Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аналоговый выход CORRIGO E15D
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kostR13
Здравствуйте. Можно ли на аналоговый выход (CORRIGO E15D) посадить два устройства в частности ЧП и привод клапана (под одну клемму).
wise_fox
Можно! Но строго на свой страх и риск.
kostR13
Ситуация такая: в щиту стоит контроллер (коррига Е) и ЧП. между приводом и щитом брошен кабель 3х жильный. Нужно запаралелить работу ЧП и привода. Если нельзя подключить на один АО коригги, то можно на АО (4-20мА) частотника посадить пирвод? И как обьединить земли (кабель 3х жильн)?
Chabol
Подождите, а в чем сложность или опастность одновременного подключения на выход 0-10В привода клапана и ЧП?
Проблем не вижу.
wise_fox
Сложности нет, опасность сжечь AO есть. Производитель не дает никаких гарантий по этому поводу.
5a8el
для таких целей можно применять конфигурируемый размножитель сигналов от phoenix contack ?
например mini mcr-sl-ui-2i
Chabol
Блин, у АО контроллера есть нагрузочная способность (речь о 0-10В).
А вход AI (0-10В) у ЧП потому и называется вход AI, что принимает сигнал, а не выдает. Как он может что либо сжечь?!

На практике, к одному АО (0-10В) контроллера подключали несколько десятков сервоприводов Belimo и никаких проблем.
kostR13
Цитата(Chabol @ 13.4.2010, 16:48) *
подключали несколько десятков сервоприводов Belimo и никаких проблем.


Подключали именно на один АО или в шлейф от привода к приводу? Есть отличия?
Анатолий1
К Corrigo L10 довелось подключить и частотник и 3 привода(0-10в). Все работает.
К Corrigo Е15 подключены два частотника Веспер- тоже нормально.
Tory
А не проще посмотреть характеристики AO (max нагрузка) на контроллере и характеристики AI на ЧП и приводе???
Все сразу станет ясно!!!

Мне как-то доводилось на один AO Corrigo E вешать 5 приводов Belimo! Все работает нормально!
kostR13
Спасибо за помощь, буду пробовать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.