На одном объекте вышел из строя преобразователь частоты, причем "выбило" автомат, от которого был запитан частотник. Все проработало около двух дней. Вопрос: может ли частотник среагировать на КЗ в двигателе, которое возникло во время работы, и аварийно его отключить?
acadwork
Есть еще вопросы: мог ли частотник среагировать на межфазное замыкание, либо в ситуации, когда двигатель заклинило? Сейчас двигатель запускали, он работает.
sir_puding
Все зависит от марки и настроек частотника. Обычно защита по КЗ в частотнике по умолчанию срабатывает при ~ 200% от его rated output current, до этого значения эмулируется характеристика теплового автомата с сработкой через минуту при 150% rated output current.
Вобщем читайте мануал на ваш прибор.
serdar
Цитата(acadwork @ 15.2.2010, 21:06) *
На одном объекте вышел из строя преобразователь частоты, причем "выбило" автомат, от которого был запитан частотник. Все проработало около двух дней. Вопрос: может ли частотник среагировать на КЗ в двигателе, которое возникло во время работы, и аварийно его отключить?


А мне кажется надо проверить сначала цепь от автомата до частотника. Может автомат неправильно выбран. Может что-то случилось не со стороны двигателя, а со стороны частотника.
Навигатор
А какой фирмы частотник?
acadwork
Частотник Optidrive
Сергей Валерьевич
Цитата(acadwork @ 17.2.2010, 21:50) *
Частотник Optidrive

ну а сам частотник цел? может действительно занижен автомат по току?
acadwork
Все, разобрались: при детальном обследовании частотника обнаружились следы жидкости... Похоже, в него попала вода из-за протекающей крыши здания, и в нем произошло КЗ.
Сергей Валерьевич
Цитата(acadwork @ 18.2.2010, 23:30) *
Все, разобрались: при детальном обследовании частотника обнаружились следы жидкости... Похоже, в него попала вода из-за протекающей крыши здания, и в нем произошло КЗ.

мдя... экономия на шкапчике для частотника дорого стоит, однако...
приходится частенько по воевать с заками, убеждая их в необходимости ящика хотя бы с 44, а лучше 54 защитой...
где то тут на форуме была фотка, частотники 20 исполнения на стене в каморке у папы карло.. а с верху на них как из рога изобилия святая водичка лилась, освящала.. там что то строители намудрили, и направили водичку в нутрь каморке, по кабельному канала. но правда там и шкаф с силой был, подвод кабелей с верху, так и в нем воды по пояс..
убеждаюсь в истиности поговорки: жадный платит дважды, а скупой постоянно..
Ctrl
Был случай, когда случайно коротнули одну фазу выхода частотника (LG) на землю, в итоге он погиб с выгоранием дорожки к клемме. Странно, но по гарантии был заменён на новый, вот так бывает.