Здравствуйте.

Прошу помочь. Сдаем объект. Был первоначальный проект, полная лажа в процессе изменили решения, договорившись с Заком, что отразим в исполниловке. Теперь при сдаче Зак требует полную переработку проекта, докапываясь до каждой буквы....... Имеется ли нормативно прописанный состав исполнительной документации по АОВ. Буду КРАЙНЕ признателен.

Спасибо.
Fanat
Цитата(987654321 @ 19.10.2009, 17:46) *
Здравствуйте.

Прошу помочь. Сдаем объект. Был первоначальный проект, полная лажа в процессе изменили решения, договорившись с Заком, что отразим в исполниловке. Теперь при сдаче Зак требует полную переработку проекта, докапываясь до каждой буквы....... Имеется ли нормативно прописанный состав исполнительной документации по АОВ. Буду КРАЙНЕ признателен.

Спасибо.


Перечень исполнительной документации четко прописан в одном из СНИПов - сейчас на память не помню - придет человек - спрошу. Но, в принципе, этот СНИП знает любой строитель по идее.
Как минимум в ИД входит следующее:
1. Непосредственно ИД, состоящая из проектных решений и фактического выполнения, в части планировок, кабельных прокладок и кабельного журнала. В ИД не входят схемы щитов, ПЗ и прочая проектная ерунда. ИД отражает фактически выполненные работы с привязками по высоте и т.д.
2. Акты скрытых работ - это может быть один акт на весь объем, а может быть очень много. К акту прикладываются исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на применяемое оборудование.
3. Если проводятся ПНР, то далее необходимо: программа ПНР, акт выполнения ПНР, акт сдачи в эксплуатацию. Есть еще промежуточные актыы, конечно, но не о них сейчас речь.

Вывод: Вам придется перерисовывать ИД - заказчик прав.
987654321
В том то и вопрос "Перечень исполнительной документации четко прописан в одном из СНИПов " в каком ?(( (По ОВ я Вам могу сказать)).
Зак просит от нас все схемы подключений, принципиальные схемы щитов,схемы подключений, схемы прокладки, спецификацию,кабельный журнал и т.д......
P/S/ Спасибо за ответ.
Сергей Долганов
Цитата
Зак просит от нас все схемы подключений, принципиальные схемы щитов,схемы подключений, схемы прокладки, спецификацию,кабельный журнал и т.д......

Правильно просит.
987654321
Основание ??
Сергей Долганов
Цитата
II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
...
5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.
6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

РД-11-02-2006
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ




К слову говоря гляньте сюда

Нашлось 3 млн страниц (с) Яндекс
Fanat
Оснований куча - в каждом документе прописана как минимум часть из них - изучайте, читайте... У нас вот по одному объекту товарищи долго очень сдавали ИД - как раз по той причине, что сильно отклонились от проектных решений.
Вообще выпуск ИД - это норма жизни, причем ИД всегда отличается от проекта.
Просто не все фирмы это делают.
Кое-что выкладываю - ищите там самостоятельно.
987654321
"Fanat" спасибо. Я и обращался то к Вам как смежник к специалистам, я ОВшник и мог бы перерыть нормативы по АОВ, только сколько времени бы затратил... а тут "геодезические схемы" проявились ))
Проанализировав, осознал, что ИД по АОВ включает (по СНиП 3.05.07-85):
- К акту должна прилагаться следующая документация:
перечень уставок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки систем автоматического управления (регулирования);
программы и протоколы испытаний систем автоматизации;
принципиальная схема рабочей документации автоматизации со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр);
паспорта и инструкции предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации, дополнительная техническая документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных работ.


Если кому пригодится, то по ОВ есть Пособие к СНИП 3.05.01-85
которое гласит;
- Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией.


Дело не в нежелании делать ИД, а в нарушение устных договоренностей Заком. Теперь доказать свою правоту дело чести )))
timmy
"является исполнительной документацией."

также как многочисленные акты и протоколы, составленные в процессе проведения работ. И сами же написали про комплект рабочих чертежей с изменениями (и дополнениями). Вот этот комплект и предоставляйте и изменения в РД вносите. С указанием о внесении изменений в соответствии с ГОСТ 21.101. Зак физически не может принять объект не соответствующий имеющейся на руках документации. Ему ж надо подписаться под "работы выполнены в полном соответствии с проектной документацией". А как он подпишется, если документации у него нету? Точнее есть, но не соответствующая объекту?