Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Неисправность канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
volk35-72
Всем привет!
Имеется жилой дом. из него в сливную яму выведена канализация ПВХ ostendorf 110мм. Под первым этажом дома сделан лоток в котором труба была на арматурках выставлена под уклоном. в данный момент из этого лотка в дом "фанит" (воняет) канализацией , предположительно трубы разошлись. В промежуточном колодце стоит ревизия, смывая воду- видно нормальный поток и звук по трубе от смыва по стояку слыхать.
Вопрос- как можно установить причину вони не вскрывая лоток? Там всё залито бетоном и плитка лежит.
Зачем делали лоток не знаю!
Видеокамеры на проводе нету)).
1.- чердак с флюгаркой
2. - промежуточный колодец
3.- сливная яма
4.- лоток выложен из красного кирпича, дно- грунт
5.- дом
Между унитазом на первом этаже и ревизией в колодце -метров 15.
Никитос
Воняет постоянно? И увас на чердаке флюгарок????? А как же фановая часть?
volk35-72
Вопрос не о флюгарке сейчас. Хотя она выведена на чердак под паробарьером и без вентиляции.
Hiro Nakamura
Цитата
1.- чердак с флюгаркой


У вас вент часть стояка в чердак открывается???? huh.gif

Если да то дырявьте крышу, если схемка условная и стояк выведен выше, то все просто:

1. Выкиньте флюгарку к чертям

2. Сделайте во втором колодце Вент стояк

Если не поможет, ломайте пол...
rinatbay
СНиП 2.04.01-85*


17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3

« скатной кровли 0,5

« эксплуатируемой кровли 3

« обреза сборной вентиляционной шахты 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

Сергей Гутман
Если вонь из лотка - потеряна герметичность трубы, ибо делать канализацию нужно не на арматурках, а с полноценным креплением у каждого стыка или на песчаной подушке. Не вскрывая лоток в голову приходит только обеспечить ему вентиляцию.
volk35-72
Если выкинуть флюгарку то вакуумом будет на верхнем этаже высасывать воду из слабых сифонов.
Вентиляцию в промежуточном колодце обеспечили но это не решение основной проблемы.
Есть идея запустить в трубу через унитаз слабоплавающий груз на поводке- так можно проверить лежак на явный разрыв.
rinatbay
Цитата(volk35-72 @ 25.12.2009, 8:31) *
Если выкинуть флюгарку то вакуумом будет на верхнем этаже высасывать воду из слабых сифонов.

Не будет. Стояк открытый просто выведи на крышу
Никитос
Лоток разбирайте.
Hiro Nakamura
То что стояк открывается в чердачное помещение - это нереальная глупость!!! Травите себя....


Цитата
Если выкинуть флюгарку то вакуумом будет на верхнем этаже высасывать воду из слабых сифонов.


мдя... да вам я смотрю советы не нужны. Разряжение посчитали? tongue.gif

Послушайте Никитоса и остальных...
Сергей Гутман
Если есть протечки в лоток, то воняет уже не из трубы, а из самого лотка, проверить просто - берёте два одинаковых ведра поболее, наполняете до метки одно, выливаете в унитаз, в колодце принимаете другим, смотрите сколько воды ушло и пришло. Повторить опыт с большим расходом и с плавным выливанием воды. Тупо, но должно сработать.
Никитос
Тупо не сработает. Потому что ведро не покажет 100 гр воды в потерях а до капли никто ждать не будет. Самое простое это проверить видимую,незалитую часть стояка. Именно визуальный осмотр или ведро с красителем.
Про флюгарок-выкинуть к черту и дыру в кровле делать.
Что за промежуточный колодец? Он второй по трассе? Первый колодец по ходу движения стока не вентилируется никак-уклон лотка в противоположную сторону.
Сергей Гутман
Цитата
Потому что ведро не покажет 100 гр воды в потерях а до капли никто ждать не будет.

Если равномерно и не спеша лить и если более-менее серьёзная утечка - покажет, зачем ждать всё очень быстро кончается. Ни разу канализацию действующую не меняли?
Никитос
Менял-2 года в эксплуатации, бывал. Но именно если серьезная. А если копеечная? Не увидите и вонять будет-вода ж из лотка никуда не денется. Если фонит из шва,то может и дырочка быть смешная.
Кста,вспомнил.Когда монтаж вели пластмассовые кольца из манжет вынули?
volk35-72
Флюгаркой у нас называют трубу на окончании стояка, соединяющюю канализацию с окружающей средой (атмосферой), или хорошо проветриваемый чердак. На окончании трубы устанавливается грибок с решеткой от проникновения птиц (кстати было не раз).
А у вас чё такое флюгарка?

А Как пластмассовые кольца влияют на манжеты в трубе?
Young
Цитата(volk35-72 @ 26.12.2009, 9:00) *
А у вас чё такое флюгарка?

то же самое что и у вас.
СНиП 2.04.01-85*
17.18.
.... Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

зимой эти флюгарки обмерзают и стояк перестает быть вентилируемым. Об этом можно прочесть в книге А.Я. Добромыслова "Расчет и конструирование систем канализации зданий" тут
Никитос
Кольца эти не нужны. Они как раз и держат манжеты в нормальном положении при транспортировке. При установке эти кольца выкидывают.
volk35-72
а если ети кольца не выкидывать то не будет фунциклировать?
Vict
автору - почему вы решили что вонь из лотка?
Из того что вы написали и нарисовали, смею предположить что траблы на переходе стояк-лежак...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.