
А вообще то вопрошающий спрашивал про прямое подключение насоса к дизель-генератору!

Может лучше через УПП?
gansales
Учитывая, что генератор может работать с перегрузкой не более 110%.

1-й варинт генератор-насос:
Рген=Pнас*кратность пускового тока (4-6 в зависимости от двигателя)/1,1

2-й вариант генератор-УПП-насос:
Рген=Pнас*кратность пускового тока (2,5-3,5 в зависимости от насоса)/1,1

3-й вариант генератор-ЧРП-насос:
Pген = Pпот. чрп.
что касается японских стандартов - проще выбрать частотник с минимальными гармоническими искажениями + нормальный фильтр гармоник (при необходимости).
vladun
вот -вот и мне показалось, что эта "инструкция" не учитывает текущих реалий : низкие гармоники, фильтры, реакторы... нипугать хотять wink.gif
AndPro
Спасибо. Хоть что-то стало ясно. Вариант с УПП достаточно бюджетный и подходящий. Еще раз спасибо всем за помощь в решении данной задачи!!!!