Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как правильно указать в спецификации следующее:на объекте в некоторых точках узел измерения давления состоит из бобышки,трёхходового крана и петлевой трубки;в некоторых без трубки.
я пишу:КИП1.Бобышка приварная под кран для манометра для установки манометра через петлевую трубку. Правильно ли это?как указать остальные точки?
Ender
Строго говоря, так делать вообще не правильно. Для установки манометра положено ставить закладную конструкцию (выбирается по справочнику типовых чертежей) в составе: бобышка, соединение ввертное, отборное усттройство (состоит из соединения ввертного и трёх- или четырёх- ходового крана). Далее в отборное устройство можно вкручивать манометр. Если труба маленького диаметра и не выдержит манометр, или в ней среда под температурой выше +70С, то в отборное устройство вкручивается соединение ввертное, к нему приваривается импульсная трубка, для высокой температуры трубка в виде петли (я так понял, это ваш случай), потом к трубке (с другого конца) приваривается соединение ввертное, на него - отборное устройство, и в него наконец-то вкручивается манометр.
По факту - не разу такой конструкции не видел smile.gif

Делают как захотят. Из самого свежего: метрановский клапанный блок, приваренный к трубе (ну а в блок соответственно вкручен датчик).

В спецификацию мы пишем что-то вроде:
"Закладная конструкция для установки датчика давления на горизонтальный трубопровод (Р < 6 МПа, Т < 70С) по типу ТМ-... (ЗК-...) в составе:
- бобышка БП50-Ст.20 ТУ-....
- Соединение Ввертное СВ-...
- .... "
dronovigor
нужно ли отдельными строками в спецификации расписывать изделия,входящие в закладную конструкцию
sanyg
Нет, не надо.
Читаем ЗК, СЗК, СТМ суть одна и таже (главное в годах не запутаться wink.gif ), а еще лучше маркировку давать по ТУ 4218-008-51216464-01 "Отборные устройства". Порядочные конторы ТКП делают именно по ТУ.
К примеру по ЗК14-2-02: Отборное устройство давления ЗК14-2-4-02 уст. 2г-2У; или по ТУ: 16-200-ст.20-МУ-(КЗ21215-006-01) - отборное устройства давления угловое на t свыше 70С Ру 16МПа. Вся информация об устройстве включена в этих маркировках. В составе устройства будет: бобышка, прокладка, соединение ввертное, трубка с кольцом, клапан игольчатый и т.п.
Если есть негативный опыт работы с игольчатыми клапанами, то можно пофантазировать самим с КШ. Что-то вроде: Бобышка такая-то (по ЗК4-1-95 или др), прокладка такая-то, соединение ввертное (для бобышки) Ду..., демпферная трубка Ду... или просто трубка Ду..., еще одно соединение ввертное но уже под КШ и перехдник резьба КШ - резьба прибора.
Ender
Мы расписываем. См. мой ответ №2
alexius_sev
В продолжении темы, сейчас в характеристиках манометров пишут, что они могут мерить давление жидкости до температуры до 150 градусов. По МР у нас как закон свыше 70 градусов ставим петлевую трубку для охлаждения воды до чувст элемента около 35 градусов, я чего-то не пойму этого(

Разъясните кто-нибудь грамотно, либо это серии отборных устройст под показывающие манометры осталось от СССР, и теперь их впихивают по привычке на показывающие манометры, или же производители заврались манометров и неверно указываю тех характеристики...
Usach
никохда трубку Перкинса на монометры на подаче (хде по ТУ - до 150, а по факту - 115макс) не ставил...фсё принимается...фсё работает....манометры - их не просто так ставят...там в коробочке - индивидуальный "пачпорт" с каждым идет...хде поверка и указана макс.рабочая температура...и если она 150 - то зачем охлаждать среду трубкой?...
alexius_sev
Цитата(Usach @ 10.7.2013, 7:35) *
никохда трубку Перкинса на монометры на подаче (хде по ТУ - до 150, а по факту - 115макс) не ставил...фсё принимается...фсё работает....манометры - их не просто так ставят...там в коробочке - индивидуальный "пачпорт" с каждым идет...хде поверка и указана макс.рабочая температура...и если она 150 - то зачем охлаждать среду трубкой?...

Это пронятно, толко вы потом монтаж видели? Может там уже сами монтажники трубки эти ставят. Ну так же есть еще запорное устройство перед манометром, у которого вряд ли будут показатель до 150 градусов, нас обязали вместо трехходовых ставить шаровой кран со спускником и воздухоотводчиком типа этого

он до 110 градусов, вот для него есть смысл охладить среду.

Как узнать на сколько вода охлаждается в трубке по длине при стоячей воде в ней? есть ли такие данные вообще?
J. Antonio
Типовые серии монтажавтоматики никто не соблюдает всё равно, поэтому я делаю вот так и прикладываю свои чертежи установки в раздел КИпиА
alexius_sev
Цитата(J. Antonio @ 10.7.2013, 10:58) *
Типовые серии монтажавтоматики никто не соблюдает всё равно, поэтому я делаю вот так и прикладываю свои чертежи установки в раздел КИпиА

А вы чем руководствуетесь тогда? Где вы берете угловую трубку, где прямую, где петлевую? Что будете делать, если температура воды будет 200 градусов?
J. Antonio
Цитата(alexius_sev @ 10.7.2013, 11:00) *
А вы чем руководствуетесь тогда? Где вы берете угловую трубку, где прямую, где петлевую? Что будете делать, если температура воды будет 200 градусов?

У меня выше +150*С не бывает, а по факту +115*С потолок, руководствуюсь рекомендациями и техническими описаниями производителя. Прямая на горизонтальный трубопровод, угловая на вертикальный. А по факту трубки у нас мало кто ставит, не говоря уже о трёхходовых кранах, никому ничего не надо и никто не контролирует, специалистов в энрегонадзоре почти уже нет.
Iroha
Цитата(J. Antonio @ 10.7.2013, 13:48) *

В институтских проектах сделанными проектировщиками-автоматчиками старой закалки все эти трубки и краны есть, есть они и в спецификации. Если их нет в проекте, то их не будет и в железе. Хотя на практике есть в проекте, в железе все равно как правило нет, в вентиляции точно нет. На смесительный узел рисуют штук 10 манометров-термометров.
alexius_sev
Цитата(Iroha @ 10.7.2013, 11:56) *
В институтских проектах сделанными проектировщиками-автоматчиками старой закалки все эти трубки и краны есть, есть они и в спецификации. Если их нет в проекте, то их не будет и в железе. Хотя на практике есть в проекте, в железе все равно как правило нет, в вентиляции точно нет. На смесительный узел рисуют штук 10 манометров-термометров.


в старой закалке манометры раньше были до 60 градусов, поэтому трубки ставили, а теперь новые манометры могут выдерживать до 150 градусов
Iroha
До 100* рисовали обычно прямую трубку , свыше петлеобразную, если по памяти. Краны тоже разные, или трехходовый или игольчатый до 400* С, шаровых кранов в проектах тру олдъ автоматчиков не встречал.
Ну и типа эскизика в схеме внешних проводок.