Подскажите пожалуйста. Делаю молниезащиту АЗС возникли вопросы:
1. Молниезащита резервуаров и площадки под автоцисцерну - необходимо что бы в зону защиты молниеотвода входило все пространство резервуара и площадка под АЦ или достаточно, что бы в зону входили только дыхательные клапаны резервуаров?
2. По нашим расчетом выходит высота молниеотвода 16 м. Подскажите, где можно подобрать молниеотвод такой высоты? в типовом А60 молниеотводы башенного типа, но у нас АЗС такой не пойдет. если собирать из отдельных труб, то подскажите как, так как с этим не сталкивалась нникогда. хотелось бы взять просто готовый, но просто не могу найти на такую высоту.
Заранее благодарю.
andrey357
Простой молниеотвод - стойка СВ-90 или СВ-110 с приделанной трубой на хомутах. СВ-110 - 9 метров высоты от земли, 4-х метровый штырь из 57-31 труб и 16 пруток без особых проблем