Полная версия этой страницы:
Подбор калорифера
Юный Карлосон
3.2.2010, 9:57
Здравствуйте.
В наличии есть система приточной вентиляции (L=5070) с вентилятором прямоугольным канальным "LNG KANALFLAKT" RK800-500F3 n=1390об/мин, N=5,5кВт и канальным нагревателем "VEAB" PGV 800Х500-2-2,5. Проблема в том, что при температуре наружного воздуха -20, подаче теплоносителя +103 и обратке теплоносителя +73 температура воздуха в канале не поднимается выше +25. Подозреваю, что неверно подобран в.нагреватель, подскажите как проверить и подобрать другой, который нагреет воздух хотябы до 40 градусов Ц?
по проверке - необходимо замерить геометрию теплообменника - длина оребрения, высота пластин, шаг трубки по горизонтале и вертикале, рядов я понимаю - 2, расстояние между пластинами - 2,5? ходов сколько? расход воздуха за теплообменником замерять -
после этого по гюнтнеру можно посчитать, чт о такой теплообменник может давать в принципе
по подбору - посчитайте, сколько воздуха на сколько нагреть, сколько есть воды с какими параметрами и запросите ближайшего поставщика вентоборудования сделать расчет на ваши размеры
WhiteShark
3.2.2010, 10:23
Способ проще (без замеров)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568&st=220 пост 223. Качаете прогу и пересчитываете или проверяете калорифер
Вам нужен калорифер "VEAB" PGV 800Х500-3-2,5 это трехрядный теплообменник и при такой температуре воды 103/73 он даст 123 kW, Вам нужна 120 kW чтобы поднять температуру до 40 градусов, а предыдущий калорифер не поднимал больше температуру так как его производительность 87,6 kW.
С уважением Николай.
WhiteShark
3.2.2010, 11:25
Цитата(nickboss @ 3.2.2010, 10:43)

Вам нужен калорифер "VEAB" PGV 800Х500-3-2,5
Из данного калорифера вы выжмите максимум 27°С на выходе по воздуху при 103°С воды на подаче.
А почему вам надо 40°С? У вас воздушное отопление? И вентилятор у вас какой то дико прожорливый. 5.5 кВт кушают венты за десятку тысяч кубов обычно. И судя по маркеровке это Ostberg
Уважаемый WhiteShark я с вами не согласен, посмотрите пожалуйста что мне дает программа Recalc от итальянского производителя теплообменников RoenEst.
WhiteShark
4.2.2010, 23:07
Виноват. Действительно предложенный калорифер прогреет до 38°С. Опечаточка вышла
Юный Карлосон
5.2.2010, 9:28
Коллеги, а ни у кого программы roen'овской не завалялось? Вроде раньше был recalc старенький, но куда дел не помню. На сайте скачал, но просят зарегистрироваться. Отправил заявку, но пока тишина.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,