Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
LevLLIae6
Ребята подскажите ... бытует мнение, что регулирующие клапана очень плохо регулируют маленький расход (80 л/ч )....есть ли клапана микрорасхода с электроприводом? и какое минимальное давление среды должно быть перед клапаном?
tiptop
Цитата(LevLLIae6 @ 23.2.2010, 17:17) *
какое минимальное давление среды должно быть перед клапаном?

После клапана всегда нулевое давление ?
kdu
Цитата(LevLLIae6 @ 23.2.2010, 20:17) *
Ребята подскажите ... бытует мнение, что регулирующие клапана очень плохо регулируют маленький расход (80 л/ч )....есть ли клапана микрорасхода с электроприводом? и какое минимальное давление среды должно быть перед клапаном?


Вот вам пример всей линейки клапанов, специально на номограмме расхода выделил крас. цв. "ваш" расход. По номограмме этому расходу должен соответсвовать перепад давления хотя бы около 4кПа (точнее надо смотреть рабочие номограммы, а не каталожные...) Таким образом если имеете перепад 4кПа, то для ваших 80л/час (0,08м куб./час) нужен будет 100% открытие клапана, если имеете 8кПа, то хватит 50% и т.д. Всё просто! Какой привод поставите - значения особого не имеет, главное чтобы конструктивно подходил к клапануи чтобы умел плавно его открывать. Производителя клапанов привёл просто как пример - таких клапанов и приводов ВАЛОМ!
LevLLIae6
ммм.... это же трехходовые смесительные клапаны....а мне нужны регулирующие.... чтоб расход регулировали.....
jota
Термостатный вентиль DN15 с электроприводом.
(На термостатный вентиль ставятся: голова; эл.термо привод; 3 позиционный эл.привод, пропорциональный эл.привод)
Перепад - см номограммы производителей.
LevLLIae6
Цитата(jota @ 24.2.2010, 21:43) *
Термостатный вентиль DN15 с электроприводом.
(На термостатный вентиль ставятся: голова; эл.термо привод; 3 позиционный эл.привод, пропорциональный эл.привод)
Перепад - см номограммы производителей.



хм первый раз вижу чтоб в качестве регулирующей армотуры для одного потока применяли трехходовой кран.... это что одну сторону заглушаем и электропривод ставим smile.gif.... интересно, что неужели так делают
Boris Blade
Что регулировать то хотим?
Сообщите сопротивеление регулируемого объекта, располагаемый перепад давления, расход вроде уже писали, совместными усилиями подберем , чего нибудь.
LevLLIae6
Вобщем из одной емкости надо подать в сгуститель раствор полиакриламида с расходом 80 л/ч перепад высот между емкостями метров 6, трубка стальная Ду 15, длина трубопровода около 30 м . Расход раствора полиакриламида может изменятся в зависимости от нагрузки на сгуститель процентов на 50%. Можно конеччно выпольнить всю эту систему с помошью дозирующео плунжерного насоса, но хотелось бы более дешовое решение- регулирующая армотура, но перепад довления слишком мал.
jota
Цитата(LevLLIae6 @ 24.2.2010, 19:53) *
хм первый раз вижу чтоб в качестве регулирующей армотуры для одного потока применяли трехходовой кран.... это что одну сторону заглушаем и электропривод ставим smile.gif.... интересно, что неужели так делают

А я что, про 3 ходовой где-то писал?
Вы когда нибудь видели термостатный вентиль?.....
тот самый, который на радиаторы ставится?
- что такое 3-позиционное регулирование (3-пи) слыхали когда нибудь. это не 3 ходовой клапан....
Boris Blade
Цитата(LevLLIae6 @ 24.2.2010, 23:06) *
Вобщем из одной емкости надо подать в сгуститель раствор полиакриламида с расходом 80 л/ч перепад высот между емкостями метров 6, трубка стальная Ду 15, длина трубопровода около 30 м . Расход раствора полиакриламида может изменятся в зависимости от нагрузки на сгуститель процентов на 50%. Можно конеччно выпольнить всю эту систему с помошью дозирующео плунжерного насоса, но хотелось бы более дешовое решение- регулирующая армотура, но перепад довления слишком мал.


Я то думал вода, тады ой.
LevLLIae6
чесно говор не слышал про 3пи.... Кстати ратвор 0,1% так что по свойствам он почти как вода только вязкость у него 2,9сПз
jota
Цитата(LevLLIae6 @ 24.2.2010, 20:34) *
чесно говор не слышал про 3пи....

3пи или 3-позиционное - это просто: откр-0-закр - команды подаёт контроллер по системе последовательного приближения к заданному уровню.
libra
Цитата(LevLLIae6 @ 24.2.2010, 21:06) *
Вобщем из одной емкости надо подать в сгуститель раствор полиакриламида с расходом 80 л/ч перепад высот между емкостями метров 6, трубка стальная Ду 15, длина трубопровода около 30 м . Расход раствора полиакриламида может изменятся в зависимости от нагрузки на сгуститель процентов на 50%. Можно конеччно выпольнить всю эту систему с помошью дозирующео плунжерного насоса, но хотелось бы более дешовое решение- регулирующая армотура, но перепад довления слишком мал.

Возьмите всетаки плунжерный или шестереночный насос. На расходчике сэкономите.
LevLLIae6
нет, мне нужно чтоб была регулирущая харатеристика, чтоб можно было регулировать расход... 80 л/с это оптимальный расход а расход может изменятся от 40 до 100 л/ч

видимо точно придется дожирующий насос... кстати есть у кого нить опыть их эксплуатациии, какой насос долше проживет и к нему меньше подходить надо.... плунжерный мембранный или шестеренчаты ?
Boris Blade
А чем давление создается перед клапаном?
libra
Так плунжерные и шестереночные -управляться. Плунжерные импульс/литр, шестереночные -частотой вращения. Плунжерные часто используются когда необходимо создать высокое давление
LevLLIae6
Цитата(Boris Blade @ 24.2.2010, 21:46) *
А чем давление создается перед клапаном?



давление создается за счет перепад высот пока не решено сколько эот будет 0,5м или 6м


Цитата(libra @ 25.2.2010, 14:00) *
Так плунжерные и шестереночные -управляться. Плунжерные импульс/литр, шестереночные -частотой вращения. Плунжерные часто используются когда необходимо создать высокое давление



ну я так понимаю всетаки плунжер долговечнее мембраны да и насколько я помню можно найти плунжерные давлением окло 1МПа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.