Полная версия этой страницы:
Где найти методику расчета
anna-OB
16.10.2009, 13:46
Здравствуйте.
Где можно найти расчет воздухораспределения, если воздухораспределители находятся за перфорированным экраном и к зрителям воздух должен проходить из ВР через этот экран.
Что значит расчет воздухораспределения? Расход?
Если у Вас за вент. решеткой стоит декоративная, это доп. сопротивление. Учтоте его при выборе вентилятора.
Если Вам важна длина выброса струи или зона накрытия, - тут проблемы практически не решаемые.
Skaramush
16.10.2009, 18:29
Какие ВР, как установлена перфорация, какая перфорация - вопросов много. Если получилось нечто вроде большого "Flowmaster"а - худо-бедно можно прикинуть. Если это дизайнерский "изыск" - то тогда Опа.
Цитата(Skaramush @ 16.10.2009, 22:29)

Какие ВР, как установлена перфорация, какая перфорация - ...
ВР - сопла, перфорация - металлический купол с отверстиями 1,6мм в шахматном порядке через 3,2мм(20% перфорация)
как учесть сопротивления этого купола и узнать как воздух будет поступать к зрителям?
Это, как и писал Skaramush, можно рассматривать как малоскоростное устройство. Для того, чтобы воздух опустился до РЗ, он должен быть холоднее на 5 - 10*С чем в РЗ. Просчитать это наверно нельзя, остаётся экспериментировать на месте. Надо предусмотреть компенсацию тепла отоплением.
Раздачу воздуха над перфорированным потолком можно выполнить с помощью Activent (Flaktwood)
http://www.flaktwoods.com/products/air-ter...duct-diffusers/методика и мануалы, правда на англ.
У вас есть представительство
http://www.flaktwoods.ru/contacts/
Если вы ставите сопла, чтобы добиться большого расстояния выброса (обычно это - дальноструйные сопла TROX или аналог.), а вам навязывают декоративный экран, то
сопла соплами быть перестают. Будет работать как плохая решетка. Либо убейте дизайнера, либо переделывайте воздухораспределение.
Вопрос: Вы упомянули зрителей. Это что, кинотеатр?
Тогда вообще - торба. Сопла в сочетании с близкой преградой - 45 дБА Вам обеспечено (минимум)
Litvinov
17.10.2009, 9:57
А можно картинку нарисовать?
Сопло оно ведь дальнобойное, струя должна сильно ударяться в перфорированную стенку и резко тормозить....
а дальше, как говорили выше будет - "малоскоростное устройство".
вопрос - зачем тогда сопло?
Skaramush
17.10.2009, 12:08
Вот именно, за каким ... там сопло. Если дальше стоит экран, вообще достаточно открытого воздуховода, просто достаточно организовать статическую камеру. Тогда процесс управляемый, а так - нагромождение нелепостей.
anna-OB
17.10.2009, 12:15
План и разрез примерно такие.
Сопла выбрала, т.к. посчитала что у других ВР слишком большое свое сопротивление. Думала еще просто воздуховоды подвести в закупольное пространство без ВР.
Цитата(Skaramush @ 17.10.2009, 16:08)

Вот именно, за каким ... там сопло. Если дальше стоит экран, вообще достаточно открытого воздуховода, просто достаточно организовать статическую камеру. Тогда процесс управляемый, а так - нагромождение нелепостей.
Статическую камеру создать не удастся, т.к. купол(он же экран) необходимо обслуживать , за ним располагается спец. оборудование, требующее доступ- технический коридор
Так это таки - кинотеатр.
По шуму Ваша схема не пройдет. Если там - Doulby System - 30 дБа.
Еще раз советую - убейте дизайнера, или переделайте воздухораспределение.
Что это значит, что выбор сопел по минимальному сопротивлению?!
Сопло выбирается в зависимости от дальности выброса (+ вертикальное расположение + температуры потока и в-ха в помещении)
Иначе - сопло - просто очень дорогая дырка.
Где у Вас вытяжка в Вашей схеме?
anna-OB
17.10.2009, 13:00
Цитата(Vik @ 17.10.2009, 16:44)

Где у Вас вытяжка в Вашей схеме?
Вытяжка внизу.
Это не дизайнерские штучки, а технология; купол - это экран
Убирайте сопла к чертовой бабушке.
Летом все будет нормально. Приток (холодный) сверху, вытяжка - снизу. Если по расходу воздуха - расчет - все ОК.
Насчет зимы - возможны проблемы по воздухораспрелению.
Какое отопление? Если воздушное, можно решить, но нужно знать распределение потоков - приток-вытяжка. Возможно придеться применять регулировку (зонирование)
по принципу : периферия - центр.
anna-OB
17.10.2009, 13:31
Отопление - водяное- радиаторы.
Приток - по периметру,
вытяжка: 40% из-под кресел, 60% (на рециркуляцию) в стене через решетки позади зрительских мест немного выше пола.
Зимой у вас в центре зала воздуха не будет.
У вас и приток и вытяжка - на периферии.
Делайте всю вытяжку снизу под креслами, потом распределяйте на выброс и рецикл.
anna-OB
17.10.2009, 14:23
А разве можно на рециркуляцию брать из грязной зоны?
Я все-таки не разобралась как организовать приток? Получается ВР вообще не ставить, а отверстия в воздуховодах просто затянуть сеткой?
На рецикл - не из грязной зоны, а часть вытяжного воздуха.
Да, в-ды забрать сеткой (чтобы мышь не проскочила)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.