Полная версия этой страницы:
Неисправность канализации
volk35-72
24.12.2009, 4:14
Всем привет!
Имеется жилой дом. из него в сливную яму выведена канализация ПВХ ostendorf 110мм. Под первым этажом дома сделан лоток в котором труба была на арматурках выставлена под уклоном. в данный момент из этого лотка в дом "фанит" (воняет) канализацией , предположительно трубы разошлись. В промежуточном колодце стоит ревизия, смывая воду- видно нормальный поток и звук по трубе от смыва по стояку слыхать.
Вопрос- как можно установить причину вони не вскрывая лоток? Там всё залито бетоном и плитка лежит.
Зачем делали лоток не знаю!
Видеокамеры на проводе нету)).
1.- чердак с флюгаркой
2. - промежуточный колодец
3.- сливная яма
4.- лоток выложен из красного кирпича, дно- грунт
5.- дом
Между унитазом на первом этаже и ревизией в колодце -метров 15.
Воняет постоянно? И увас на чердаке флюгарок????? А как же фановая часть?
volk35-72
24.12.2009, 9:50
Вопрос не о флюгарке сейчас. Хотя она выведена на чердак под паробарьером и без вентиляции.
Hiro Nakamura
24.12.2009, 10:41
Цитата
1.- чердак с флюгаркой
У вас вент часть стояка в чердак открывается????

Если да то дырявьте крышу, если схемка условная и стояк выведен выше, то все просто:
1. Выкиньте флюгарку к чертям
2. Сделайте во втором колодце Вент стояк
Если не поможет, ломайте пол...
rinatbay
24.12.2009, 11:16
СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3
« скатной кровли 0,5
« эксплуатируемой кровли 3
« обреза сборной вентиляционной шахты 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
Сергей Гутман
24.12.2009, 13:17
Если вонь из лотка - потеряна герметичность трубы, ибо делать канализацию нужно не на арматурках, а с полноценным креплением у каждого стыка или на песчаной подушке. Не вскрывая лоток в голову приходит только обеспечить ему вентиляцию.
volk35-72
25.12.2009, 8:31
Если выкинуть флюгарку то вакуумом будет на верхнем этаже высасывать воду из слабых сифонов.
Вентиляцию в промежуточном колодце обеспечили но это не решение основной проблемы.
Есть идея запустить в трубу через унитаз слабоплавающий груз на поводке- так можно проверить лежак на явный разрыв.
rinatbay
25.12.2009, 10:52
Цитата(volk35-72 @ 25.12.2009, 8:31)

Если выкинуть флюгарку то вакуумом будет на верхнем этаже высасывать воду из слабых сифонов.
Не будет. Стояк открытый просто выведи на крышу
Никитос
25.12.2009, 10:56
Лоток разбирайте.
Hiro Nakamura
25.12.2009, 11:08
То что стояк открывается в чердачное помещение - это нереальная глупость!!! Травите себя....
Цитата
Если выкинуть флюгарку то вакуумом будет на верхнем этаже высасывать воду из слабых сифонов.
мдя... да вам я смотрю советы не нужны. Разряжение посчитали?
Послушайте Никитоса и остальных...
Сергей Гутман
25.12.2009, 11:25
Если есть протечки в лоток, то воняет уже не из трубы, а из самого лотка, проверить просто - берёте два одинаковых ведра поболее, наполняете до метки одно, выливаете в унитаз, в колодце принимаете другим, смотрите сколько воды ушло и пришло. Повторить опыт с большим расходом и с плавным выливанием воды. Тупо, но должно сработать.
Никитос
25.12.2009, 12:01
Тупо не сработает. Потому что ведро не покажет 100 гр воды в потерях а до капли никто ждать не будет. Самое простое это проверить видимую,незалитую часть стояка. Именно визуальный осмотр или ведро с красителем.
Про флюгарок-выкинуть к черту и дыру в кровле делать.
Что за промежуточный колодец? Он второй по трассе? Первый колодец по ходу движения стока не вентилируется никак-уклон лотка в противоположную сторону.
Сергей Гутман
25.12.2009, 12:09
Цитата
Потому что ведро не покажет 100 гр воды в потерях а до капли никто ждать не будет.
Если равномерно и не спеша лить и если более-менее серьёзная утечка - покажет, зачем ждать всё очень быстро кончается. Ни разу канализацию действующую не меняли?
Никитос
25.12.2009, 12:49
Менял-2 года в эксплуатации, бывал. Но именно если серьезная. А если копеечная? Не увидите и вонять будет-вода ж из лотка никуда не денется. Если фонит из шва,то может и дырочка быть смешная.
Кста,вспомнил.Когда монтаж вели пластмассовые кольца из манжет вынули?
volk35-72
26.12.2009, 9:00
Флюгаркой у нас называют трубу на окончании стояка, соединяющюю канализацию с окружающей средой (атмосферой), или хорошо проветриваемый чердак. На окончании трубы устанавливается грибок с решеткой от проникновения птиц (кстати было не раз).
А у вас чё такое флюгарка?
А Как пластмассовые кольца влияют на манжеты в трубе?
Цитата(volk35-72 @ 26.12.2009, 9:00)

А у вас чё такое флюгарка?
то же самое что и у вас.
СНиП 2.04.01-85*
17.18.
.... Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
зимой эти флюгарки обмерзают и стояк перестает быть вентилируемым. Об этом можно прочесть в книге А.Я. Добромыслова "Расчет и конструирование систем канализации зданий"
тут
Кольца эти не нужны. Они как раз и держат манжеты в нормальном положении при транспортировке. При установке эти кольца выкидывают.
volk35-72
27.12.2009, 11:01
а если ети кольца не выкидывать то не будет фунциклировать?
автору - почему вы решили что вонь из лотка?
Из того что вы написали и нарисовали, смею предположить что траблы на переходе стояк-лежак...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,