В п.5.20 Пособия к СНиП 2.06.15-85 "ПРОГНОЗЫ ПОДТОПЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ НА ЗАСТРАИВАЕМЫХ И ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ" для гидрогеологического расчёта кольцевого несовершенного горизонтального дренажа в двухслойном водоносном пласте (со свободной поверхностью, конечной мощности, с поступлением инфильтрационного питания) дополнительное фильтрационное сопротивление выражено формулой ζ2пр. Вопрос: что такое пр ? В Примере 2 п.2.55 даётся формула  = k2/k1 – отношение ко-тов фильтрации двух слоёв, но, по-моему, пр – это что-то другое?
( - греческая буква "сигма")
Сантехник
Найдите оригинал снипа или версию CS еще не перегнанную в doc там "дополнительное питание интенсивностью ω = 6 · 10-3 м/сут ..... и ...Так как σ = k2/k1 = 3/0,1 = 30 > 25, то для расчета используем формулу (16) при x > L...." полезнее распечатывать такие вещи в pdf
komdiv
Цитата(Сантехник @ 2.11.2009, 23:10) *
Найдите оригинал снипа или версию CS еще не перегнанную в doc там "дополнительное питание интенсивностью ω = 6 · 10-3 м/сут ..... и ...Так как σ = k2/k1 = 3/0,1 = 30 > 25, то для расчета используем формулу (16) при x > L...." полезнее распечатывать такие вещи в pdf

Извините, но ответа не понял. Вопрос: что такое σпр для расчёта формул [101], [102] и др., и чему она равна? Или Вы считаете, что σпр - это то же, что и σ = k2/k1? Тогда, что такое "пр" и почему?
komdiv
На Рис. 91 вышеупомянутого Пособия представлен график функции сопротивления пластового дренажа ζп в зависимости от ro/m. Понятно, что при ro/m больше 2,6 значение ζп будет < ~0,15, но >0,1. Однако хотелось бы узнать, как на практике находят значения ζп при ro/m > 2,6 (в моём случае, например, ro= 24 м, а m = 2 м)?
komdiv
Люди, помогите разобраться с терминологией Пособия к СНиП 2.06.15-85, чтобы рассчитать кольцевой дренаж:
1. Для формул (99),(100) приводится k*сосредненный к-нт фильтрации. В случаях приведения двухслойный пластов к однослойному даётся формула (82), называемая приведённым к-нтом фильтрации: k*=[k2M+k1(hc-M)]/hc. А как определить k*с для формул (99),(100)? Или это и есть приведённый к-нт фильтрации?
2.
- в п.2.55 σ = k2/k1;
- для Таблицы 8 есть σγ равная частному квадратных корней из произведений к-нтов фильтрации;
- буквой "σ" в этом же Пособии обозначают также расстояние между скважинами;
- а в формуле (192) σn - это ещё и коэффициент подтопления.
Мне же нужно рассчитать формулу (101), в которой приводится σпр, а, что это такое и как её вычислить - не разъясняется.

Если кто-нибудь разбирается в расчётах дренажных систем, помогите, пожалуйста!
Natalia I
Может Вам это поможет.
komdiv
Цитата(Natalia I @ 11.11.2009, 13:59) *
Может Вам это поможет.

В моём случае имеет место несовершенный дренаж, а точнее, комплекс дренажных систем: пластовый, пристенный и кольцевой, в приведённом двухслойном водоносном слое, при k1/k2=0,02/10, где k1 - к-нт фильтрации верхнего слоя. Общего - то, что требуются относительно небольшие уровни понижения, но при основном питании от фильтрации осадков и на сравнительно больших площадях (защита нескольких зданий жилого микрорайона от подтопления).
Конечно же, это мне поможет, хотя напрямую и не отвечает на поставленные вопросы в моих постах выше. Большое спасибо. Тем более, что, по всей видимости, тема расчётов дренажа, взаимодействия двух стихий: воды и земли, не очень популярна, а такая информация очень нужна, поскольку рассчёты очень громоздкие, а в документации не всё разжёвывается.
komdiv
Цитата(komdiv @ 6.11.2009, 16:11) *
Люди, помогите разобраться с терминологией Пособия к СНиП 2.06.15-85, чтобы рассчитать кольцевой дренаж:
1. Для формул (99),(100) приводится k*сосредненный к-нт фильтрации. В случаях приведения двухслойный пластов к однослойному даётся формула (82), называемая приведённым к-нтом фильтрации: k*=[k2M+k1(hc-M)]/hc. А как определить k*с для формул (99),(100)? Или это и есть приведённый к-нт фильтрации?
2.
- в п.2.55 σ = k2/k1;
- для Таблицы 8 есть σγ равная частному квадратных корней из произведений к-нтов фильтрации;
- буквой "σ" в этом же Пособии обозначают также расстояние между скважинами;
- а в формуле (192) σn - это ещё и коэффициент подтопления.
Мне же нужно рассчитать формулу (101), в которой приводится σпр, а, что это такое и как её вычислить - не разъясняется.

Если кто-нибудь разбирается в расчётах дренажных систем, помогите, пожалуйста!

Может, кто-нибудь знает хотя бы из каких нижеприведённых источников взяты вышеуказанные формулы для Пособия к СНиП 2.06.15-85?
"...ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамов С. К. Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве. - М.: Стройиздат, 1973.
2. Абрамов С. К., Биндеман Н. Н., Бочевер Ф. М., Веригин Н. Н. Влияние водохранилищ на гидрогеологические условия прилегающих территорий. Госстройиздат. 1960.
3. Абрамов С. К., Найфельд Л. Р., Скиргелло О. Б. Дренаж промышленных площадок и городских территорий. М.: Госстройиздат, 1954.
4. Абрамов С. К., Кузнецова Н. А., Муфтахов А. Ж. Пластовые дренажи в промышленном и городском строительстве. - М.: Госстройиздат, 1964.
5. Аравин В. И., Нумеров С. Н. Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. - М.: Гостоптехиздат, 1953.
6. Борисов Ю. П., Пилатовский В. П., Табаков В. П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и много забойными скважинами. - М.: Недра, 1964.
7. Бочевер Ф. М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных запасов подземных вод. - М.: Недра, 1968.
8. Внутренние санитарно-технические устройства. Под ред. И. Г. Староверова. Ч. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1977.
9. Гармонов И. В., Колотов И. Б., Крашин И. И. Прогноз влияния равнинных водохранилищ на подпор, ресурсы и запасы подземных вод. - М.: Недра, 1984.
10. Гидрогеодинамическое обоснование прогноза подтопления городских территорий. / Сб. статей. - М.: Недра, 1985.
11. Дегтярев Б. М., Дзекцер Е. С., Муфтахов А. Ж. Защита оснований зданий и сооружений от воздействия подземных вод. - М.: Стройиздат, 1985.
12. Донской Г. B., Коринченко И. В. Конструктивные схемы вентиляционных и пневмонагнетательных систем осушения // В сб.: Инженерная защита территорий: Труды ВНИИ ВОДГЕО. - М., 1982.
13. Евтушенко М. Г., Гуревич Л. В., Шафран В. Л. Инженерная подготовка территорий населенных мест. - М.: Стройиздат, 1982.
14. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. - М.: Наука, 1964.
15. Кожинов И. В., Добровольский Р. Г. Пути устранения потерь воды на водопроводах. - М.: Стройиздат, 1982.
16. Кольцевые дренажи в промышленном и городском строительстве. Под ред. С. К. Абрамова. - М.: Стройиздат, 1971.
17. Куранов Н. П., Шевчик А. П. Исследование вентиляционного и пневмонагнетательного способов осушения слабопроницаемых грунтов // В сб.: Инженерная защита территорий: Труды ВНИИ ВОДГЕО. - М., 1982.
18. Лукнер Л., Шестаков В. М. Моделирование геофильтрации. - М.: Недра, 1976.
19. Лыков А. В. Теория теплопроводности. - М.: Высшая школа, 1967.
20. Лыков А. В. Тепломассообмен. Справочник. - М.: Энергия, 1972.
21. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде. - М. Гостотехиздат, 1949.
22. Методические рекомендации по прогнозированию подтопления берегов водохранилищ и использованию подтопленных земель. - Л.: ВНИИГ, 1978.
23. Методические рекомендации по расчетам подпора грунтовых вод, подтопления земель и потерь воды на фильтрацию в районах каналов и водохранилищ. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1980.
24. Методы фильтрационных расчетов гидромелиоративных систем. Под ред. Н. Н. Веригина. - М.: Колос, 1970.
25. Моисеев В. Ю. и др. Инженерная подготовка застраиваемых территорий. - Киев: Будiвельник, 1974.
26. Муфтахов А. Ж. Приток подземных вод к лучевому водозабору. В сб. Водозаборные сооружения: Труды ВНИИ ВОДГЕО. - М., 1983.
27. Муфтахов А. Ж. Гидродинамические основы прогноза подтопления промплощадок и фильтрационные расчеты защитного дренажа в сложных гидрогеологических условиях: Автореф. докт. дис. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1975.
28. Нагуманов Р. А. О выборе расположения однолинейного совершенного дренажа при защите городских территорий от подтопления грунтовыми водами // В сб.: Методы расчета процессов массопереноса в гидрогеологических исследованиях: Труды ВНИИ ВОДГЕО. - М., 1984.
29. Найфельд Л. Р. Инженерная подготовка пойменных и заболоченных территорий для градостроительства. - М.: Стройиздат, 1974.
30. Недрига В. П. Инженерная защита подземных вод от загрязнения промышленными стоками. - М.: Стройиздат, 1976.
31. Олейник А. Я. Геогидродинамика дренажа. - Киев: Наукова думка, 1981.
32. ОСТ 33-10-73. Фильтры дренажные из искусственных минеральных волокнистых материалов. Технические требования. - М.: Минводхоз СССР, 1973.
33. Пивовар Н. Г., Бугай Н. Г., Рычко В. А. Дренаж с волокнистыми фильтрами. - Киев: Наукова думка, 1980.
34. Подтопление застраиваемых территорий грунтовыми водами и их инженерная защита // Сб. тезисов докладов к Всесоюзной научно-технической конференции в Ташкенте в 1978. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1978.
35. Полубаринова-Кочина П. Я. Теория движения грунтовых вод. - М.: Наука, 1977.
36. Попченко С. Н. Гидроизоляция сооружений и зданий. - М.: Стройиздат, 1981.
37. Прогноз и предотвращение подтопления грунтовыми водами территорий при строительстве. Под ред. С. К. Абрамова. - М.: Стройиздат, 1978.
38. Проектирование водозаборов подземных вод / Под ред. Ф. М. Бочевера. - М.: Стройиздат, 1976.
39. Рекомендации по методике оценки и прогноза гидрогеологических условий при подтоплении городских территорий. - М.: Стройиздат, 1983.
40. Рекомендации по оценке влияния поверхностного стока на подтопление городских территорий и по организации отведения дождевых и талых вод с этих территорий. РД 204 УССР, 152-84. - Харьков: УкрКоммунНИИпроект, 1984.
41. Рекомендации по проектированию и расчетам горизонтальных дренажей с применением трубофильтров из пористого бетона. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1973.
42. Рекомендации по проектированию и расчетам защитных сооружений и устройств от подтопления промышленных площадок грунтовыми водами. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1979.
43. Рекомендации по прогнозам подтопления промышленных площадок грунтовыми водами. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1976.
44. Рекомендации по проектированию обратных фильтров гидротехнических сооружений. - Л.: ВНИИГ, 1981.
45. Рекомендации по устройству подземных конструкций и противофильтрационных завес способом «стена в грунте». - М.: НИИОСП, 1983.
46. Руководство по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом «стена в грунте». - М.: НИИОСП, 1981.
47. Руководство по монтажу железобетонных, чугунных, асбоцементных трубопроводов. - М.: Стройиздат, 1970.
48. СН 551-82. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов. - М.: Стройиздат, 1982.
49. СН 477-55. Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом «стена в грунте». - М.: Стройиздат, 1976.
50. Справочное руководство гидрогеолога. Под ред. В. М. Максимова. - Л.: Недра, 1979.
51. Чарный И. А. Подземная газогидродинамика. - М.: Гостоптехиздат, 1963.
52. Чекалюк Э. Б. Распределение пластовых давлений в радиальном пласте при постоянном забойном давлении. НТС по добыче нефти. - М.: Недра, 1968.
53. Шестаков В. М. Теоретические основы подпора, водопонижения и дренажа. - М.: МГУ, 1965."
komdiv
Цитата(komdiv @ 3.11.2009, 16:07) *
На Рис. 91 вышеупомянутого Пособия представлен график функции сопротивления пластового дренажа ζп в зависимости от ro/m. Понятно, что при ro/m больше 2,6 значение ζп будет < ~0,15, но >0,1. Однако хотелось бы узнать, как на практике находят значения ζп при ro/m > 2,6 (в моём случае, например, ro= 24 м, а m = 2 м)?

Ещё один напрашивается вывод. При соотношении rо/m > 2,6 (что, на мой взгляд, на практике может быть весьма часто) значение ζп близко к нулю. Правильным ли будет такой посыл: если у Вас большой радиус котлована по сравнению с расстоянием до подошвы водоносного пласта, то сопротивлением пластового дренажа при рассчётах можно пренебречь? Но тогда в формуле (115) Пособия для расчётов при однослойном пласте левая часть уравнения может стать отрицательной! Это - абсурд, или в этом есть какой-нибудь физический смысл?
Orion
где бы взять книжечку под 1 номером Абрамов подземные дренажи?)
Zee
to Orion

http://dwg.ru/dnl/8109

хорошая книга. rolleyes.gif
Alexandrr_D1
Тема наверно устарела но малоли )) может кто заглянет )) Очень нужна книжка из списка
44. Рекомендации по проектированию обратных фильтров гидротехнических сооружений. - Л.: ВНИИГ, 1981.
elena.gurova
Не подскажите как запроектировать и расчитать дренаж футбольного поля?
zorrosf142
Могу посоветовать обратиться сюда. Заказывал там себе дренаж. Разговор со специалистами всё сразу дал понять. Если у вас возникнут данные вопросы, обратитесь к ним сразу напрямую. У меня проблем не возникло.
SNinaF
Цитата(zorrosf142 @ 4.5.2012, 10:46) *
Могу посоветовать обратиться сюда. Заказывал там себе дренаж. Разговор со специалистами всё сразу дал понять. Если у вас возникнут данные вопросы, обратитесь к ним сразу напрямую. У меня проблем не возникло.





СПАСИБО!!!
Майя26
Здравствуйте, подскажите . Необходимо запроектировать кольцевой дренаж под будущим многофункциональным центром. Котлован под защитой совершенной стены в грунте, доходит до водоупора. Приток в данной местности только засчет инфильтрации . Каким образом посчитать приток через стену в стену в грунте и надо ли учитывать ещё какой либо приток? Во время строительство балет водопонижение строительное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.