Есть частотник VAT 2000 для управления двигателем 11кВт. (насос). Данный частотник поддерживает заданный перепод давления воды до насоса и после него. В последнее время появилась странность в работе частотника, т.е. выставляешь заданный перепад давления он поддерживается какоето время, потом частотник самопроизвольно уменьшает частоту вращения насоса до 15Гц (видимо мин.уставка). Вопрос -- вчем причина. Датчики 4-20мА исправные, предел измерения 0-10Атм.
Имел дело с такими инверторами, правда давно и почему то сразу к ним плохое отношение сложилось - по разным причинам. Тут и неудобство в монтаже, сложность параметрирования и другое...
Короче отработали они свои 5 лет, и тихо скончались один за другим
Модель эта старая и видимо уже не выпускается - меняйте на что другое, только не GE
Буквально на прошлой неделе устранили глюк 2000-ка путём заливки программы с рабочего устройства, глюк был в уходе частотника в аварию - перегруз силового модуля, сначала раз в несколько дней - поставили на перезапуск с подхватом, потом чаще, потом то и дело, вот уже неделю тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук - не жаловались.
Были заморочки иногда с преобразователем давления 4-20мА - решалось путём заземления соединения экрана проводов датчика и корпуса VAT 2000 с трубой водопровода.
Возможно из-за наводок на датчик. Сталкивались с тем, что одни датчики при включении частотника начинали давать ток меньше 4 мА, другие наоборот - завышали. Помогало заземление оплетки с двух сторон (в датчике на земляную клемму) и не помешает керамический конденсатор примерно 0,1 мкФ между FSI и COM.
А насчет остановки по перегрузке мне вроде помогло отключение ручного и автоматического усиления момента (А02-0 и А02-1 поставить = 1)
Sanek_77
"выставляешь заданный перепад давления он поддерживается какоето время, потом частотник самопроизвольно уменьшает частоту вращения насоса до 15Гц"
...а на 15Гц заданный перепад сохраняется?, если да - то не вижу проблемы, как настроено так и работает...
...еще зависит от направления регулятора, не больше или не меньше заданного, надо настройки смотреть...
Нет, перепад не сохраняется, что да насоса, что после одно и тоже.Приезжал наладчик, отключил ПИД регулирование, теперь сбоев нет!