Кто может объяснить в чем причина, в чем причина:
У меня стоят контроллеры Saia и на выходе перестало работать одно из реле именно в определенный момент (в остальное время реле послушно включается) память на контроллере энергонезависимая и сверка вшитой программы с исходником дает положительный результат.
В чем может быть дело?
vmcanard
Эта ситуация повторяется всегда в одном и том-же месте или спонтанно?
Если в одном и том же месте, то можно в пошаговом режиме вычислить в чём пробелема.
Alexx-x
Предупреждение: Вы за полчаса создали десять одинаковых сообщений читайте правила форума иначе banned2.gif . Vano
Попробуйте изменить адрес переменной, управляющей реле (или задайте, если адрес не задан).
Также возможна некорректная ситуация в программе, когда значение флага передается через 1 оперетор "move" нескольким переменным. В этом случае неоходимо передавать значение каждой выходной переменной через свой "move".