Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор частотников Altivar
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Тетянка
Здравствуйте. Занимаюсь в данный момент автоматизацией вентиляции. Надобно на вентилятор установить преобразователь частоты Altivar. Сам-то частотник подобрать не проблема, но возникла сложность: к нему в каталоге (точнее, ко всем преобразователям) предлагается дополнительное оборудование - тормозные сопротивления, сетевые дроссели, входные/выходные фильтры. В каких случаях и что надо заказывать? Может, у кого есть литература. helpsmilie.gif
cauto
Цитата(Тетянка @ 9.3.2010, 12:51) *
Здравствуйте. Занимаюсь в данный момент автоматизацией вентиляции. Надобно на вентилятор установить преобразователь частоты Altivar. Сам-то частотник подобрать не проблема, но возникла сложность: к нему в каталоге (точнее, ко всем преобразователям) предлагается дополнительное оборудование - тормозные сопротивления, сетевые дроссели, входные/выходные фильтры. В каких случаях и что надо заказывать? Может, у кого есть литература. helpsmilie.gif


На сайте Шнайдер Электрик есть вся документация. Поищите, по-моему в каталогах на определённые виды частотников есть подробная информация по применению дополнительного оборудования.
cauto
Хотя для вентиляционной установки Вам может понадобиться только выходной ЭМС-фильтр (если не идёт в комплекте с частотником). И экранированный силовой кабель к двигателю.
Тетянка
Cauto, спасибо. Хотелось бы еще знать, каким образом вычислить, допустим, значительные помехи от другого оборудования или ассиметрию питания между фазами >1.8% (при выборе сетевых дросселей) на стадии проектирования. А то запроектирую, а оно нафик там никому не нужно будет. unsure.gif
cauto
Цитата(Тетянка @ 9.3.2010, 13:44) *
Cauto, спасибо. Хотелось бы еще знать, каким образом вычислить, допустим, значительные помехи от другого оборудования или ассиметрию питания между фазами >1.8% (при выборе сетевых дросселей) на стадии проектирования. А то запроектирую, а оно нафик там никому не нужно будет. unsure.gif


Если вентустановка у Вас не на промышленном предприятии, то самой значительной помехой для другого оборудования будет сам частотник rolleyes.gif . Поэтому внимательно прочитайте о правильном подключении ЧРП.

"запроектирую, а оно нафик там никому не нужно будет" -скорее всего так оно и будет (хотя бы из-за стоимости входного фильтра, сетевых дросселей).  


vladun
не утруждайтесь, просто возьмите сразу ЧП со встроенными фильтрами EMC.
PS: сетевой дроссель предусматривается в случае если:
а) значительные перекосы в питающей сети
б) если с ЧП запитан параллельно с очень (в разы по мощности от ЧП) мощным потребителем с реактивной составляющей (трансы (сварка напр wink.gif ), двигатели и пр.), то при включении последнего входные каскады ЧП будут немного "кашлять" и плеваться smile.gif ;
в) если на подстанции кроме ЧП мало что "висит", а сама подстанция в несколько раз мощнее ЧП и т.о. реактивная энергия в сети "давит" опять же входной каскад.
на остальные девайсы вообще внимания не обращайте, только проверьте длину кабелей до двигателя wink.gif
Тетянка
Цитата(cauto @ 9.3.2010, 12:59) *
Если вентустановка у Вас не на промышленном предприятии 


в том-то и дело, что на промышленном предприятии. Деревообрабатывающий завод. Но приточки и вентиляторы не какого-то специального назначения, а самые рядовые (на большинство можно было бы частотник и не ставить, но дано задание от ОВ). Даже не знаю с какими агрегатами будет находится наш щит, т.к. нету экспликации помещений. Планирую заложить частотник со встроенными фильтрами ЭМС и сетевыми дросселями. Последние беру на всякий случай, если будут помехи от другого оборудования или какие-то перенапряжения в сети. Может, у Вас будут еще какие-то предложения или советы?
Тетянка
Очень интересную информацию получила от ОВ. На вопрос зачем отдельные частотники на каждый вентилятор и по какому параметру будет производиться регулирование, ответили, что преобразователи ставят только для того, чтоб один раз настроить их скорость вращения и мы (автоматчики) управлять ими не будем. blink.gif Если честно, меня несказанно удивил такой подход. По-моему, достаточно ресурсоёмкий! huh.gif Но, как бы там ни было, спасибо за ответы, они мне очень помогли. В целом разобралась. Буду учить матчасть, чтоб вникнуть в детали и ответить на сотни "почему". wink.gif
Сергей Долганов
Цитата
По-моему, достаточно ресурсоёмкий!

Ресурсоемкость компенсируется возможностью применения одного типоразмера вентилятора на довольно широкий диапазон производительности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.