Всем привет. Маленькая задачка тут у меня возникла.
Ести помещение объемом 120 кубов. В нем установлено некое оборудование с тепловыделениями до 16 кВт (круглогодично). Высота помещения 3м. Воздухораспределение потолочными дифузорами 600х600. Допустимый диапазон температур 20-25С. Рециркуляция запрещена ( т.е. фаны и сплиты не катят).
Если ссылаться на наш СНиП с допустимым отклонением температуры в приточной струе от нормируемой темп. воздуха в РЗ всего в 2 градуса, то приток для снятия теплоизбытков получается громаднейшим.
В различной литературе встречал разницу темп. притока от темп. внутр. воздуха в 6-8С.

Какую температуру приточного воздуха надо принимать для даного случая?

sergey'd
Охлаждать воздух более глубоко, и решать задачу воздухораспредения. Какая т-ра - это надо считать, зная ТЗ.
Черкните что за помещение, будут ли люди, требования по влажности и пр..
daddym
А что, у Вас летом температура не поднимается никогда выше +25?
И причем тут рециркуляция и сплиты? Охлаждение\нагрев вполне могут быть без рециркуляции.
Вован (Киев)
Помещение ПЭТ/КТ сканера-томографа гдг сканируют пациентов с введенным радиофармпрепаратом в крови. Фактически в рабочей зоне пребывает врач и пациент минут 10. Далее пациента загружают в томограф и сканируют. Процедура занимает 40мин.

Техзадание от поставщиков оборудования:

Температура в помещении 20-25С
Перепад температуры не более 3С в час
Относительная влажность 30-60% (без конденсации)
Изменение влажности не более 5% в час
Макс. тепловыделения 16 кВт
Указанные параметры должны соблюдатся постоянно

Цитата
И причем тут рециркуляция и сплиты? Охлаждение\нагрев вполне могут быть без рециркуляции.

Эт я к тому чтобы не писали возьми сплиты и не морочь голову. rolleyes.gif
daddym
Ну так это типичная чистая комната, там еще полагаю и по пыли требования жесткие. Про СНиП рекомендую забыть, в них ничего полезного на эту тему нет.
Из дешевых (относительно конечно) решений, поставить крышевой комплекс - вентустановка + кондиционер + печка + увлажнитель + осушитель. Расход если не думать 3 куба в секунду. А если подумать и проконсультироваться с производителем то может и полтора а то и один, но это нужно подавать воздух именно туда где воздухозаборники.
Да, кондиционер конечно с плавным регулированием мощности.
JJJJ
Цитата(Вован (Киев) @ 25.1.2010, 10:04) *
Всем привет. Маленькая задачка тут у меня возникла.
Ести помещение объемом 120 кубов. В нем установлено некое оборудование с тепловыделениями до 16 кВт (круглогодично). Высота помещения 3м. Воздухораспределение потолочными дифузорами 600х600. Допустимый диапазон температур 20-25С. Рециркуляция запрещена ( т.е. фаны и сплиты не катят).
Если ссылаться на наш СНиП с допустимым отклонением температуры в приточной струе от нормируемой темп. воздуха в РЗ всего в 2 градуса, то приток для снятия теплоизбытков получается громаднейшим.
В различной литературе встречал разницу темп. притока от темп. внутр. воздуха в 6-8С.

Какую температуру приточного воздуха надо принимать для даного случая?

На первый взгляд потребуется центральный кондиционер полной схемы (в составе с: два подогрева, увлажнение, охлаждение). Температурный перепад определится после того как станет известна рабочая зона, возможно это не все помещение, а допустим 1,5м от пола, тогда 2гр. отклонение превратится в 4гр. перепада. На счет рециркуляции вопрос то открытый. Надо установить почему запрещена, какие вредные или взрывоопасные в-ва, найти ПДК или НКПР и т.д.
Вован (Киев)
Это помещение далеко не чистое. На классифицируется. Вот помещение приготовления этих радиофармпрепаратов это да - с НЕРА фильтрами на притоке.

Приточка имеет в своем составе фильтра G3+F9, воздухонагреватель, воздухоохладитель, секцию парогенератора. Надо только с расходом воздуха определится.

PS^ помещение не имеет окон. Обшивается внутри свинцом 10мм. Имеет экранирование свинцом отверствий. 2 класс опасности работ.

По поводу рециркуляции вот:

ДБН "Учереждения здравоохранения"


7.58 Рециркуляция воздуха и утилизация теплоты вытяжных установок в учреждениях здравоохранения не допускается. Для вспомогательных зданий нелечебного профиля (прачечные, служба приготовления еды и др.) рециркуляцию воздуха и утилизацию теплоты вытяжных установок необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами.


САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 245-71


5.17. Применение рециркуляции воздуха для вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха не допускается предусматривать в помещениях:

а) в воздухе которых содержатся болезнетворные бактерии, вирусы грибки;
б) в которых имеются резковыраженные неприятные запахи;
в) в воздух которых выделяются вредные вещества 1, 2 и 3 классов опасности.

hotjonny
можно применить охлаждающие панели. либо, действительно, играться с воздухораспределением (вытесняющая вентиляция, например)
Вован (Киев)
У меня есть еще один прикольный пунктик с нормативки:

НРБУ-2005
12.2.26 В помещениях для работ 1 и 2 класса необходимо предусмотреть воздушное отопление совмещенное с приточной системой вентиляции.

Мне здесь не то что панели охлаждающие - радиатор обычный не дают втулить huh.gif
Вован (Киев)
Ну дык и шо? Никто центральные кондеры не делает? Какую дельту принимаете при кондиционировании?
daddym
Чудес не бывает. Дельта это исключительно вопрос расхода. 3 куба в секунду как раз дадут порядка пяти градусов, так что в любой точке помещения температура будет штатной. Тем не менее все равно порекомендую общение с производителем шайтан-машины на тему типовой инсталляции.
Igor Barishpolets
8-13 град.С при расходе воздуха 4000 куб.м/час.
vadim999
15 ... 20 кил по теплу (побойтесь Всевышнего!), нужна универсальная "шайтан-машина" полной заводской готовности, с учетом Ваших "примочек". Примерно, что-то такое http://www.uel.ru/downloads/Danlinework/Danline.htm .

Направление действий - собрать в кучку все примочки и отправить их производителю подобных чудес. Не хай, репу чешут профи, ... сикока это будет Вам стоить. А Вы, с тихой грустью, займетесь воздухораспределенем.

ЗЫ. По опыту эксплуатации подобных габаритов и теплот, лучше срабатывает автоматика, если контролировать температуру водуха в помещении - на вытяжки. Естественно сенсоры, и естественно ограничения (ворота) по температуре приточного воздуха.


ArFey
А вот никак не пойму, что это Вы, Вован (Киев), так "уперто" вопрос ставите. Вот вынь да положь ему пункт, где написано, что при кондиционировании дельта 8 град. допускается, к примеру! Нет такой информации. Ищите воздухораспределители с большИм коэффициентом эжекции и играйтесь с их подбором. М.б. у Вас и десятиградусная дельта получится, кто знает? Нет, конечно, если сразу задаться любимыми всеми менеджерами квадратными (600х600) диффузорами под армстронг, то да! Долго можно будет рыдать над сумасшедшими воздухообменами! И еще, упомянутые Вами 2 градуса это не разница температур входа и выхода воздуха в помещение, а допустимые отклонения температуры воздуха в приточной струе от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой зоне (т.е. струя может входить в р.з. с температурой отличающейся на 2 градуса от температуры в обслуживаемой зоне). И совсем не значит, что тепло, выделяемое агрегатом локализуется только в обслуживаемой зоне. Так что каталоги производителей воздухораспределителей Вам в помощь! Аркадий
Вован (Киев)
Всем спасибо за советы!
Вован (Киев)
Вот достал фотографию такого помещения в здании ПЭТ/КТ центра в Чехии. Люди повесили фаны + 8 крат воздухообмен и ничего не мешает им. А у меня куча запретов млин.
Приезжали они к нам как то - посмотрели наши операционные и сказали что мы очень богатая страна и энергоносители у нас наверное халявные с такими нормами по вентиляции в медицине. ph34r.gif
Jan28
Абсолютно согласен с ArFey
Упомянутые вами 2 градуса-это дельта, с которой приточный воздух может влететь в рабочую зону. Т.е. из дельта nС, у вас на входе в рз должно остаться дельта 2С. А вот сколько брать это самое изначальное дельта nС (на выходе из воздухораспределителя) - это ни в каких нормах не написано. Это зависит от расхода (скорости) воздуха и типа воздухораспределителя, и рассчитывается (причем не очень просто) по методикам производителей этих самых воздухораспределителей. Самое лучшее решение в данном случае вихревые воздухораспределители (они похожи на неподвижную крыльчатку осевика). У них высокий коэффициент эжекции и они очень "быстро" смешивают приточный воздух с внутренним и гасят значительный температурный перепад.
ГОСТам и СНиПам все равно с какой дельтой вы будете подавать воздух в помещение, им важно только с какой дельтой он войдет в рабочую зону. Все остальное - ваше творчество.
daddym
Ишшо раз, забудьте про снипы. Вам нужно корректно охладить оборудование, что там будет в остальном помещении, абсолютно неважно. Я бы вообще бросил трубы к воздухозаборникам оборудования.
ArFey
Цитата(daddym @ 2.2.2010, 16:47) *
Ишшо раз, забудьте про снипы. Вам нужно корректно охладить оборудование, что там будет в остальном помещении, абсолютно неважно. Я бы вообще бросил трубы к воздухозаборникам оборудования.

Если бы про них, родимых, еще и всякие технадзоры забыли! И другие, принимающие объект в эксплуатацию товарищи! biggrin.gif Тогда - да! А так - нет! Аркадий
JJJJ
Цитата(ArFey @ 26.1.2010, 10:44) *
А вот никак не пойму, что это Вы, Вован (Киев), так "уперто" вопрос ставите. Вот вынь да положь ему пункт, где написано, что при кондиционировании дельта 8 град. допускается, к примеру! Нет такой информации. Ищите воздухораспределители с большИм коэффициентом эжекции и играйтесь с их подбором. М.б. у Вас и десятиградусная дельта получится, кто знает? Нет, конечно, если сразу задаться любимыми всеми менеджерами квадратными (600х600) диффузорами под армстронг, то да! Долго можно будет рыдать над сумасшедшими воздухообменами! И еще, упомянутые Вами 2 градуса это не разница температур входа и выхода воздуха в помещение, а допустимые отклонения температуры воздуха в приточной струе от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой зоне (т.е. струя может входить в р.з. с температурой отличающейся на 2 градуса от температуры в обслуживаемой зоне). И совсем не значит, что тепло, выделяемое агрегатом локализуется только в обслуживаемой зоне. Так что каталоги производителей воздухораспределителей Вам в помощь! Аркадий

Присоединяюсь к вышесказанному и хочу добавить, при идеально-равномерном воздухораспределении температура в-ха поступающего в РЗ равна температуре в этой зоне на высоте от пола - см. задание, а температура у пола(или на вытяжке) - равна температуре удаляемого в-ха. Например в задании дано: температура в помещении должна быть 20-24гр. а высота РЗ -2м С известными допущениями(идеальное воздухораспределение и отсутствие мощных локальных теплоизбытков) можно принять что поступает в РЗ воздух с параметрами 20гр а удаляется из РЗ с параметрами 24гр., тогда при трехметровой высоте потолка, отсутствии мощных локальных теплоизбытков и теплонапряженности не выше 50 Вт/м3(или скорости приточного в-ха в сечении помещения более 0,05м/с) можно счить пропорцию и получить температуру воздуха в приточном устройстве, в данном примере - 18гр. И получим перепад 6гр. Конечно очень много допущений и к тому же ничем не нормируемых, но ничего другого нигде не найти или прийдется заняться матмоделированием. В сущности предложенные допущения и есть модель, идеальная модель.
jota
Надо было в техзадании указать, что требуемая температура выдерживается только на рабочем месте в рабочей зоне. В операционной это зона операционного стола и бригады врачей. Остальная зона - вспомогательной аппаратуры и даже анестезиолога - с неконтролируемой температурой.

Если всё-таки есть требование по температуре всего помещения, то температура подачи может отличаться от помещения в больших пределах. В этом случае используются над столом медицинские потолки с перемешиванием воздуха и поддержанием температуры 21*С и НЕРА фильтрами. И вне потолка диффузоры с НЕРА фильтрами но уже повышенной скорости с закрученными потоками низкой температуры струи для перемешивания с воздухом помещения
daddym
Цитата(ArFey @ 2.2.2010, 18:09) *
Если бы про них, родимых, еще и всякие технадзоры забыли! И другие, принимающие объект в эксплуатацию товарищи! biggrin.gif Тогда - да! А так - нет! Аркадий

Если оборудование выделяющее тепло будет охлаждаться, остальное помещение подогнать под снипы труда не составит.
Вован (Киев)
Цитата
Ишшо раз, забудьте про снипы. Вам нужно корректно охладить оборудование, что там будет в остальном помещении, абсолютно неважно. Я бы вообще бросил трубы к воздухозаборникам оборудования.


У оборудования нет никаких воздухозаборников и нет никакой встроеной системы охлаждения.
JJJJ
Цитата(jota @ 2.2.2010, 18:31) *
Надо было в техзадании указать, что требуемая температура выдерживается только на рабочем месте в рабочей зоне. В операционной это зона операционного стола и бригады врачей. Остальная зона - вспомогательной аппаратуры и даже анестезиолога - с неконтролируемой температурой.

Если всё-таки есть требование по температуре всего помещения, то температура подачи может отличаться от помещения в больших пределах. В этом случае используются над столом медицинские потолки с перемешиванием воздуха и поддержанием температуры 21*С и НЕРА фильтрами. И вне потолка диффузоры с НЕРА фильтрами но уже повышенной скорости с закрученными потоками низкой температуры струи для перемешивания с воздухом помещения

Как раз все наоборот, в этом случае температура притока в помещение не может отличаться более чем на 1-2гр(отклонение температуры в струе от воздуха в рабочей зоне)от т-ры в РЗ, поскольку перемешивание низкотемпературных струй будет уже в рабочей зоне. Подать приток с температурой ниже данного в задании интервала + 1-2гр. можно только в случае если РЗ меньше самого помещения и то если скорость приточного в-ха по сечению помещения сопоставима с гравитационной скоростью нагретого оборудованием в-ха(мене 0,05м/с.). В противном случае ассимиляции над РЗ не будет и поступит в РЗ в-х с температурой притока. Воздухораспределение - необходимое, но не достаточное условие. Жилые, общественные, административные пом. надо считать принимая во внимание наличие РЗ, это обеспечит больший распологаемый перепад температур и как следствие меньший воздухообмен, тем более что условие по скорости приточного в-ха в сечении всегда будет выдержано, а средствами воздухораспределения можно устранить переохлажденные струи. Особенно важно учитывать отклонение при расчете фенкойлов и внутренних блоков сплитсистем. Их воздухораспределение приобретает такое же важное значение как и холодопроизводительность.
jota
Цитата(JJJJ @ 3.2.2010, 11:44) *
Жилые, общественные, административные пом. надо считать ......

Словоизвержение.....абы....
здесь конкретно было об операционной..... thumbdown.gif
Alex_
Цитата(Вован (Киев) @ 3.2.2010, 10:42) *
У оборудования нет никаких воздухозаборников и нет никакой встроеной системы охлаждения.

Хоть убейте, НЕ ВЕРЮ. 16 кВт - это не шуточки, через корпус сама по себе такая мощность не рассеется. Подобную задачу решали, подводя воздуховод с Т=+10С вплотную к воздухозаборнику агрегата. Более того, при остановке машины автоматически отключалась подача воздуха, чтобы не выхолодить помещение. Вытяжка была непосредственно над агрегатом.
jota
Цитата(Alex_ @ 3.2.2010, 13:32) *
Хоть убейте, НЕ ВЕРЮ. 16 кВт -

Присоединяюсь.....в жизни не встречал такой мощности в операционной. (если только не роботизированные столы - но их я тоже не встречал)
Если не сложно - поместите экспликацию оборудования.... rolleyes.gif
Вован (Киев)
Еще раз говорю - это не операционная.... даже не не чистое помещение. А помещение ПЭТ/КТ сканера. Сюда укладывают человека и сканируют его 40 мин на предмет наличия различных опухолей. Чтобы отследить эти опухоли человеку предварительно вводят в кровь радиационный фармпрепарат.

Насчет охлаждения оборудования. У меня еще есть оборудование который вырабатывает этот радиофармпрепарат...... так в нем таки да.... есть встроеный водяной теплообменик на 40 квт , который запитываем от чиллера.

JJJJ
Цитата(jota @ 3.2.2010, 11:00) *
Словоизвержение.....абы....
здесь конкретно было об операционной..... thumbdown.gif

Не всю тему прочитал, видимо автор где то пояснил что речь об операционной, но не суть важно, операционна - чистая комната, скорости в-ха значительные, а следовательно т-ра притока равна заданной в ТЗ. А вот теплоизбытки в 16 кВт для операционной многовато. Основной источник наверняка местное освещение, но не 16 же кВт.
Alex_
Цитата(jota @ 3.2.2010, 14:51) *
в жизни не встречал такой мощности в операционной...

Цитата
Еще раз говорю - это не операционная....

Дело не в опрационной. Дело в том, что ни одно оборудование такого размера не рассеет 16 кВт без системы охлаждения, хотя бы воздушной. Комп 600 Вт и то три вентилятора по 120мм диаметром. Требуйте подробное описание томографа и ищите воздухозаборник!!!
И вообще, вентиляцию самого помещения я бы подключил к общей больничной системе, а охлаждение агргата сделал бы местным от того же чиллера на 40 кВт, увеличив, естественно, его мощность.
Вован (Киев)
Цитата
Подобную задачу решали, подводя воздуховод с Т=+10С вплотную к воздухозаборнику агрегата. Более того, при остановке машины автоматически отключалась подача воздуха, чтобы не выхолодить помещение. Вытяжка была непосредственно над агрегатом.


По всей видимости у вас был томограф для магнитно-резонансной терапии.....Технологи говорят что МРТ есть с воздухозаборниками. А у меня позитронно-эмисийная терапия и томограф для выявления опухолей на очень ранних стадиях.... видит изменения в структуре клетки.
jota
У томографов мощность рассеивается на аноде и обычно анод охлаждается водяной или маслянной системой. Томографы поступают в полной комплектации с управлением и охлаждением....
Вобщем, нельзя принимать решений не владея исходной информацией, тем более паниковать с кондиционированием.
Alex_
Цитата(Вован (Киев) @ 3.2.2010, 15:30) *
По всей видимости у вас был томограф для магнитно-резонансной терапии...

У меня вообще был не томограф, ну да дело не в этом.
Вы досконально проанализируйте, откуда эти 16 кВт теплоизбытков берутся, и как их уменьшить, используя местное охлаждение. Часто имеются (как опция) готовые решения от производителей оборудования, на которых очень любят экономить заказчики. А снимать такие избытки общеобменкой - проблема еще та, как Вы уже поняли. Вот я о чем.
Вован (Киев)
Вот схема размещения приточных и вытяжных решеток от производителя сканера. На фотке которую я выложил выше можно увидеть что чехи борятся с таким теплом с помощью потолочных фанкойлов. А мне походу фанкойлы не дают установить... вот и мучаюсь.
jota
Помещение томографии не является ни ЧП ни ОЧП.......
Нормы насчёт рециркуляции странные у вас: там нет бактерий и микробов....там высокочастотное излучение причём гораздо менее жёсткое чем в рентгене - не вызывает ионизацию частичек пыли. Поэтому запрет на Ф-к и сплиты это ваша местная инициатива.
Можете сыграть на том, что европейские нормы позволяют - вы ж в Европу хотите......
Я делал помещения для облучения с ускорителями и там по рекомендации французской фирмы ставил кассеты.....
Вован (Киев)
Как я писал выше у меня нормы по медицине не допускают ни рециркуляцию ни утилизацию тепла (холода) это раз, а во вторых есть еще правила радиационной безопасности , котрые тоже запрещают рециркуляцию в помещениях со 2 классом опасности работ (именно так его трактуют физики и технологи). Может у нас после Чернобыля все так жестко.... кто его знает. Хотя если я сделаю например 10 крат воздух и поставлю фаны - будет ли это трактоваться как рециркуляция не знаю...... Мне здесь и водяную систему отопления делать нельзя по нашим нормам - только воздушку unsure.gif . Коридорру и тому дают второй класс... хотя по нему только проходит человек с введенным в кровь РФП.... больше ничего. На ОВ-шников физикам походу всеравно..... крепко они меня жмут.

Цитата
Можете сыграть на том, что европейские нормы позволяют - вы ж в Европу хотите......


Это вопрос спорный.....сдается мне в Европе нас никто не ждет. laugh.gif А куда мы хотим - выборы покажут. ph34r.gif
jota
А у вас первый в Украине томограф? Может проще посмотреть где стоит и сослаться на прецедент, если он подходит....
Это мысли вслух....последние, потому что толкового посоветовать не могу....и.... остаюсь только наблюдателем.... smile.gif
Вован (Киев)
К большому сожалению посмотреть такое оборудование в Украине негде. Видел мельком строящийся центр... ну там тоже воздухообмен в таком помещении около 6000 кубов. В Москве также был..... фанкойлов в помещении томографа не наблюдал. Такие вот дела unsure.gif
Вован (Киев)
Хотя все в этом мире относительно..... видел в наших больницах операционные. Два операционных стола... вентиляция естественная....приточно вытяжная через окно... в качестве НЕРА фильтра - марля на форточке. Ну и для охлаждения два сплита висит.... Вот и задумаешся потом о наших нормах и финансировании госучереждений unsure.gif
Alex_
Цитата(jota @ 4.2.2010, 0:24) *
и.... остаюсь только наблюдателем.... smile.gif

Вован, я Вам советовал найти основной источник тепла и сделать местное охлаждение, jota - установить доводчики.
Похоже, Вам придется делать приточную решетку с полстены размером...
Вован (Киев)
И вдогонку еще вопрос.... есть хранилище радиоактивных отходов 30 м.куб... установлен шкаф вытяжной.... 500 кубов вытяжки по заданию.... Как его компенсировать? в помещении одна дверь - относительно герметичная.... окон нет. Перед помещением шлюз. Если давать воздух в этот шлюз очень сомневаюсь что эти 500 кубов перетекут в хранилище.
pashik
Цитата(Вован (Киев) @ 25.1.2010, 12:04) *
Рециркуляция запрещена ( т.е. фаны и сплиты не катят).


В нашем СНиПе:
"Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами."

Так что "фаны и сплиты не катят"

Кстати, как решили с томографом?