Всем привет! Ситуация следующая: У заказчика установлены две приточки типа "Колибри" мошностью 4 кВт (1фаза), 8кВт (3фазы).
При включении приточных усановок начинает "скакть напряжение +-10...15В" и как следствие моргает свет. Даже при включении одной приточной установки через стабилизатор напряжения с мощностью ТЭНов 2кВт (другие тэны на 2 кВт просто отключил ради эксперемента) ситуация коренным способом не меняется, свет с определённой частотой как моргал так и моргает.
На этом форуме я нашёл примерно похожую тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23898&hlв ней были ссылки
http://www.e-automation.ru/7880279635 на поставщиков автоматики к которым я обратился и они мне предложили следующее оборудование:
1. W5-SZ4V030-24C (силовой блок)
2.DTA4848VO (контроллер)
3.TS2-K-4.8-100-M8-S2-1.5M-U (датчик)
Вопрос№1: Правильно я понимаю принцип работы этого оборудования: Контроллер считывает температуру воздуха в воздуховоде и подает определённый сигнал в силовой блок, а силовой блок в свою очередь подаёт НЕОБХОДИМОЕ напряжение на ТЭНы чтобы добиться нужной температуры воздуха ( т.е ТЭНы у нас находятся постоянно в включеном режиме только меняестя напряжение от 0 до 220В (в случае с 1фазной приточкой)) ?
Вопрос№2: Хотелось-бы услышать мнение специалистов: Позволит это оборудование решить проблему скачков Напряжения?
Есть ли у кого опыт монтажа подобного оборудования, или есть другие методы решения этой проблеммы (поменять поставщика электро энергии не предлогать!!) ??
Обычно тены регулируются импульсно, вкл.-выкл. То есть чем больше запрос, тем чаще включаются тены.
При подключении на 220 вольт, скачки неизбежны. Можно попробовать твердотельные реле с датчиком нуля, может помочь.
Как ТЭНы ргулируются обычно в принципе понятно, вопрос можно ли их регулировать необычно
в файле информация в которой неполучается разобраться из-за нехватки знаний в этой области, например :
1.Метод управления: Однофазный регулятор с фазовым управлением ...как работает?
2.Метод управления :Однофазный регулятор с коммутацией при переходе через ноль .....
mike-altai
20.2.2010, 17:04
Цитата(SKost @ 20.2.2010, 19:15)

...
1.Метод управления: Однофазный регулятор с фазовым управлением ...как работает?
2.Метод управления :Однофазный регулятор с коммутацией при переходе через ноль .....

Дык, в выложенном Вами файле есть наглядная картинка, поясняющая принцип работы регуляторов...
Ещё, можете посмотреть по ссылке:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=441662
Цитата
У заказчика установлены две приточки типа "Колибри" мошностью 4 кВт (1фаза), 8кВт (3фазы).
При включении приточных усановок начинает "скакть напряжение +-10...15В" и как следствие моргает свет
зачем вы стабилизируете ТЭНы? какой ...ак вас этому научил? что за глупость?

вы уже определитесь с тем что вам насамделе надо - чтоб не моргал свет или чтоб приточки на него не влияли.
это две разные задачи и решаются они по разному.
если первое - то уж и ставьте свой стабилизатор на линию освещения.
если второе - кроме переделки ввода вас ничто не спасет.
Мне нужно, что-бы свет не моргал и приточки работали,
пробовал вариант 1.Приточка через стабилизатор (мощность нагрева 2 кВт 220) свет через стабилизатор----результат: свет моргает
2.Приточка от "общего ввода" свет через стабилизатор: результат отвратительный!! когда вкл ТЭНы меняется напряжение и как следствие изменяется скорость вращения вентилятора!! Эдакое завывание с переодичностью 10-15 сек.
Под талицей написано
1. Фазовое управление обеспечивает плавность и непрерывность выходного сигнала, но при этом создает помехи при переключении.
Подходит для постоянной и переменной резистивной нагрузки, а так же индуктивной нагрузки. (Инфракрасные лампы, ТЭНы, трансформаторы и т.д.)
2. Управление с коммутацией при переходе тока через ноль подходит для постоянной
резистивной и емкостной нагрузки, при этом не создавая помех гармониками при
включении. (ТЭНы, конденсаторные установи и т.д.). Минимальная частота 1Гц.
Объясните почему нельзя управлять ТЭНами по 1 пункту!!! (бог с ними с помехами)
Нужна нам мощность 0,5 квт подаём непрерывно 50 Вольт....Наступила ночь, похолодало подали 160Вольт почему нет???
mike-altai
20.2.2010, 18:28
Цитата(SKost @ 20.2.2010, 21:19)

...Приточка от "общего ввода" свет через стабилизатор: результат отвратительный!! когда вкл ТЭНы меняется напряжение и как следствие изменяется скорость вращения вентилятора!! Эдакое завывание с переодичностью 10-15 сек.
Фазовое управление симисторами может облегчить ситуацию. Попробуйте.
Цитата
Объясните почему нельзя управлять ТЭНами по 1 пункту!!! (бог с ними с помехами)
Можно.
Попробуйте симисторный регулятор температуры.
Регулирование мощности происходит за счёт изменения времени включения и выключения полной мощности нагревателя. Переключение нагрузки осуществляется полупроводниковым прибором (симистором) в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равны нулю.
Обязательно попробую!! Всем спасибо!
Попробуйте симисторный регулятор температуры.
Регулирование мощности происходит за счёт изменения времени включения и выключения полной мощности нагревателя. Переключение нагрузки осуществляется полупроводниковым прибором (симистором) в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равны нулю.
А я чем пробовал?
т.е ТЭНы у нас находятся постоянно в включеном режиме только меняестя напряжение от 0 до 220В
ваши слова выше. чем пользуетесь, незнаю....
Да нет..Стандартная притчка колибри 500, 700 выносной пуль, датчик температуры, силовой блок находится в самой приточке.
Автоматика рег путём вкл-выкл тэнов.
Люди, вы чего?
Если свет от 2кВт просаживается - это ввод слабый, какие стабилизаторы?
Какое сечение у подводящего кабеля, сколько до ВРУ (ГРЩ или что там у вас) метров кабеля, какая мощность на нём висит (автомат хоть какой вводной). Может тупо клеммы протянуть надо. Пожар ведь устроите экспериментаторы.
Цитата
Если свет от 2кВт просаживается - это ввод слабый...
+1
стабилизаторы - имеются ввиду стабилизированные источники света..
В котедже стоит стабилизатор на 8 или 10 кВт, напряжение до стабилизатора 190 Вольт без включения какой либо нагрузки.
ну и включайте свои приточки до стабилизатора, наверняка свет будет меньше мыргать.
Boris Blade
24.2.2010, 11:17
Коммутация в 0 не спасет от моргания света, это помехи снижает, но просадка как была так и остается.
Включить действительно стоит до стабилизатора, для начало просто попробывать по времянке. Ди к чему стабилизатор насиловать.
Пока приточки и свет будут сидеть на одном вводе (да наверняка слабоват) ни что не поможет.