Помогите!!!
Необходимо расчитать расход пара, который подается в паровую рубашку и нагревает бак емкостью 2,5 м3. Нагреть нужно с 36 градусов до 52 градусов (внутри бака жидкость). Давление пара 4 бара.
Замучилась. Результаты неутешительные получаются. Заранее спасибо всем кто откликнется на просьбу.
ну и что сложного? 1*2,5*0,966*(52-36)=38,64 ккал.
Если пар идет безвозвратно, то при давлении насыщения он имеет энтальпию 653,974 ккал/кг и температуру 143,6*С. Расход пара с такими параметрами будет равен 38,64/653,974=0,059 кг
Огромное спасибо. Считала вроде также, но повидимому ошиблась в расчетах и результат маленький очень получился, думала неправильно мыслю.
2 dren
мне понравилась лихость.
что такое "1" и "0,966"?
я бы спросил, что за бак и что в нем греется. Если это например - ректификатор, то там и величины другие

а как мне отобрать всю энергию от теплоносителя? (просто хочу знать, чтобы прославиться)
2 Landau
1 - средняя удельная массовая изобарная теплоемкость воды, ккал/кг*С
0,966 - средняя ее плотность при заданных температурах, кг/м3.
Автор говорит, что в баке "жидкость", видимо имел в виду обычную воду.
Артем Самара
4.3.2010, 16:36
Да а как, даже чисто теоретически охладить конденсат ниже 52 градусов.
И что у бака идеальная теплоизоляция?
Ставьте тепловой насос
Прикольно... Ошибка в вычислениях на три порядка. 2,5м3 воды - это по массе (если без заморочек) 2500кг. Так что в вашем "расчёте" результат будет 59 кг. Но и он неправильный. Правильный ответ - 79,5 кг
Mariya_s
31.1.2012, 11:57
Подскажите,
если дана температура, давление, и диаметр трубопровода, как посчитать расход пара в час?
2 Mariya_s: этого не достаточно для адекватного расчета. См. личку
Цитата(Mariya_s @ 31.1.2012, 12:57)

Подскажите,
если дана температура, давление, и диаметр трубопровода, как посчитать расход пара в час?
По этим данным вы можете посчитать лишь пропускную способность паропровода, а не требуемую для вашей установки нагрузку по пару.
Добрый день!
Проектирую промывочно-пропарочную станцию, и пар он котла заказчик предлагает использовать ткже для обогрева емокстей с водой, со СНО (смесь нефтепродуктов с водой)
Данных заказчик не предоставил совсем ...((
Хочу посчитать количества необходимого пара для обогрева резервуаров (емкостей много 32, 45,63,60 м3)
Подскажите из опыта давления пара, как посчитать количество пара?
Пыталась с вязаться с заводами-конструктарами резервуаров, но в сожалению на стадии РП данных таких не дают..
ПОдскажите пожалуйста
Цитата(welkf @ 13.3.2012, 12:50)

Добрый день!
Проектирую промывочно-пропарочную станцию, и пар он котла заказчик предлагает использовать ткже для обогрева емокстей с водой, со СНО (смесь нефтепродуктов с водой)
Данных заказчик не предоставил совсем ...((
Хочу посчитать количества необходимого пара для обогрева резервуаров (емкостей много 32, 45,63,60 м3)
Подскажите из опыта давления пара, как посчитать количество пара?
Пыталась с вязаться с заводами-конструктарами резервуаров, но в сожалению на стадии РП данных таких не дают..
ПОдскажите пожалуйста
Когда то програмно реализовал "для себя" похожую задачу. Есть прямоугольный резервуар с задаными размерами и произвольной толщиной стенок из любого материала. Теплопотери в окружающую среду могуть быть заданы произвольно (тупо через коэф-нт повышения теплопотерь). В резервуаре есть вода с начальной темп-й. Задается конечная темп-ра и время нагрева при условии что в резервуаре проложен горизонтальный паропровод заданого диаметра по которому подается насыщенный пар с известным давлением. Результатом расчета есть длина паропровода и кол-во пара при условии полной конденсации.
В жизни это приямки моечных машин в которых греется раствор каустика. Нагреваемая среда предполагалась неподвижной. На самом деле это не совсем так. Принудительное омывание "идет в запас". Рассматривался вариант возможности перейти от пара на гор.воду.
Тепло от пара расходуется на нагревание собственно воды, материалла стенок резервуара, потерь в окр.среду, нагрев материала паропровода... Все можно вывести в текстовый файл. Но там все эти критериальные уравнения с теплоотдачей при конденсации (рейнольдсы с нуссельтами-грасгофами) и прочая "хрень". Есть ссылки на формулы и литературу.
Да вроде потихоньку становится понятно, о чем идет речь.
Если есть выложите ссылки и лит-ру.
но надо же учесть что по пути, предположим что по пути проложения трубопровода (паропровода и труба с горячей водой) выполняют роль пароспутника и пар идет в змеевик,(для обогрева резервуара)
по идее пар должен полностью с конденсироваться и в обратку пойдет.?
Цитата(welkf @ 14.3.2012, 7:59)

Если есть выложите ссылки и лит-ру.
Прилеплена же тема в этом разделе:
ЛитератураЗадавайте вопросы после того, как прочитаете хоть что то, а не вместо этого. Честно говоря я легком недоумении нахожусь после таких вопросов
проектировщика:
Цитата
по идее пар должен полностью с конденсироваться и в обратку пойдет.?
Цитата(welkf @ 13.3.2012, 14:50)

Добрый день!
Проектирую промывочно-пропарочную станцию, и пар он котла заказчик предлагает использовать ткже для обогрева емокстей с водой, со СНО (смесь нефтепродуктов с водой)
Данных заказчик не предоставил совсем ...((
Хочу посчитать количества необходимого пара для обогрева резервуаров (емкостей много 32, 45,63,60 м3)
Подскажите из опыта давления пара, как посчитать количество пара?
Пыталась с вязаться с заводами-конструктарами резервуаров, но в сожалению на стадии РП данных таких не дают..
ПОдскажите пожалуйста
http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...ks-and-vats.asp
Hawkerman
8.5.2012, 13:01
Добрый день. У меня такой вопрос:
необходимо нагреть в деревянной емкости 10м3 воды с 20 до 30С паром, котлами с температурой пара до 115С.
В практике: пар подается непосредственно в емкость через отверстия в нержавеющей трубе, проходящей на 10 см от низа емкости. Отверстия просверливаются диаметром от 2 до 5 мм по всей длине трубы с шагом от 5 до 10 см. Длина трубы 2,5 м.
Корректно ли считать, что мы принимаем при нашей температуре пара энтальпию равную 2704 (взято из
http://www.fptl.ru/spravo4nik/sv-va_para.html), а так же что остальные показатели ( 1 и 0,966) верны? если нет, то помогите пожалуйста с расчетом.
Здравствуйте!Делаю проект пароснабжения резервуаров для хранения нефтепродуктов (масло-продукт средней вязкости), технологи используют типовой проект 704-1-158.83_704-1-1-164.83 альбом 4 оборудование резервуаров для хранения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров менее 200 мм рт. ст. при надземной прокладке. Согласно данному проекту подогрев нефтепродуктов осуществляется паром давлением 4 ати, т. е. 5 атм (АТМ=АТИ+1), но по данным эксплуатации котельная дает пар с параметрами 2,5 атм. Вопрос можно ли использовать пар с такими параметрами для подогрева нефтепродуктов? Заранее благодарен... пароснабжение делаю впервые
С давлением на мудрил 4 ати=4кгс/см2
Цитата(NIK84 @ 29.5.2012, 18:08)

Здравствуйте!Делаю проект пароснабжения резервуаров для хранения нефтепродуктов (масло-продукт средней вязкости), технологи используют типовой проект 704-1-158.83_704-1-1-164.83 альбом 4 оборудование резервуаров для хранения нефтепродуктов с давлением насыщенных паров менее 200 мм рт. ст. при надземной прокладке. Согласно данному проекту подогрев нефтепродуктов осуществляется паром давлением 4 ати, т. е. 5 атм (АТМ=АТИ+1), но по данным эксплуатации котельная дает пар с параметрами 2,5 атм. Вопрос можно ли использовать пар с такими параметрами для подогрева нефтепродуктов? Заранее благодарен... пароснабжение делаю впервые

посмотрите вложение... может поможет...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.