san822
Посоветуйте контроллер для поддержания уровня давления в контуре ГВС(на входе 0,25 МПа, нужно поддерживать 0,45 МПа).
Т. е. данные о давлении снимаем с датчика типа такого http://www.owen.ru/device/11000225
И управляем насосом Wilo Stratos-ZD, поддерживающим нужное давление в контуре ГВС.
Что взять ? Годится ли для этого ОВЕН САУ-МП-Х1.1 ?
Я так понимаю, что он просто включает и выключает насос через реле, т. е. пропорционального регулирования не получится ?
Verh
я где то слышал, есть такие устройства, называются преобразователи частоты, так вот, якобы, с помощью них удается управлять насосом и поддерживать требуемое давление. хотя может быть, это и неправда. люди все придумали.
sir_puding
А чем плохо взять насос со встроенным частоттником и ПИД регулятором? Подключите к нему датчик (0-10V или 4-2ma) и никаких внешних контроллеров.
vaka66
Для таких мощностей частотник-то что надо, только не берите WILO с частотником, возьмите насос и отдельно любой понравившийся частотник. Будет дешевле. Да ещё датчик давления 4-20 мА не забыть.
coverart
если насос с частотником, то датчик вешается прямо на него (см инструкцию насоса).
vaka66 прав, по раздельности будет дешевле, а датчик тоже мастырится к частотнику со встроенным PLC (большинство современных частотников)
Сергей Долганов
1. Давление в системе ГВС определяется давлением в системе хозяйственно-питьевого (холодного) водоснабжения, т.о. и регулировать это давление нужно со стороны ХПВ
2. Циркуляционный насос Stratos-ZD для повышения давления имхо не подойдет.
Андрей Подколзин
контроллеров ненужно - режим почти любого частотника работа по обратной связи, да и насосец надо покруче