Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цоколь коттеджа с разноплановыми помещениями!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Дарья Дмитриевна
Уважаемые специалисты!

Помогите, пожалуйста..

я еще только учусь проектировать... опыт маленький пока..(

выкладываю план цоколя коттеджа..

это не к тому - "Нарисуйте мне, как должно всё выглядеть". нет, конечно! rolleyes.gif

просто у меня ряд вопросов..

заказчик сам пока не знает, что точно хочет.
*сами понимаете, бывает, и часто*

- мне не понятно, как организовать вентиляцию в бане (начиталась много статей, прежде, чем сюда написать, поверьте. и, каждый о своем..)

- не понятно - что делать с дизельной, ибо не ясно - какой агрегат, и всё прочее..

и... гараж - стандартная схема - вытяжка из верхней и нижней зон поровну (с расходом определюсь, по 180 на машину, не меньше, в идеале б по СО посчитать, если данные будут, но это ладно) механическая.
а вот приток? нужен ли в таком случае организованный? когда 2 машины всего.
через ворота воздух будет заходить ого-го как (ИМХО)..
или я не права?
*он, вроде как, неотапливаемый*
а можно ли транзитом пройти из гаража воздуховодами до венткамеры через другие помещения??
какие еще требования здесь?

я думаю в вент.камеру (выделено будет место в помещ.8) утащить установки из гаража? можно ли в одну вент.камеру ставить все? от гаража, бани, и бильярдных/складских?*
между приточной и вытяжной попросим стенку сделать, да..


не обращалась бы за помощью, если бы было много времени...
а тут.. буквально.. просят хоть предварительные решения... выдать на днях.. хотя бы - как будут идти, какого диаметра, и сколько установок...

(

PS: там нарисованы схематично воздуховоды.. это я просто прикидывала..

Очччень надеюсь на помощь !

(простите за глупые вопросы, научусь, непременно! )


jota
Цитата(Дарья Дмитриевна @ 25.2.2010, 22:57) *
1.- мне не понятно, как организовать вентиляцию в бане
2.- не понятно - что делать с дизельной, ибо не ясно - какой агрегат, и всё прочее..
3.и... гараж - стандартная схема - вытяжка из верхней и нижней зон поровну (с расходом определюсь, по 180 на машину, не меньше, в идеале б по СО посчитать, если данные будут, но это ладно) механическая.
4.а вот приток? нужен ли в таком случае организованный? когда 2 машины всего.
5.а можно ли транзитом пройти из гаража воздуховодами до венткамеры через другие помещения??
я думаю в вент.камеру (выделено будет место в помещ.8) утащить установки из гаража? можно ли в одну вент.камеру ставить все? от гаража, бани, и бильярдных/складских?*
между приточной и вытяжной попросим стенку сделать, да..

1. В бане (6) - 2 окна!! Вы не ошиблись? В бане окон не бывает.....
2. В дизельной выхлоп от дизеля на улицу, для работы дизеля нужен воздух и + 3 кратный обмен для вентилирования, но только во время работы дизеля. У неработающего, достаточно 0,5 крат. Посмотрите пример здесь:
http://generators.com.ua/index.php?option=...9&Itemid=43
http://www.powerunit.ru/ventilation.htm
И вообще, наберите в гугле "дизель генератор в индивидуальном доме" и найдёте.... ответы.
3. 4. В гараже достаточно осевой вентилятор с таймером. Включение от концевого выключателя механизма ворот, выключение через 5-10 мин после закрытия. Приток при закрытых воротах, но работающем вентиляторе через жалюз.решётки или в нар.стене или в воротах
5. Нет. Гараж и генераторная лучше когда имеют отдельные от здания системы....на случай пожара. Тем более, оттуда надо только вытягивать, а поступление перетоком с улицы или смежных помещений, но тогда через огневой клапан.

Слово коллегам.......
Igor Barishpolets
Цитата(jota @ 26.2.2010, 1:44) *
1. В бане (6) - 2 окна!! Вы не ошиблись? В бане окон не бывает.....
2. В дизельной выхлоп от дизеля на улицу, для работы дизеля нужен воздух и + 3 кратный обмен для вентилирования, но только во время работы дизеля. У неработающего, достаточно 0,5 крат. Посмотрите пример здесь:
http://generators.com.ua/index.php?option=...9&Itemid=43
http://www.powerunit.ru/ventilation.htm
И вообще, наберите в гугле "дизель генератор в индивидуальном доме" и найдёте.... ответы.
3. 4. В гараже достаточно осевой вентилятор с таймером. Включение от концевого выключателя механизма ворот, выключение через 5-10 мин после закрытия. Приток при закрытых воротах, но работающем вентиляторе через жалюз.решётки или в нар.стене или в воротах
5. Нет. Гараж и генераторная лучше когда имеют отдельные от здания системы....на случай пожара. Тем более, оттуда надо только вытягивать, а поступление перетоком с улицы или смежных помещений, но тогда через огневой клапан.

Слово коллегам.......


1. Смотря какая баня! Если римская терма или турецкая "хамам" - однозначно окон нет! В русской или финской бане окошки делают для периодического проветривания. Они должны быть не из стекла, т.к. при нагнетании пара и размахивании веником стекла лопаются...
2. В завсимости от типа генаратора подбирается воздухообмен. Если генаратор со встроенным осевым вентилятором для охлаждения, то при запуске происходит автоматическое проветривание.
3.4. В гараже - осевой вентилятор плюс воздушно-тепловые завесы.
5. Системы лучше разделять!
Jester
про дизель точно могут сказать продавци того самого дизеля, сколько ему надо воздуха при работе.
Незнайка
Цитата(jota @ 26.2.2010, 2:44) *
В дизельной выхлоп от дизеля на улицу, для работы дизеля нужен воздух и + 3 кратный обмен для вентилирования, но только во время работы дизеля. У неработающего, достаточно 0,5 крат


А из какого норматива взяты 3 крата?
jota
Цитата(Незнайка @ 13.10.2010, 15:38) *
А из какого норматива взяты 3 крата?

Нормативов нет, есть рекомендации производителя.
А так, можно по логике представить, что дизель с выхлопом на улицу соответствует котельной
Skaramush
Дизели разные. У меня на одном коттедже попадался такой, что дом при обрыве внешнего питания способен вообще этой проблемы не заметить, то есть перекрыта потребность в электроэнергии на 100%, включая системы вентиляции и КВ. На охлаждение такого монстрика требовалось до 7000 кубов наружного воздуха и делал систему с клапанами для зимней работы.
В гараже есть ещё одно - мокрая или заснеженная машина. Поэтому, всегда страхуюсь возможностью работы системы вентиляции гаража по датчику влажности воздуха в помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.