pavvv
По ошибке вместо ЕСЛ на 24В был заказан ЕСЛ на 220В .А все приводы на 24В.Вначале использовали промежуточные реле.Через месяц их пришлось менять на управлении ГВ.Потом поставили симисторные реле.С симисторным реле привод начал как то по другому работать.Толи задержка появилась.то ли силы не хватает.Померив напряжение на приводе там оказалось 21.5 В Может реле поменять на другое .Посоветуйте на какое
Marsel_M
Я бы попробовал посмотреть перпад напряжения на реле. Так на вскидку посмотрел твердотельные реле Omron у них потери не более 1,8 вольта. Есть модели с препадом 1,5 В.
Рыбы
В 90-то лохматом году ставили 2 трансформатора ~220/24В.Фазировали концы у первичных и вторичных обмотках и объединяли одноимённые для получения средней точки(первичной и другой вторичной) .Хоновелы 24В работают под Данфоссом 220В до сих пор.