Юный Карлосон
Здравствуйте.
В наличии есть система приточной вентиляции (L=5070) с вентилятором прямоугольным канальным "LNG KANALFLAKT" RK800-500F3 n=1390об/мин, N=5,5кВт и канальным нагревателем "VEAB" PGV 800Х500-2-2,5. Проблема в том, что при температуре наружного воздуха -20, подаче теплоносителя +103 и обратке теплоносителя +73 температура воздуха в канале не поднимается выше +25. Подозреваю, что неверно подобран в.нагреватель, подскажите как проверить и подобрать другой, который нагреет воздух хотябы до 40 градусов Ц?
ail
по проверке - необходимо замерить геометрию теплообменника - длина оребрения, высота пластин, шаг трубки по горизонтале и вертикале, рядов я понимаю - 2, расстояние между пластинами - 2,5? ходов сколько? расход воздуха за теплообменником замерять -
после этого по гюнтнеру можно посчитать, чт о такой теплообменник может давать в принципе

по подбору - посчитайте, сколько воздуха на сколько нагреть, сколько есть воды с какими параметрами и запросите ближайшего поставщика вентоборудования сделать расчет на ваши размеры
WhiteShark
Способ проще (без замеров)

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568&st=220 пост 223. Качаете прогу и пересчитываете или проверяете калорифер
nickboss
Вам нужен калорифер "VEAB" PGV 800Х500-3-2,5 это трехрядный теплообменник и при такой температуре воды 103/73 он даст 123 kW, Вам нужна 120 kW чтобы поднять температуру до 40 градусов, а предыдущий калорифер не поднимал больше температуру так как его производительность 87,6 kW.
С уважением Николай.
WhiteShark
Цитата(nickboss @ 3.2.2010, 10:43) *
Вам нужен калорифер "VEAB" PGV 800Х500-3-2,5


Из данного калорифера вы выжмите максимум 27°С на выходе по воздуху при 103°С воды на подаче.

А почему вам надо 40°С? У вас воздушное отопление? И вентилятор у вас какой то дико прожорливый. 5.5 кВт кушают венты за десятку тысяч кубов обычно. И судя по маркеровке это Ostberg
nickboss
Уважаемый WhiteShark я с вами не согласен, посмотрите пожалуйста что мне дает программа Recalc от итальянского производителя теплообменников RoenEst.
WhiteShark
Виноват. Действительно предложенный калорифер прогреет до 38°С. Опечаточка вышла tomato.gif
Юный Карлосон
Всем большое спасибо, вы молодцы rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Kasper
Коллеги, а ни у кого программы roen'овской не завалялось? Вроде раньше был recalc старенький, но куда дел не помню. На сайте скачал, но просят зарегистрироваться. Отправил заявку, но пока тишина.
cpt
Присоединяюсь к вопросу