Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RS-232 и Тепло-3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
arkain
Кто сталкивался со считыванием архивов из теплоизмерительной системы Тепло-3? Отзовитесь! Сам использую для подсоединению к ноуту преобразователь интерфейса USB-RS232 + кабель RS-232 папа-мама 9-штырьковый. Звонил в кантору где делают Тепло-3. Сказали что надо перепаивать кабель RS-232 папа-мама: 23457- мама (со стороны ноута), 32457- папа (со стороны Тепло-3). Попыталься запросить документацию, отказали (система старая, в электронном виде типо нет). Хотелось бы уточнить распайку.
Приму в дар, любую документацию по СЭМ-01, Тепло-1,2,3, ВЕГА УПД - 1 rolleyes.gif
arkt2006
Цитата(arkain @ 21.2.2010, 16:44) *
Кто сталкивался со считыванием архивов из теплоизмерительной системы Тепло-3? Отзовитесь! Сам использую для подсоединению к ноуту преобразователь интерфейса USB-RS232 + кабель RS-232 папа-мама 9-штырьковый. Звонил в кантору где делают Тепло-3. Сказали что надо перепаивать кабель RS-232 папа-мама: 23457- мама (со стороны ноута), 32457- папа (со стороны Тепло-3). Попыталься запросить документацию, отказали (система старая, в электронном виде типо нет). Хотелось бы уточнить распайку.
Приму в дар, любую документацию по СЭМ-01, Тепло-1,2,3, ВЕГА УПД - 1 rolleyes.gif Мой E-mail: urvantcev2@rambler.ru

Поищите в инете нульмодемный кабель для ком порта, распайка.
Некоторые программы не работают через USB-RS232, нужен физический RS232.
Ищите ноут с таким портом.
arkain
Нашел распайку нуль-модемного кабеля (RS232) для коммутатора производства компании ЛЭС ТВ с компьютером. Там еще 7-8 скрещены.
Обозначение контактов:
1-Data Carrier Detected - обнаружение несущей
2-Receive Data - принимаемые данные
3-Transmit Data - передаваемые данные
4-Data Terminal Ready - готовность терминала
5-Signal Ground - сигнальная земля
6-Data Set Ready - готовность данных
7-Request To Send - запрос на передачу
8-Clear To Send - готовность к приему
9-Ring Indicator - индикатор вызова
Как я понял (как мне сказали) для считывания из Тепла-3 задействуются только 2,3,4,5,7. Порылся в инете, выложены разные распайки для нуль-модемных кабелей (к разным устройствам).
USB-RS232, сказали должно работать.
Если ни кто не поделится документацией. В среду попробую считать и отпишусь
arkt2006
Цитата(arkain @ 21.2.2010, 21:55) *
Нашел распайку нуль-модемного кабеля (RS232) для коммутатора производства компании ЛЭС ТВ с компьютером. Там еще 7-8 скрещены.
Обозначение контактов:
1-Data Carrier Detected - обнаружение несущей
2-Receive Data - принимаемые данные
3-Transmit Data - передаваемые данные
4-Data Terminal Ready - готовность терминала
5-Signal Ground - сигнальная земля
6-Data Set Ready - готовность данных
7-Request To Send - запрос на передачу
8-Clear To Send - готовность к приему
9-Ring Indicator - индикатор вызова

Стандартный нульмодемный кабель, для соединения РС---РС

РС-I --- PCII
2 --- 3
3 --- 2
4 --- 6
5 --- 5
6 --- 4
7 --- 8
8 --- 7

Урезанный вариант
PCI --- PCII
2 --- 3
3 --- 2
5 --- 5
перемычка I --- 4,6
перемычка II --- 7,8

перемычки на обоих разъемах

попробуйте урезанный вариант с перемычками только со стороны ноутбука
в первом сообщении у Вас Rx,Tx крестятся как в нульмодемном, а DTR, RTS на прямую, в отечественной аппаратуре все может быть smile.gif