Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приводы заслонок с тягами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
jagabar
Есть старая Советская приточка с рециркуляцией и проч., необходимо заменить старые приводы с тягами на современные с управлением 0-10 вольт.
Производит кто нибудь сейчас приводы с тягами, а то по каталогам только под квадрат находятся.
TGV_KHV
Привод с тягами, не совсем понятно что имеется ввиду тяг? можно фото старых приводов. Привода от 4 нм до 16 нм разве не подойдут? Belimo там и др?
jagabar
Механизмы типа таких (вернее они другие, но смысл, думаю, понятен).
den.mgn
Сей агрегат МЭО называется – механизм электрический однооборотный. Является приводом с постоянной скоростью, управляется импульсами: больше, меньше. Бывают однофазные или трёхфазные.
Это чисто КИПовский привод. АБС ЗЭиМ Автоматизация их до сих пор выпускает.
Boris Blade
Ставил вместо МЭО, импортные привода типа Арктиковских, ничего особенно не переделывая.
den.mgn
Цитата(Boris Blade @ 9.11.2009, 11:28) *
Ставил вместо МЭО, импортные привода типа Арктиковских, ничего особенно не переделывая.

Ну, это смотря куда. На вентиляции заменить, наверное, можно, на котле я бы не стал unsure.gif