Егоров Петр
25.12.2009, 10:50
Здравствуйте.
Собственно, вопрос в самой теме. При подключении по 2-проводной схеме (Вариан В6 в приложении к модулю) получается, что датчик не запитан. При подключении по 3-проводной схеме (Вариант В4) модуль не воспринимает сигнал (пробовали вешать на другой такой же-безрезультатно). В системе висят другие токовые датчики, но у этого сигнал идет по другому - не между сигналом и измерительным 0, а между +24 и сигналом (что также указано в описании на датчик). Как заставить модуль воспринимать сигнал?
Схемы подключения для датчика и модуля прилагаю.
Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
1. А не пробывали по схеме B6 с внешним питанием, так как нарисовано в док на датчик.
2. По схеме В6 датчик получается не запитанным, можно попробывать "-" завести на датчик от внешнего источника питания.
Егоров Петр
25.12.2009, 12:00
sanyq, пробовали подключать в случае В6 минус датчика на общий всего шкафа. в этом случае питание появляется, но модуль не воспринимает сигнал.
Повторюсь, но подключены другие токовые датчики 4..20 мА, но у них сигнал выводится по сигнальному проводу и нулевому проводу. А у данного датчика - между проводом питания и сигнальным. Причем сигнал проверяли - выдается. Как заставить модуль снимать там где нужно?
В модуле программно настраиватеся только тип сигнала (0-10 В, 0..20 мА, 4..20 мА), больше ничего.
Будет очень интересно узнать как Вы решили эту задачу.
PS. А что если все таки использовать внешний источник питания, но при этом L+ завести на вход (<-> (+)) модуля аналогового ввода/вывода, а сигнал 4-20 мА от датчика на контрольную землю ну и соответственно питание датчика L+ - Power+, L- - Power-. Теоретически, в части измерительной цепи, это будет соответствовать типовой двухпроводной схеме подключения 4-20 мА, отчасти будет соответствовать В7.
Задача решаема стандартными средствами Siemens.
Для этого вам нужно применить модуль подключения к шине Island TXS1.EF10.
Этот модуль позволяет организовать питание, отличное от системного, для всех подключенных к нему модулей TXM.
Минус в том, что если вы при помощи TXS1.EF10 "перевернёте" питание для подключенного к нему TXM.8X, то естественно все 8 входов будут работать с неправильным питанием. "Нормальные" датчики вы к ним опять же уже не подцепите.
Егоров Петр
30.12.2009, 10:14
Спасибо за ответ.
Проблема осталась, перепобовали все схемы подключения, в том числе с внешним питанием.
Все модули как раз висят не на блоке питания (не влезают на ту рейку), а на TXS1.EF10.
Неужели проблему можно решить только добавлением еще одного XS1.EF10 и отдельного TXM1.8Х модуля для подключения "неправильных датчиков"?
Накладно обойдется ведь для такой тривиальной задачи.
Что посоветуете, уважаемые форумчане?
должно вот так работать:
1. БП (+) -------------- TXM (вход)
2. БП (+) --------------- датчик (+ питания)
3. БП (-) -------------- датчик (- питания)
4. датчик (выход) --------------------- TXM (общий)
естественно, этот же блок питания для питания нормальных датчиков использовать нельзя - спалите вход у TXM
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.